Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan man sånn uten videre bytte ut halogenspottene med LED spotter?
Dimmer som er forankoblet er en Elko GL315.
Men det står fra 60W og oppover på dimmeren.
Vil det da si at jeg kan skade dimmeren om den belastes mindre enn 60W?
Hei
I NEK400:2010 står det skrevet under 701.753:
For elektriske gulvvamresystemer skal kun varmekable eller vamrefolier i samsvar med relevante produktstandarer monteres dersom de enten har en metallisk kappe, en metallisk kapsling eller er dekket av ett finmasket metallisk nett. det finsmaskete metalliske nettet, metalliske kappen eller den metalliske kapslingen skal være tilkoblet beskyttelseslederen for kursen.
Vil dette si at selve varmekabelen skal være jordet og at en ikke trenger utjevningsforbindelse til nettingen som ligger under?
du har en enebolig med privat kortslutningsvernpå husvegg, pfxp inn til fordeling. Må du da ha hovedsikringen ha en kapslingsgrad på i
Mener at jeg har hørt at enpolte vern (uten brudd i N- leder) ikke skal benyttes i Norge. Er det noen som kan bekrefte / avkrefte dette (+ dokumentere påstand :)
Avsnitt 544.1.1 i NEK 400 2010 sier følgende
Ledertversnittet for utjevningslederen for beskyttelsesformål som skal utgjøre utgjevningsforbindelsen for besttelsesformål i samsvar med NEK 400-4-41 avsnitt 411.3.1.2 og som er tilkoblet hovedjorskinnen i samsvar med avsnitt 542.4, skal ha en ledningsevne som ikke er mindre enn ledningsevnen til den utjevningslederen spesifisert i samsvar med 544.2.2 som har den minste ledningsevnen. ledertversnittet skal dog ikke vøre mindre enn:
6mm2 Cu
16mm2 Al
50mm2 Stål
Spørsmål 1. Hva de egentlig mener med dette?
""skal ha en ledningsevne som ikke er mindre enn ledningsevnen til den utjevningslederen spesifisert i samsvar med 544.2.2 som har den minste ledningsevnen.""
Spørsmål 2. Når blir 6mm2 for liten? (lynvern)
Jeg lurer på hva som skal til for at man har krav på Smuss tillegg?
-Må man evt ha jobbet på samme sted over tid?
-Skal man ha tillegget hele dagen hvis man er delvis utsatt for dette på en arbeidsdag.
-Er det noen retningslinjer på hvor mye man evt skal ha i tillegg?
Dere forumledere.
Når dere skriver og deltar på dette forumet.
Er brukernes IP adresse synlig for dere?
Eller ser dere forumet like ""anonymt"" som vi andre brukere gjør?
Og skriver dere ""Forumleder"" i navnefeltet eller kommer dette automatisk som brukernavn når dere skriver?
Bare litt småtterier jeg har lurt på med dette forumet.
Beklager om det ble off-topic. Må gjerne slette denne tråden, så lenge jeg får tid til å lese et eventuelt svar. :)
I NEK 400-5-52:2010 avsnitt 522.6.1 står det at ledningssystemer skal være være valgt og montert slik at skade ved mekaniske påkjenninger blir minst mulig.
I montørhåndboka NEK 400:2010 avsnitt 3.3.1, side 46 står det: ""På særlig utsatte steder er det langt fra sikkert at 4mm² har tilstrekkelig mekanisk styrke, og tversnittet må kanskje økes ytterligere.""
Spørsmålet er da hvordan du finner ut av hvilken mekansik beskyttelse som er tilstrekkelig?
Mvh
Kristine Krogh
Finner ikke reduksjonfaktor for flere kurser i samme rør. I tabellen for reduksjonfaktorer, på kabelstige på vegg osv.
Noen som vet hvor det står?
Anlegget er en gammel bygård hvor måleranleggen står i kjeller og det ligger et rør opp i gjennom sikringsskapene hvor det ligger et par med PN`er til hver leilighet.
Er det tillatt å legge opp utendørsutstyr innendørs?
For eksempel stikkontakter eller brytere.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.