Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
oppstrøms og nedstrøms

kan noen forklare meg hva oppstrøms og nedstrøms bertyr ?

Spurt ${formatDate(1319378880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjult installasjon i garasje/kjeller med brannskille

Hei

Ifb med egen bolig som skal jeg bygge en kjeller i Jackon thermomur 350mm. Ca 1/3 av kjellerplanet skal være garasje. Garasjedelen blir 49,9m2 og blir støpt med Jackons thermomur 350mm.

Jeg skal jo selvsagt ha strøm enfas/trefas og belysning i garasjen.

Mitt løsningsforslag er som følger;

Legge tilførselene til garasjen via støpt plate og bøye opp stive rør der hvor thermomuren blir stablet opp, og stikke rørenden 90 grader ut av thermomuren. Etter støping freser jeg spor til rør på vegg og opp til etasjeskiller og videre ut i taket.
Benytter elko brannbokser for vegg (stikk, bryter) og brannbokser for tak (takarmaturer). Alle vegger/tak kles med et lags gips. B30 krav.

Vil dette tilfredstille brannkravene? Takarmaturene vil da bli montert over brannboks for tak. Må eventuelt gå igjennom lokket på boksen med kabelen for å gå inn i armaturene. Sånn jeg har forstått elkos brannbokser er det en ekspanderende pute i boksen som er selve brannsikringen. Lokket har ingen funksjon ift brannsikring.

I tillegg ønsker jeg å sette opp en trefas stikk i garasjen. Kan jeg montere denne rett på oversiden av en veggboks og gå ut av lokket på brannboksen med f.eks en PFXP rett opp i PH kontakten?.


Har aldri lagt skjult installasjon i brannvegg tidligere så dette
er jeg litt usikker på. Skal også ringe Elko en av de kommende dagene. Pga renhold i garasjen ønsker jeg ikke å ha åpen installasjon

Spurt ${formatDate(1319364180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Allpolig bryter betjening fra fra to steder

I forbindelse med en el. elinstallasjon i en hagestue, der det skal være allpolig bryter inne og ute for betjening av lys montert i tak, lurer jeg på hva som blir den beste løsningen? Må man sette inn et allpolig rele ellers finnes det allpolige vekselvendere?

Spurt ${formatDate(1319312580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil?

Skulle koble til hdmi kabelen fra tv-tuneren til forsterkeren. Kjenner da at jeg får et lite støt når jeg er er borti hdmi ""pluggen"" og har andre hånden på forsterkeren. Måler spenningen mellom hdmi kabelen og jord, og får 70V AC. Hvorfor denne spenningen? Måler meg til at spenningen kommer fra skjermen til parabolsignalet. Noen ide om hva som er grunnen til akkurat 70V AC, og hvordan det er spenning på den skjermen?

Spurt ${formatDate(1319176860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil?

Skulle koble til hdmi kabelen fra tv-tuneren til forsterkeren. Kjenner da at jeg får et lite støt når jeg er er borti hdmi ""pluggen"" og har andre hånden på forsterkeren. Måler spenningen mellom hdmi kabelen og jord, og får 70V AC. Hvorfor denne spenningen? Måler meg til at spenningen kommer fra skjermen til parabolsignalet. Noen ide om hva som er grunnen til akkurat 70V AC, og hvordan det er spenning på den skjermen?

Spurt ${formatDate(1319122320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlys

i har koblet oss inn på nødlys til annet elektrisk utstyr, en av våre ansatte kommenterte at han hadde hørt at dette ikke er tillatt vet noen om dette er riktig?

Vi har gjort det kun i enkelte tilfeller til feks dørstyring der nødlyset har stått helt inntil der vi trengte strøm.

Spurt ${formatDate(1319107740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nedtrapping av mm2 nøytralleder

har en trafo 3+n, der n går til PEN skinne og 4 kabler er koblet inpå. 4x 150mm2 cu
men vi bruker skjermen (jordinga i kabelen) som pen leder inn til første fordeling i bygget. skjermen er 70mm2

er dette godkjent? er et kontorbygg (tenker på uverharmoniske strømmer osv?)

er man nødt til å ha samme tverrsnitt på n leder som faseledere når vi kjører TN-C til føste fordeling?

må kunne begrunne at dette er låvlig det som er gjordt. referer gjerne til NEK.

På forhånd takk!

Spurt ${formatDate(1319104560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Blande TN og IT nett

Hei vår virksomhet er på en jobb nå hvor vi er blitt veldig usikre på om regelverket fordi vi har forsyning fra en trafo foran IT nett og i samme bygg / installasjon er det også levert fra TN nett 230 / 400 V begge disse kretser er koblet inn på samme jordelektrode i dette bygget . Forsyningen er levert fra nettselskapet på begge trafo / forsyningssystemer. Man lurer nå på om dette kan være tillatt, vi trodde at man kunne ha to nettsytemer i samme bygg men om man i tillegg kan blande noen rom med TN maskiner og resten er IT i samme område på samme potensialet det er vi mer usikre på og dette er nå spesielt viktig å få svar på fordi tidligere var det to eiere av bygget en som hadde TN net og en som hadde IT nett således var systemene i samme bygning men adskilt fra hverandre, men nå har bygget fått en eier hvor nettsystemene It og TN ønskes blandet i samme området pga noen maskiner er TN men det er IT generelt fra før av i disse rom... Håper noen kjenner regelverket her

Spurt ${formatDate(1319093520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forbredelse til installatørprøven oktober 2011

Da har forbredelsesdelen til installatørprøven oktober 2011 kommet. Noen som har fått sett på den og har noen bra tips?
Ser hovedsaklig ut som at det blir installasjoner i en brakkerigg som står på rask mat sin eiendom og avvik på rask mat sine tidligere installasjoner fra DLE

Spurt ${formatDate(1319025960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sertifisert iht 405 normene

Jeg har godkjenning som installasjonsinspektør. er jeg sertifisert iht 405 normene?

Spurt ${formatDate(1318969440)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.