Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innleie

Ved innleie av montører skal det lages en ""ansettelseslignende"" avtale.
Finnes det et eksempel på hvordan en ""ansettelseslignende"" avtale (av kort eller lang varighet) mellom montøren og installatøren som regulerer forholdet mellom dem skal se ut?

Eller er det bare en vanlig ansettelse kontrakt som er tidsbegrenset?

Spurt ${formatDate(1322115840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonsmotstand

Diskuterte verdier på isolasjonsmotstand med en kamerat her, og vi ble litt usikre på hvilke verdier som gjaldt for gamle anlegg. Nye anlegg har 1 Mohm, og gamle anlegg har 0,5 Mohm. På ennå eldre anlegg har det vært snakket om 1000 kohm pr/volt driftsspenning, dvs. 0,230 Mohm på 230V-anlegg. Når kom disse endringene og hvilke verdier hører til hver norm/forskift (NEK/FEB) ?

Spurt ${formatDate(1322062680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatsikring

Hei!

Vi gjorde et eksperiment på skolen med automatsikringer mht. utløsertider i forskjellige omgivelsestemperaturer og resultatet var en tankevekker.

ved temperaturer på 20-22 grader var det som forventet med utløsing av værn, men ved minus 20 grader løste aldri sikringen ut og kabelen ble så varm at det var like før den tok fyr. Ved 40 grader gikk det veldig fort ved overbelastning.

Man kan sikkert si at dette ikke er noe problem ettersom resultatet var etter forventningen i 20-22 grader som vi også fant ut, men dette kan jo få litt andre utfall dersom sikringskap er plassert ute i andre temperaturer osv.


noen kommentarer??

Spurt ${formatDate(1322049360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til komfyrvakt i dette tilfellet?

Hei.

Moren min skal pusse opp kjøkkenet sitt. Alt skal rives ned til betongen nå til helga. I samarbeid med mitt firma så skal jeg og en montør legge opp det elektriske der inne og installatøren vår skal forestå det. (Hjelpsomme folk jeg jobber med :)

Hun vil ha en koketopp der vi benytter eksisterende 20A kabelstrekk (men med ny automat i skapet). Og en 16A kurs til ovnen.
Er det et absolutt krav i dette tilfellet til å installere komfyrvakt i dette tilfellet?

For kuriositetens skyld så skal det også legges opp to nye 16A kurser til forbruk.

Spurt ${formatDate(1321913280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spirorør

Hei.

I et større bygg der en trefas 16mm2 PFXP tilførselskabel skal føres langs en korridor så er det et gammelt 200mm spirorør som ikke lenger er i bruk og som tilfeldighvis starter der kabelen vår kommer ut av tavla og ender omtrent akkurat der vi skal ha et stikk. Røret skal ifølge eier tidligere ha vært til et avsug som er fjernet.

Kan vi bruke dette spirorøret som føringsvei for vår kabel?
Dette ville spart oss for mye arbeid.

Hele røret befinner seg i samme branncelle.

Spurt ${formatDate(1321869840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter på varmepumpa

Hei

Vi har fått montert ei ny varmepumpe.
Vi har per i dag ikke jordete stikkkontakter på stuen.
Men har fått satt på en ny jordet stikkkontakt til varmepumpa.
Så det jeg lurer på er om vi må ha jordfeilbryter også?

Spurt ${formatDate(1321635540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilførsel til varmepumpe

Sikkert flere som har spørt om dette.
Hvordan er det med tilførsel til varmepumpe? Har man f.eks lov og hente ut tilførsel i en eksisterende jordet 16A kurs med jfb i garagen og gå gjennom veggen og i en stikk som blir montert for varmepumpen? Det er vell ingen krav til egen kurs? Mvh

Spurt ${formatDate(1321430460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling av en maskin

Hei.

Skal i morgen å legge tilførsel til et ventilasjonsanlegg i et IT anlegg hvor vi har en trafo som også går til 4 eneboliger (dette er jo pr definisjon en ""maskin"" og derfor en forbrukerkurs mener jeg)
Problemet er at ventilasjonsanlegget skal ha en tilførsel på 180A. Jeg skal jo da egentlig montere en jordfeilbryter eller tar jeg feil her?
Har jeg andre muligheter til å tilfredstille kravene?

Skulle gjerne hatt et raskt svar om noen har det til meg.

Spurt ${formatDate(1321394640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Veglys

Dette er et veldig diskutert tema blandt de som driver med veglysanlegg og jeg føler ikke forstår alt og har derfor noen spørsmål som kanskje noen kan hjelpe meg med.

1.Har et veglysanlegg hvor det er lagt TFXP (dobbeltisolert kabel) mellom mastene. Vi har i tilegg lagt 25mm2 Cu-wire i hele grøften med oppstikk i hvber mast. Har brukt jordfeilautomat i masten og en 25 A automat (ikke jordfeilbryter) som tilførsel til anlegget.
Skulle vi her hatt jordfeilbryter (tilsynet har påpekt dette, men min leder mener vi har tilfrestilt kravene ved at vi har tillegsutjevning ved masten)

2.Vi avisolerer jo TFXP utenfor boksen i masten, dette medfører at vi ikke har dobbeltissolert kabel hele veien, dette medfører vel også til at vi må ha jordfeilbryter på tilførselseskabelen?

3. Vi har her en kurs under 32 A, betyr dette da at vi må ha en 30mA jordfeilbryter på et slikt anlegg?

4. Et siste gennerelle spørsmål, Hvilke tiltak kan vi ha som gjør at vi faktisk kan utelate en jordfeilbryter på en forbrukerkurs?

Spurt ${formatDate(1321393440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
varmekabler bad

hei. her i vår som var, hadde vi en eletriker hos oss som skulle legge kabler på badet. jeg spurte han flere ganger om 380 watt va nok, siden vi har ett relativt lite bad på bare 4,78 kvadratmeter tenkte hverken jeg eller min mann noe særlig mer over det.

nå er det blitt vinter og vi bor i ett kuldehull.
vi er SÅ missfornøyd med badet nå, vi har bare mest lyst å grine. vi sitter regelrett og ønsker vi aldrig pusset opp dette badet vårt.
SÅNN VILL VI IKKE HA DET.
derfor sitter jeg nå på denne siden deres, og lurer så veldig på om det finnes noen normer for hvor mange watt pr. kvatratmeter det egentlig skal være på bad. og om mulig - jeg kan få tilsendt ett skriv- bevis på dette. slik at vi kan få sendt inn klage MED bevis på at det ikke skal være slik at vi fryser på badegulvet om morningen. med venlig hilsen en meget frustrert husfrue.

Spurt ${formatDate(1321357260)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen