Hei ,
Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V.
men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V.
alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt.
Hilsen
Løst
Har en person som driver et installatørfirma i norge lov til å ansette en svensk installatør som skal stå ansavrlig
Løst
Hei.
Prøver å friske opp manuell beregning av kortslutningsstrømmer.
Håper at dere kunne ha sett om dette blir riktig.
Samtidig vil kanske andre lære noe av denne tråden også.
3fase 230 V TT.
Opplysninger fra Netteier
Ik3pmax = 1,407 kA cos
Ik2pmin = 0,883 kA
Kortsl.yt : 0.561 MVA
Ijord : 630 mA
Imp. Imax :
Pluss-s. R: 0.094 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.099 Ohm Cos(phi): 0.948
Imp. Imin :
Pluss-s. R: 0.120 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.124 Ohm Cos(phi): 0.967
Fra inntak til fordeling 5 meter 3x10 Cu, PN, A1.
Max kortslutningsstrøm:
Zikmax = c x Un / 1,73 x Ik3pmaks
= 1,05 x 230 V / 1,73 x 1,407 = 99,21 m Ohm/m
Rikmax = Zikmax x cos ""phi"" = 99,21 x 0,948 = 94,21 m Ohm/m
Ximax = Roten av (Zikmaz^2 - Rikmax^2) = 31.09 m Ohm/m
Rikmax = r x l = 1,83 x 5 = 9,15 m Ohm/m
Xikmax = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m
cos phi = R / Z = 103,36 / 99.21 = 1
Verdiene i fordelingen blir:
Ik3pmaks = c x Un / 1,73 x Zikmax
= 1,05 x 230V / 1,73 x 99,21 = 1,405 kA
Ik2pmaks = c x Un / 2 x Zikmax
= 1,05 x 230 V / 2 x 99,21 = 1,217 kA
Minste kortslutningsstrøm:
Zikmin = c x Un / 2 x Ik2pmin = 0,95 x 230 / 2 x 0,883 = 123,72 m Ohm/m
Rikmin = Zikmin x cos ""phi"" = 123,72 x 0,967 = 119,63 m Ohm/m
Xikmin = Roten av (Zikmin^2 - Rikmin^2) = 31,54 m Ohm/m
Rikmin = r x k x l = 1,83 x 1,2 x 5m = 10,98 m Ohm/m
Xikmin = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m
cos ""phi"" = R / Z = 130,61 / 123,72 = 1
Verdien i fordelingen blir:
Ik2pmin = c x Un / 2 x Zikmin = 0,95 x 230 / 2 x 123,72 = 0,883 kA
Er dette riktig måte å beregne kortslutningsverdiene i fordelingen?
Dersom det går en kabel ut fra fordelingen til en underfordeling, blir det samme framgangsmåte bare med de nye kortslutnings og cos ""phi"" verdiene?
Eller bruker en bare Ik3pmax = 1,05 x Un / 1,73 x (Zytre + (rfase x L)) og fyller inn verdiene fra tabell.?
På en 2f kurs med formelen for utkoblingsstid t = k^2 x S^2 / I^2 er det Ik2pmax som brukes som verdi for I her, ik3pmax ved 3f ?
For å beregne IK2pmin i enden av en kurs bruker jeg formelen: Ik2pmin = 0,95 x Un / 2 x 1,2 x (Zytre + (rfase x l)) ?
Løst
Er det noe krav til isolering av cu-wire som f.eks ligger åpent inn i kjeller?
Er det noe krav til isolering av f.eks c-press klemmer som er tilgjengelig for berøring?
Eventuelt henvisning til hvor dette står i NEK400.
Løst
Hei, har et lite spørsmål ang utskifing av en defekt skillebryter i en hovudskipstavle. Det er ikke mulig å legge tavlen dø, hvordan er dette mulig da en skillebryter kun kan betjenes i strømløs tilstand?
Takker for raske svar!
Løst
Jeg har byttet måler fra 1 fase til 3 fase. Har luftstrekk inn til huset. Installatøren har benyttet den eksisterende kabelen fra sikringene på loftet og ned til sikringskapet. Dette er en 2 leder + jord. Jordlederen er merket om med blå tape. Er dette lov. Hvis nei, hvor finnes regelverket?
Løst
Noen som kan forklare hvorfor strømmen stiger dersom man reduserer spenningen i et ledningsnett ?
Det kan umulig være ohm lov som gjelder ?
la oss si man har en motstand på 10ohm og trykker på en 230v ac spenning.
I= 230/10 =23A
Dersom man trykker på 12volt
I = 12/10 = 1,2 A.
Noen som har en forklaring ?
Løst
Hei! Jeg har fagbrev grL og lurer på og ta automatiker også, hvor lang praksistid og hvilke eksamner må jeg ha, gikk videregående etter kunnskapsløftet.
Løst
Dersom man som bedrift leier inn elektrikere fra bemanningsselskap, må man da holde liste/oversikt over alle innleide med at FSE er tatt og når det er tatt (er dette er krav?), dersom man har som krav at innleiefirma må sende oss gyldige fse hvergang vi bestiller, uavhengig om de har vært her før? Og at vi ikke godtar folk før papirer er motatt,sjekket og ok.
Det kan være snakk om flere hundre arbeidere samtidig så det er en 110% stilling å holde den listen ajour i så fall. Er ikke det bemanningsfirmaene sitt ansvar at alle deres folk har gyldig FSE?
Løst
hei
jobber i et trykkeri. der jeg er den eneste elektrikern(+3 automasjonsmekanikere) i vedlikehold. hva kan jeg utføre av arbeid. tenker da på utvidelser av ekstisterne anlegg. står jeg med hele ansvaret om jeg legger opp en ny kurs til noen stikk kontakter?
mvh
jens
Løst