Dimmere skal dimensjoneres slik at lasten er maks 80% av dimmerens lastkapasitet.
Jeg trenger hjelp til å velge 3 dimmere for følgende formål:
Dimmer 1: 5 stk 230V halogen downlights, 35W lyspærer.
Dimmer 2: 4 stk 230V halogen downlights 35W lyspærer og 8 møbeldownlights 10Wx8= 80W @ 12V (elektronisk transformator, kjøkken) Her vurderes 2i1 dimmer som et alternativ, vi får se på evt. pris.
Dimmer 3: 3 stk 35W 12 V downlights, elektronisk transformator BAD.
Det ønskes rimelige alternativer (ikke universaldimmer om mulig), men i ELKO PLUS SORT og dimensjonert etter belastning. Ingen fremtidige utvidelser.
Takker for all hjelp. Til opplysning blir alt arbeidet gjort av godkjent autorisert elektroinstallatør. Sitter med noen gamle brosjyrer fra Elko, men håper dere ønsker å gi meg en faglig veiledning i valg av dimmer.
Løst
Holder på å fikse opp min egen leilighet men har er ikke huselektriker lenger og litt udatert. Finnes det dimmere som ikke bygger så mye i høyden, slik at man slipper å presse ledninger og alt som er bak i stykker, eller i verste fall hugge ut boksene for å få plass i veggen.
Hadde det vært opp til meg hadde det selvfølgelig vært dypere bokser, men jeg bare spør, det er ikke de aller laveste boksene heller, men en Wago tar jo litt plass den også.
Løst
Under 411,6,3,2 finner jeg under veiledningen pt.4 følgende:
....er det en forutsetning at hele installasjonen som overvåkes er omfattet av et internkontrollsystem.
Hva ligger i ""overvåkes""?
-Slik jeg ser det er det fks, jordfeilovervåking med signal/varsling på mobil til stedig elektriker/vaktmester.
-Men det kan vel også være att den stedige elektrikeren går daglige runder med spenningstester(måling mellom alle faser til jord).Er dette riktig forståelse av pt 411,6,3,2?
-Må i tilfelle denne runden være daglig? En feil blir jo i alle tilfelle stående gjennom helgen til elektriker er på jobb igjen på mandag å går runden sin?
Løst
Hei.
Kan jeg som automatiker fortsatt utføre installasjon i egen bolig, eller er det blitt nye regler på dette?
Hvordan stiller man juridisk ved en eventuell skadesituasjon om anlegget ble laget etter gjeldende forskrifter?
Takk på forhånd
Løst
IT-systemer 531.1.3. Nasjonal tilpassning. ""IT-systemer, i tilfelle av jordfeil nummer 2, skal overstrømsvernet frakoble alle spenninsførende ledere"".Ut av refererte tekst kan det se ut som om smeltesikringer, som patroner og høyeffektsikringer ikke lenger er anvendbare i elinstallasjoner med unntak av det som er nevnt i etterfølgende tekst. Kan man tolke det dit hen at det er kun effektbrytere som kan anvendes i en fordeling iht NEK400-2010-531.1.3.
Man kan tenke seg en fordeling med avganger til underfordelinger motorstartere, prosessutstyr osv.
Dette er en industrifordeling, forsynt fra egen transformator på et lukket område. Overstrømsvern kan kun betjenes av sakkyndige og instruerte personer. Muligens kunne man utføre en risikovurdering med de opplysninger som er nevnt over. Er det synspunkter på dette? Eller er det slutt på å anvende smeltesikringer i elinstallasjoner?
Løst
Hei har diskutert dette tidligere med andre men husker ikke helt begrunnelsen. Hvorfor er det ikke tilatt å koble 16 A komfyr på 20A teknisk stikk, med mindre dette står spessifisert i beskrivelsen fra produsent ? Har det med elektronikken i ovnen ? Kortsluttningstrøm ? Fint hvis noen kloke hoder kunne satt meg på rett spor :)
På forhånd takk
Løst
Hei.
En barnehage ville at vi skulle forlenge noen av de eksisterende kursene til blant annet en prosjektor, et fiskeakvarie, datamaskin etc.
Det eksisterende anlegget er fra 70 tallet. Så vi snakker her om skrusikringer, stikkontakter uten pirkesikring etc.
Er det krav om at resten av kursene også oppgraderes med blant annet pirkesikre stikkontakter og jordfeilbryter?
Vi anbefalte sterkt å gå over anlegget og vurdere å fornye mye av det.
Men er det kanskje et krav? Dette er vår første jobb for en barnehage så vi kan ikke si vi har vært så mye borti det før.
Løst
Vil kravene når det gjelder antall stikkontakter, komfyrvakt, fastkoblet vvb osv. gjelde i et hotellbygg, skoler og lignende?
Vil mene dette kun gjelder for boliger, hytter og lignende.
Løst
Lurer på om det er krav til å bruke downlightkasser ved bruk av LED lys, eller om disse kan sløyfes om ikke lyskilden kommer i kontakt med brennbart materiale?
Trodde det var krav til at downlighten skulle være kasset inn i et halogenfritt materiale på samme måte som brytere og stikkontakter er med veggbokser?
Løst
Hei!
Er det noe krav om at det skal være brannsikker kabel til rømningslys som går på 24/230V ac/dc?? Eller uansaett spenning da..
Takker for alle svar :)
Løst