Spenningstesting

Er volt Stick ( de blå ""pennene"" på str. med en lommelykt. ""SAGAB SE-51722) godkjent som / for spenningstesting når man skal jobbe på utstyr som er / har vert spenningsførende ? Altså som godkjent spenningstesting i.f.m. jobbstart ?

(Spørsmål flyttet fra EX forum. Henning)

Spurt ${formatDate(1369755240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400 Strømføringsevne kabel bolig

Hei!

I NEK 400 står det at det er 2 krav som må når man velger vern som skal beskytte leder mot overbelastning.

1.krav I_b <= In <= Iz Den er grei.
2.krav I2 <= 1,45 * Iz Det er her jeg blir forvirret.

For sikringer/vern med A-, B-, C- eller D-, karakteristikk er alltid I2 = 1,45 * In

Hvordan blir da 2.kravet redusert til In<=Iz?

Betyr det at man ikke kan bruke en 16A sikring, i en bolig når forlegningsmåte A1 eller A2 (skjult installasjon som regel innesluttet i termisk isolasjon) ved bruk av kabel 2x2,5mm^2 PN fordi strømføringsevne til kabelen (Iz) ikke blir mer enn 19,5A og

I2 <= 1,45 *In <= Iz --> 1,45 * 16<= 19,5 --> 23,2A <= 19,5

Må man redusere vernet til 13A?
Dette er i en bolig.

Spurt ${formatDate(1369672680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningberegning

Hei. Jeg har spørsmål om beregning av kortslutningstrømmer i IT og TN anlegg.

Er det noe forskjell på framgangsmåte i de to forskjellige nettene?

Hva er Icn? Hva er ik3maks? Er disse viktige å finne ut av? Hvorfor?
Er det forskjell om det er enfase og tofase i beregningene.


Jeg vet hvordan jeg finner ut av ik2min og i5, men det er vell ikke nok for dokumentasjon?

Spurt ${formatDate(1369564740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling pop-up stikkontakter kjøkken

Hei
Vi har installert et kjøkken hvor vi har benyttet pop-up stikkontakter på kjøkkenbenken. Anlegget har blitt kontrollert fra lokale el-tilsynet. De kom med følgende tilbakemelding:
Det var i for stor grad lagt opp til feil bruk av skjøteledninger Jf. FEL §16. Gjelder pop-up søyler i kjøkkenbenk, som tilkobles med ledning og plugg. Dette er å anse som en skjøteledning. Tilkobling må derfor utføres i koblingsboks med strekkavlastning.

I dette tilfellet har jo vi installert etter montasjeanvisningen til produktet. Om vi klipper støpslet og fast tilkobler endrer vi jo produktet. Noen som har noen erfaringer rundt denne problematikken?

Spurt ${formatDate(1369556580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikre kabel i begge ender

Hei.
Fra et sikringskap, er det lov å sikre kabelen med en større sikring enn maks for kabelen om det i andre enden (liten underfordeling) står en sikring med mindre utløserstrøm som kabelen tåler?

Tenker da på at en ikke risikerer at ""hovedsikringen"" til underfordelingen ryker først (da dette skapet står noe utilgjengelig)

Tror ikke det er lov, for det er jo alltid en sannsynlighet at noen om 5-10 år kan komme å koble noe mer inn på denne kabelen.

Spurt ${formatDate(1369204920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregne lengde på kabel

Hei,

Satt litt i tenkeboksen og grublet litt over om man kan beregne kabellengde ved å snu litt på formelen for spenningsfall?
Jeg vil tro at man da må ha en fast belastning eller ingen belastning for å komme fram til dette?

Spurt ${formatDate(1369162440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hytte på steingrunn

En diskusjon her angående jording minnet meg på noe jeg alltid har lurt på.

Jeg har en gammel hytte der det ikke er innlagt strøm. Vi ordna innlagt vann der ifjor sommer med kommunen og til sommeren planlegger jeg å legge opp et elektrisk anlegg der og samarbeide med netteier om å få en TFXP fremført fra trafoen i området.

Men hytta står på steingrunn. Og jeg har aldri i mitt liv arbeidet med stein. Det nærmeste jordsmonnet er ca 50 meter unna og der kunne jeg godt gravd ned et par hundre meter med overskuddsleder fra jobben.
95mm2 PN som jeg skreller av isolasjonen på og graver ned.

Men kan jeg dette eller må jeg borre ned i berget og legge jordforbindelse ved bygget? Hva for slags borr eller verktøy bruker man til å slå lang hull ned i berg?

Ikke rare overgangsforbindelsen det er i stein så det må nok mange meter til. Det hadde bare vært så mye lettere om jeg kunne henta jordforbindelse 50 meter unna hytta der jeg bare kan låne en gravemaskin av en kamerat

Spurt ${formatDate(1369150020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Reklamasjon på installasjonsarbeid utført av innleid firma

Hei.

Her på bruket så er jeg driftselektriker.

Vi hadde for et halvt års tid siden et firma inne til å pusse opp en av kontorlandskapene. Et kontorlandskap på ca 100 m2 og 11 mann.

Der benyttet de den eksisterende undersentralen. (En sånn gammel type siluminboks med låseklyper på.)
Alt de har lagt opp et en enkel 10A kurs som skal forsyne datamaskiner, kaffetrakter, belysning og stikkontaktene. Alt for lite og folk klager på at strømmen går i hytt og pine der.
I tillegg har dem lagt inn 3 10A reserveautomater i boksen.

Jeg mener dette anlegget ikke er laget til forutsatt bruk og at installatørvirksomheten da må komme tilbake å dele opp anlegget på flere kurser. (Herregud da! Vi ga dem jo en 3 x 35mm2 PFSP som tilførsel!! Det var jo muligheter for strøm herifra til månen)

Men installatøren står fast på at dette var slik avtalen tilsa. Men man skal da ikke behøve å måtte belære et annet firma om at usle 10A er alt for lite for hele anlegget.
Det er jo skikkelig ergelig for de som jobber der når de må lagre arbeidet og slå av et par datamaskiner for å ha nok strøm til kaffen. §16 i FEL er vel ganske sterk her, i en uenighet med installatøren?

Spurt ${formatDate(1369149060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
zytre?

hei kordan finner man zytre når vi ikkje har ikmin?
får kun opplyst ikmax på 10KA (TN-s)

skal rekne ut ein motor kurs.

Spurt ${formatDate(1369142220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil i lysarmatur med spole

Lurer på om noen kan svare meg på dette spørsmålet.

Fikk i en eksamensoppgave tidligere der jeg skulle forklare hva som var så spesielt / ekstra farlig ved jordfeil i en lysarmatur i en lysmast (stål). Jeg kom ikke på at det kunne være noe spesielt pga. spolen, så jeg skrev bare at ""...farlig på grunn av at folk kunne ta på lysmasten og få berøringsspenning"".

Kan noen forklare på en forståelig måte hva som skjer eller er spesielt ved dette?

Spurt ${formatDate(1369132680)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.