Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splittig av PEN leder i intak

Jeg har en tomannsbolig.

en kabel fra everk. TN anlegg.

montert en inntaks boks utenfor boligen med 2 skillebrytere.

Skal PEN splittes her eller i hver bolig tavle?

og hvordan kobles jordelektroden riktigs til dette anlegget, eller bør jeg ha 2?

Spurt ${formatDate(1367436060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
første gangs spenningsetting av høyspent anlegg

Hei
Har et spørsmål ang. førstegangs spenningsetting av et høyspent anlegg.OFFSHORE
Er det en forskrift som sier at man skal gjøre denne spenningsettingen med fjernbetjening eller er det bare oljeselskapers interne prosedyrer som sier dette?

Spurt ${formatDate(1367281080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter foran heis

Hei.

I forbindelse med tilførsel til en heis så har vi trekt frem en 32A kurs. Som skal forsyne styreskap og heisverket.

Men må det benyttes jordfeilbryter her?
Er det ikke viktigere å prioritere drift?

Spurt ${formatDate(1367252940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Små tverrsnitt

Ønsker en liten avklaring i forbindelse med små tverrsnitt i forhold til NEK400: 2010 - 533.2.1 Gjelder disse nasjonale tilpassingene uansett installasjonstype? altså bolig, industri og næring osv?

Blir også litt forvirret av det som står i montøhåndboka NEK400:2010 på side 194: ""For kabler med tverrsnitt til og med 4mm² og PVC-isolasjon er det gitt spesifikkekrav til maksimal vernstørrelse i avsnitt 533.2. Kravene i 533.2 gjelder ikke i boliger.""

Jeg var i den oppfatning kravene i 533.2.1 netopp var myntet på boliger i forbindelse med norsk utstrakt bruk av elektrisitet som oppvarmingskilde.

Kan noen hjelpe meg med dette?

Spurt ${formatDate(1367177580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall

Hei,

I et lavspenningsnett ligger det 2 x 3 x 150mm² kabel fra trafo til et verksted. Verkstedet har en belastningstrøm på 200A og en CosØ=0,9
kabellengden: 62m
Spenningen ved trafo: 240V


Lederkonstanten for 150mm² kabelen er oppgitt til:

r= 0,206mOhm/m og
x=0,072mOhm/m


Hvor stor er spenningen ved inntaket?

Hvordan forholder man seg til resistans og reaktans i kabelen når kabelen er parallell koblet?

Spurt ${formatDate(1367153520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledninger i tavle

Hei. I NEK400:2010 tabell 52B-10 mangler en del data for kabler fra 1,5 til 16mm2. Betyr dette at det ulovlig og benytte disse tversnittene? Evt hvorfor er ikke data oppgitt? Lurer på strømføringsevne til 10mm2 RKK lagt i trekant inne i en kapsling.

Spurt ${formatDate(1367043780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Funksjonssikker kabling

Er det nødvendig med funksjonssikker kabel til installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann hvis kabelen er funksjonssikker forlagt?
Altså sprinklet føringsvei eller 30 mm betongoverdekning.

Tenker da på installasjoner som brannheis, sprinklerpumpe, brannventilasjon osv.

Viser forøvrig til TEK 10:

§ 11-10. Tekniske installasjoner
(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

Spurt ${formatDate(1366878060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafo/ jordfeilbryter

Vi skal installere en kurs på 230V og 63A som skal forsyne en trafo for 230V/400V . Bruker en effektbryter som sikring for denne kursen. Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis mobil. Hvor setter vi jordfeilbryteren? Vil den ha noe funksjon gjennom trafoen? Må vi sette jordfeilbryter på 400V siden? Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som blir sående ute.

Spurt ${formatDate(1366806600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hdmi kobling

Har lakt opp ein hdmi kabel og ein vga kabel ,i ein tek 123 kanal, på eit konferanserom.

Kunden ønsker og ha ein kobling i tek kanalen, der han kan koble på pc`en.

Eg har sett slike koblinger før men vei ikkje hvem som har dette.

har noen eit tips?

Spurt ${formatDate(1366803900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JF bryter

Vi skal installere en kurs på 230V og 40A som skal forsyne en trafo som transfomerer spenning opp til 400 V 3 fas.

Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis flyttbar.

Vil en jordfeilbryter her være krav foran trafo har den noen funksjon gjennom trafoen? Kan vi legge klasse 2 frem til trafo?

Eller må vi sette jordfeilbryter på 400V siden av trafo ?

Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som står utvendig.

Spurt ${formatDate(1366728600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.