Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordingsledere

Det legges fundament jording med 25mm2 cu jordleder.

Det kommer da til hovedjordskinne 2 stk 25mm2 cu jordledere.

Er det da rett å betrakte total kvadrat på jordleder som 50mm2?

(Jordfeilstrøm vil jo fordele seg på begge jordlederne)

Spurt ${formatDate(1366619400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anmerkninger fra DLE. Men installatørvirksomhet konkurs

Hei.

Jeg pratet med en bekjent av meg som forklarte sin situasjon der hun har fått utført arbeider av en installatørvirksomhet.

Så har det blitt elkontroll og de har funnet store feil og mangler på anlegget. Men firmaet som utførte dette er konkurs.

Men er ikke installatøren personlig ansvarlig når han forestår et anlegg? At han ikke slipper unna selv om firmaet er konk.

Noen flere som har vært borti liknende saker?

Spurt ${formatDate(1366368480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skrive ny dokumentasjon på gamle jobber

Hei.

Hjemme hos meg selv så har jeg gjort mye etappevis. Da under NEK400:2006 normen. Men det har blitt DEN haugen med papirer på alt og jeg tenkte å samle alt under en dokumentasjon og forestå det på nytt. Mange små bekker har blitt til en stor elv og småjobber her og der har blitt til at jeg i praksis har bytta ut alt.

Men kan jeg fortsatt gjøre dokumentere dette under 2006 normen eller må jeg gjøre det i henhold til 2010? Hvis jeg eksempelvis skriver at arbeidene er utført i 2008 og 2009.

Jeg skal snart selge leiligheten, og tenkte å gjøre papirene så oversiktlige og omfattende som mulig for neste eier.

Spurt ${formatDate(1366367820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgang fra 12V downlights til 230V i samme downlightsrammer

Hei.

I leiligheten jeg og madammen flytta inn i for 3 år siden så er det 9stk 12V halogen downlights.

Downlightsrammene er jeg ikke helt sikker på hvilken produsent det er men de er laget av stål.

Vi bruker pærer på 35W men vi skulle gjerne hatt noe kraftigere lys, men begrensningen vår ligger i trafoene.
Nå har ikke jeg drevet så mye med downlights da jeg jobber i industrien til daglig. Så dette kan høres litt dumt ut.

Men kan jeg ganske enkelt da bare sette i 230V downlightspærer, fjerne trafoene og kjøre 230V rett i lyspunktene? For da kan jeg bruke 50W pærer.
Ved å kjøpe GU10 sokler til alle punktene.

Jeg tok med en 230V GU10 spotpære hjem fra jobben og prøvemonterte den for å forsikre meg om at den passet og det gjorde den. Så i teorien så skulle dette være fritt frem.

Må rammene utjevningsforbindes av noe slag?

Spurt ${formatDate(1366317060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Godkjente sko til aus arbeid

Hva er godkjente sko til aus arbeid?

Spurt ${formatDate(1366300800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel i vegg og tak

Lurer på om noen vet hvor i NEK det står om legging av kabler skjult i vegg,tak eller bak list osv. Mange som lurer på om man kan legge en PR under list uten rør, eller tilførselkabel gå over himling uten rør osv. Husker også et spørsmål fra kvalifisering til installatørprøve, der spørsmålet var om det er greit at snekker eller andre ufaglærte kan legge røranlegg. Det er vel greit hvis man ser over hva som er gjort? Har ikke sett noe i normen om det heller.

Spurt ${formatDate(1366281180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kl II

Har hørt at krav om klasse to i TT (også IT hvis ikke lav nok berøringsspenning) bare gjelder fra og med hovedsikring, mens andre påstår det også gjelder inntakskabel helt fram til hovedsikring. Noen som har referanse til NEK 400:2010?

Spurt ${formatDate(1366110420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
En kabelsko på hver side av kobberskinne på samme bolt

Hei.

Her forleden så skulle vi koble til en ekstra tilførsel til en ny gruppe med automater i en eldre tavle for sakkyndig betjening. Og jeg foreslo at vi da kunne koble de nye kabelskoene på de samme boltene på motsatt side av skinna siden det ikke var plass til å sette opp et nytt hull i hver skinne.

Dette var ikke montørene særlig enige i og mente at man ikke ville få særlig god kontakt ved en slik løsning. Men de nye kabelskoene bak vil jo få samme presset og koblingsflate mot kobberet. Så jeg kan ikke se at de ville fått dårligere kontakt av den grunn.

Hva er riktig her?

Spurt ${formatDate(1366041600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hybler stigekabel 400V

Hei. Jeg har lagt skjultanlegg i hybler nå. Fra teknisk rom hovedfordeling har jeg lagt stigekabel pfxp 4x10mm2 til hver hybel og egen jording. Annlegget er 400V. Må man legge 5x10mm2 eller er det nok å merke jordingen i kabelen blå i begge endene?

Spurt ${formatDate(1366009080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
fra 3fase til 1 fase

Hei

Holder på med renovering av en gammel garasje og ser her at 1 fase stikk går rett ut av 3 fase stikk. Dette er et IT anlegg. Er det lov å sikre 1 fase stikk med en 3 fase sikring eller skulle dette vore skillt i tavla??

Spurt ${formatDate(1365930420)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.