Hei!
Er det kun lovlig å benytte brun fase ved kurser med en fase og null, eller kan en benytte sort og null(blå)eventuelt grå og null.
Løst
Lurte på om noen viste hva det betyr når det står i en av veiledninger til bolignormen 823 at man skal ta henyn til bygninger og universell utforming av punkter, finnes det egne krav i en bygningsnorm / plan og bygningsloven som angir egne punktplasseringskrav for boliger?
Vil også spørre om man feksi et kontorbygg skal prosjektere en arbeidsplass finnes det noen veiledninger for minimum med uttak her? eller er det eier og installatør i risikovurderingen som bestemmer dette!
Løst
Hei.
Hjemme skal jeg sette opp downlights. Jeg har laget en gipskanal langs veggen oppunder taket som downlightene skal sitte i. Målene på kanalen er 25cm ut fra vegg og 20cm ned fra taket.
Både vegg og tak er betong. Men ene veggen er siporex. Ikke brennbare noen av dem.
Men finnes det noe krav om maks effekt på spottene i ulike materialer?
I dette tilfellet av hensyn til gipskanalen.
Jeg tenkte å legge 50W spotter bortover, men jeg driver til daglig med industri så jeg kan ikke akkurat si jeg er noen ""shaman"" på downlights.
Eller er gips og betong beste forutsetning og man kan sette i så kraftige lyskilder man ønsker?
Gjelder ""80prosent-regelen"" på downlightstrafoer og eller bør man dimensjonere kapasiteten med større marginer?
Løst
Hei.
Mener å ha lest at instruert personell skal være over 18 år, men kan i dag ikke finne noe om dette, er det noen som kan hjelpe meg her?
Løst
Hei.
I en verkstedhall så er det enkelte steder det kan bli veldig varmt i forbindelse med arbeidene som foregår.
Natriumlampene som sitter der fra før av har takket for seg og må byttes ut. Noe vi mistenker er mye på grunn av omgivelsestemperaturen. Det ble ved en måling målt 46 grader lufttemperatur oppunder takene der de var plassert.
Og grunnet veldig få muligheter til å skifte ut lyskilder (pærer) så er lyskildenes driftsikkerhet høyest prioritert.
Flere dreibenker, transportbånd og andre maskiner må kobles fra og fjernes med truck før man får tilgang med lift til å komme frem. Slik vi nå må gjøre når vi skal bytte ut armaturene.
Det sier seg selv da at det ikke ønskes behov for hyppig lyspærebytte.
Noen som har noen tips til gode lyskilder på rundt 70W som kunne vært fine til det formålet?
De skal fungere som arbeidslys.
Løst
av nettlevrandøren får du oppgitt Id. hva er er ID godt for?
Løst
Hva sier Nek-2006 om krav til jordfeilbryter i TN nett?
Løst
Er litt nysgjerrig på praksisen til hvordan dere utfører utjevning/jording i forskjellige situasjoner.
NEK400-753 sier at det ikke er nødvendig å utjevne/""jorde"" netting under varmekabel (kun om denne ligger over varmekabel), da det er jord i selve varmekabelen.
Betyr det at dere ikke utjevner netting/armering under varmekabel under noen som helst omstendigheter? Evt. bare på bad?
Hvordan stiller da dette seg?
I noen tilfeller blir det jo lagt ""isopor"" og netting over der igjen (for å få nødvendig skille for 17w/m varmekabel). Utjevner dere da? Eller er dette helt isolert fra jord?
I andre tilfeller blir kanskje baderommet ""støpt opp"" rett fra steinmassene i en kjeller, og armering+varmekabel blir lagt rett i grovstøpen. Utjevner dere da? Legger dere 6mm2 til koblingsboks og videre derfra med 2,5mm2 på kursen til tavla? (Dette blir jo da egentlig en hovedutjevning og bør være 6mm2)
Disse spørsmålene blir jo ganske like som når man støper såle på et hus.
Løst
Hei.
Hvordan stiller dere dere til dette? Ei leilighetblokk med 40 leilighter i forskjellige størrelser. Alle er utført med 7 stk.16A kombivern og 1 stk. 25A(komfyr). OV 1+N 40A, stigekabel PFSP 2x10mm med forlegning A2(Iz=46A) og anlegget er et TN 400V. Siden fasene er delt opp i underfordelingen som f.eks L1/N for leilighet 1 og L2/N leil.2 osv. Da er det 230V i pr. sikringskap leilighet. Håper dere er enige i dette iallefall?
Teoretisk sett: Hvis vi summerer kursene er det høyst sannsynlig at Ib kan overstige 40A hos en aktiv beboer uten at vi har noen samtidighetsfaktor å ta hensyn til her:
Platetopp 16A (induksjontopp)
Stekeovn 10A (julesteika)
Oppvaskm. 10A
Micro 10A (surkålen)
++ annet 4A
Sum:50A (vil holde i en time siden I2= 40x1,45= 58A)
IbIz
Tilfredstiller da ikke likning 1 eller 2 i NEK400:
Er dette riktig tenkt eller tar jeg feil.
Håper på gode svar.
Løst
Grei ut om hvilket ansvar de som leverer, monterer og bruker byggestrømsystemet har.
Er det bra nok å bare referere til normene i NEK 704.1 eller finnes egne normer/forskrifter som omhandler f.eks opplæring av bruker, krav til bruksanvisning osv
Løst