Kabel

Hei!
På 50-tallet ble det ofte benyttet juteomspunnet inntakskabel i hus.Kan denne ved tilsyn idag forlanges skiftet? Det forutsettes at kabelen er megget og funnet iorden.

Spurt ${formatDate(1362749940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikring i N-leder

Hei.
Vi holder på å rehabilitere et kontorbygg.
Bygget er fra 1994 (FEB-91) oh har 400V TN-S nett.
Det er benyttet 1-fase automater med bryter i N-leder og sikring i fasen. Som hovedsikringer er det benyttet sikringsskillebryter med sikringer i fasene og kun lask i N-leder.
Lasten i anlegget vil i hovedsak være PC'er og HF-lys.

Det er jo blitt mer fokus på overharmoniskestrømmer pga datalaster siden FEB-91 kom ut og vi bruker jo sikringer i N-leder nå.

Det Blir en omfattende jobb å bytte ut alle kurssikringer til automater med sikring i N-leder. I og med at vi har for det meste 1-fas laster vil kanskje ikke dette problemet oppstå på kursikringene ?.
Jeg vurderer å bytte ut sikringsskillebryterene med effektbrytere med sikring i N-leder. Med dette vil N-leder være sikret der de overhermonioske ""samler seg"" tenker jeg.
Vil dette ha noen hensikt.

Spurt ${formatDate(1362748800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyspent kabel

Det har kommet inn et spørsmål om en huseier kan bygge på huset sitt, da kommer dette tilbygget over en eksisterende høyspentkabel, type TSLF. 22 kv. Overdekning og ekstra beskyttelse, samt at det legges rør, slik at kablene kan byttes ut uten problemer. Mitt spørsmål er om dette er tillat, eller om vi må legge om kablene i ny trase?

Spurt ${formatDate(1362741600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordet og ujordet stikk i samme rom

Eg var hos ein kunde der det var installert ujordet stikkontakter, men i flere rom var det montert en dobbel jordet stikkontakt for varme.
Huset var installert etter feb-91.

Har dette noengang vært lov?

-Eg og kunden hadde ein liten krangel ang. å montere ein ekstra kontakt på stue.
-Eg veit om unntaket ang varmepumpe.

Spurt ${formatDate(1362690240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøteledninger

Hei,

har en jobb i et kontorbygg der det er brukt mye skjøteledninger. Etter en prat med byggeier anbefalte jeg å montere opp kanaler med nok uttak nærmere der utstyret står. På grunn av mye flyttinger og omgjøringer på rommene var dette ikke helt interessant. Vi pratet da om å få lagt opp gitterkanaler i underkant av pult med en forgrener av god kvalitet og godkjent for sikringens merkestrøm.

Er dette en løsning som fortsatt strider imot? - Ser fortsatt problematikken slik som med vvb, men det er jo her snakk om utstyr som trekker mindre.

Spurt ${formatDate(1362590880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trefase 230V 32A

Hei ,

Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V.
men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V.

alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt.
Hilsen

Spurt ${formatDate(1362586080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
svenske Installatør

Har en person som driver et installatørfirma i norge lov til å ansette en svensk installatør som skal stå ansavrlig

Spurt ${formatDate(1362574560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsberegninger fordeling

Hei.

Prøver å friske opp manuell beregning av kortslutningsstrømmer.
Håper at dere kunne ha sett om dette blir riktig.
Samtidig vil kanske andre lære noe av denne tråden også.


3fase 230 V TT.

Opplysninger fra Netteier
Ik3pmax = 1,407 kA cos
Ik2pmin = 0,883 kA
Kortsl.yt : 0.561 MVA
Ijord : 630 mA
Imp. Imax :
Pluss-s. R: 0.094 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.099 Ohm Cos(phi): 0.948
Imp. Imin :
Pluss-s. R: 0.120 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.124 Ohm Cos(phi): 0.967


Fra inntak til fordeling 5 meter 3x10 Cu, PN, A1.

Max kortslutningsstrøm:

Zikmax = c x Un / 1,73 x Ik3pmaks
= 1,05 x 230 V / 1,73 x 1,407 = 99,21 m Ohm/m

Rikmax = Zikmax x cos ""phi"" = 99,21 x 0,948 = 94,21 m Ohm/m

Ximax = Roten av (Zikmaz^2 - Rikmax^2) = 31.09 m Ohm/m

Rikmax = r x l = 1,83 x 5 = 9,15 m Ohm/m

Xikmax = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m

cos phi = R / Z = 103,36 / 99.21 = 1

Verdiene i fordelingen blir:

Ik3pmaks = c x Un / 1,73 x Zikmax
= 1,05 x 230V / 1,73 x 99,21 = 1,405 kA

Ik2pmaks = c x Un / 2 x Zikmax
= 1,05 x 230 V / 2 x 99,21 = 1,217 kA

Minste kortslutningsstrøm:

Zikmin = c x Un / 2 x Ik2pmin = 0,95 x 230 / 2 x 0,883 = 123,72 m Ohm/m

Rikmin = Zikmin x cos ""phi"" = 123,72 x 0,967 = 119,63 m Ohm/m

Xikmin = Roten av (Zikmin^2 - Rikmin^2) = 31,54 m Ohm/m

Rikmin = r x k x l = 1,83 x 1,2 x 5m = 10,98 m Ohm/m

Xikmin = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m

cos ""phi"" = R / Z = 130,61 / 123,72 = 1

Verdien i fordelingen blir:

Ik2pmin = c x Un / 2 x Zikmin = 0,95 x 230 / 2 x 123,72 = 0,883 kA


Er dette riktig måte å beregne kortslutningsverdiene i fordelingen?

Dersom det går en kabel ut fra fordelingen til en underfordeling, blir det samme framgangsmåte bare med de nye kortslutnings og cos ""phi"" verdiene?
Eller bruker en bare Ik3pmax = 1,05 x Un / 1,73 x (Zytre + (rfase x L)) og fyller inn verdiene fra tabell.?

På en 2f kurs med formelen for utkoblingsstid t = k^2 x S^2 / I^2 er det Ik2pmax som brukes som verdi for I her, ik3pmax ved 3f ?

For å beregne IK2pmin i enden av en kurs bruker jeg formelen: Ik2pmin = 0,95 x Un / 2 x 1,2 x (Zytre + (rfase x l)) ?

Spurt ${formatDate(1362572040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolere cu-wire

Er det noe krav til isolering av cu-wire som f.eks ligger åpent inn i kjeller?

Er det noe krav til isolering av f.eks c-press klemmer som er tilgjengelig for berøring?

Eventuelt henvisning til hvor dette står i NEK400.

Spurt ${formatDate(1362512100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
utskiftning av skillebryter

Hei, har et lite spørsmål ang utskifing av en defekt skillebryter i en hovudskipstavle. Det er ikke mulig å legge tavlen dø, hvordan er dette mulig da en skillebryter kun kan betjenes i strømløs tilstand?

Takker for raske svar!

Spurt ${formatDate(1362483060)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.