Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av tverrsnitt

Hei!

Driver på med en motorstyring med hoved- og styrestrøm.

Hovedstrømmen har jeg beregnet tverrsnitt, men lurer på hvordan jeg burde velge tverrsnitt på styrestrømmen?

Jeg har en kontaktorspole i styrestrømmen, dette er den eneste komponenten som trekker noe. Er det behov for beregninger for å dokumentere dette?

Eller holder det å velgre tverrsnitt tilfeldig, sålenge det tilfredstiller Nek400 524, Tabell 52B?

Spurt ${formatDate(1359015720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE

Eg er automatiker, og skal ha det årlege FSE kurset. Før hos min gamle arbeidsgiver, tok vi det samla. Da hadde vi FSE og førstehjelp på ein dag. Men no når eg har ny arbeidsgiver, er vi bare to som trenger det. Og da skal eg ta FSE på nett, men da får eg ikkje førstehjelpbiten. Er det da krav om å ha detta utenom??

Spurt ${formatDate(1359014040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motor

har et spørsmål ang tilførsel av motor. skal den kobles direkte i koblingsklemmen? ell må den gå via rekkeklemmen?

Spurt ${formatDate(1358970720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Garnti

Hei.

har hatt kontroll av el-tilsynet som medførte en rapport.
Denne gjelder blandt annet at usakkyndige har tilgang til hovedsikring på 250 A. mens tavlen er merket med tilgang for usakkyndig. Tilsynet mener hele tavlen må bygges om, noe som har en kstnad på mange tusen kroner. Det er også påpekt manglende rissikovurdering av installasjonen, + en del andre små ting.

Det er nå snart 4 år siden anlegget ble ferdig og installatør hevder at de har bare 3 års garanti for bedriftskunder og ønsker ikke å ta denne kostnaden. Er det slik å forstå at viss slike ting oppdages etter 3 år må eier ta denne kostnaden?

(jeg forstår installtør litt da dette er fra en bedrift han har kjøp etter at dette arbeidet er utført)

Spurt ${formatDate(1358928480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Merking av rekkeklemmer

Hei! Lurer på om det er noe krav til hva rekkeklemmene skal være merket med?
F.eks 24V X1
230V ac med X2 . lurer på om det er noen krav (så fall hvor) i NEK det står?:)

Mvh sigbjørn

Spurt ${formatDate(1358928000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmkabel

Hei. Skulle trekke noen datakabler da jeg kom over en Pr 2x2.5 som var utrulig varm. Har målt denne med en infrarødkamera og den er rundt 40grader på utsiden av kappen. Er dette normalt ? Kabelen er koblet på en 16A sikring.

Spurt ${formatDate(1358849940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Barnevern i baderomsinnredning

baderomsinnredning levert av byggvarehandel med integret stikk er levert uten barnevern. Utstyret er NEMKO godkjent som produkt, men tilfredstiller ikke dagens forskrift om barnevern i stikk i BA2 område. Som installatør har vi kommentert at vi ikke kan kople til pga forskriftsstridig produkt. Vi blir ansett som ""kranglette"" og arrogante hos entreprenør og byggevarhandelen. Men mener selv vi har forskriften å dekke oss bak. Hva praktiseres der ute? Er det vanlig at instalatørene kopler til innredninger som ikke tilfredstiller forskriftene?

Spurt ${formatDate(1358837880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utelate tavleskjema

Er det lov å utelate tavleskjema når man merker hver enkel sikring med fortegnelse (Gewiss). Har selvsagt informasjon om JFB + div påklister innsiden av skapdøren.

Spurt ${formatDate(1358801280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbeltisolering sikringsskap

Hei
Fagprøven banker da alt for snart på døra og jeg har da et lite spørmål

Kan noen gi meg en grundig innføring på dobbeltisolering av sikringsskap ved ny installasjon?
Hvilke tiltak, noe annet enn PFXP og RKK som må brukes og hva er fordeler/ulemper med dobbeltisoleringen?

Spurt ${formatDate(1358788080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannfare i nye bryterløse apparater

Hei.

Vi kjenner alle til regla om å nappe ut mobilladere, laptopladere og alt som inneholder transformatorer og strømforsyninger når vi er ferdige med dem.

Men hva da med flatskjermer, surroundforsterkere, spillkonsoller etc?
De fleste av disse har jo bare en liten membranknapp eller en kapasitiv knapp for å slå apparatet på eller av. Altså med elektroniske komponenter som står på hele tiden og venter på kommando om å slå på apparatet.

Her har man et apparat som alltid vil bruke strøm selv om det er slått av.

Er jeg bare litt overforsiktig eller er det faktisk anbefalt å koble fra disse etter bruk?
Jeg er nesten litt fristet til å legge stikkontaktene bak TV-benken min gjennom en bryter

Spurt ${formatDate(1358786460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.