Hei.
Jeg hører om tilfeller av strømgjennomgang hånd - fot.
Og mange sier at verneskoa ikke yter tilstrekkelig isolasjon mot bakken.
Men jeg testet dette i praksis med verneskoa på. Tok målepinnen fra meggeren fast i jordskinna i skapet, sto foran skapet uten å berøre noe og tok den andre pinnen i hånda mi.
Registrerte ingenting på meteret og jeg kjente ingen ting.
Selv ikke 1000V prøvespenning med ene pinnen inni skoen og den andre mot undersiden av skoen ga noe utslag.
Dermed så ville jo ikke jeg fått noe strømgjennomgang skulle jeg komme borti en faseleder med ene hånda mens jeg sto på betong, eller stålplatform for den saks skyld.
Hvordan kan det ha seg at folk enda får gjennomgang gjennom skoene sine da? Helt tørre sko med tjukk gummisåle.
Løst
Som kjent er det mange veilysanlegg som er en del av det allmenne distribusjonsnettet.
Disse anleggene er sjeldent målte anlegg, men anlegg det ytes tilskudd fra eier til kommuner og de lokale e-verk rundt om til drift og vedlikehold. Anleggene er sannsynligvis prosjektert etter FEF
Eier er ofte Statens Vegvesen.
Hvilke forskrifter og hvilke normer skal man forholde seg til når eksempelvis eier av et slikt anlegg ønsker dette målt, det vil si at det skal etableres en fordeling med vern, måler o.s.v for veilysanlegget.
Skal da NEK400 og FEL benyttes? Anlegget skal ikke utvides eller endres ellers.
Konsekvensen av å måtte bygge om anlegget ihh til NEK400 er stor økonomisk sett, om man får et mye bedre anlegg er heller ikke sikkert.
mvh
Reidar Hauge
Mesta Elektro
Løst
Er det noe direkte krav som sier at man under de ulike arbeids metodene beskrevet i FSE §10 at det er påkrevd med flammebestandig bekledning og hjelm med visir ?
Løst
Vi fikk en forespørsel fra et hotell om vi kunne legge opp amerikanske stikkontakter og 115V tilførsel slik at amerikanske gjester kunne bruke medbragt utstyr på rommene og fellesarealene.
Barbermaskiner, mobilladere etc.
Men kan vi her ha en hovedtransformator og benytte vanlige automater på disse 115V kursene? Eventuelt installere en trafo med relativt lav ytelse bak automatene for hvert rom.
Hvordan skal vi løse dette med å finne stikkontakter? Noen lokale produsenter som lager disse etter europeiske normer?
For vi kan vel ikke sånn uten videre bestille stikkontakter fra statene å benytte disse på fast installasjon. Jeg tviler på at disse er CE merket.
Og vi har jo 50hz system mens deres utstyr er laget for 60hz.
Aller helst ville jeg rådet hotellet til å skrinlegge de planene og heller kjøpe inn et større parti med strømadaptere de kan selge eller låne ut til gjestene sine.
Men vi kan selvsagt gjøre jobben om vi kan få tak i godkjent materiell.
Noen formeninger?
Løst
Er det påkrevd å benytte endedeksel på samleskinne til automater når skinne er plassert bak kapsling? (boligtavle)
Løst
Hei, jeg har et spørsmål i høyspenningsanlegg. Ved arbeid på frakoblet annlegg, hvor I FSE står det at man skal ha både arbeidsjording og endepunktsjording?
På forhånd takk for svar.
Løst
I en fordeling hvor vi har stor Ik(3)max kan denne ""strupes"" ned med kaskadevern/backup vern for å så sette automater som ikke tåler mer en 10/6kA.
Hvordan er det med Ikmin/Ikjmin ?
I mitt eksempel er ik3max 12.5kA og ikmin 10,9kA.
Tar et kaskadevern begge strømmene?
I tabeller er bare største kortslutnings strøm etter vernet oppgitt..
Litt vanskeligt å beregne på ikmin til en kurs når den jeg har fått oppgitt/målt er mer en det vernet tåler, går liksom ikke.
Takker for svar.
Mads
Løst
Hvordan løses kravet om allpolig brudd på lyset i rom som har ledende gulv og vegger (betong-konstruksjoner) når vi ønsker å bruke bevegelsemelder? Blir det servicebryter over døra?
Løst
Har bygget et større bygg, hovedtavle (1000A/ 400V) står i et rom med støpt gulv på mark (typisk ledende gulv). Er det krav til isolerende belegg foran tavla??
Løst
Tatt utgangspunkt i ny VK.
Jeg kjøper en varme kabel, før og etter jeg legger den skal den megges og ohmes.
LA oss si at varmekabelen skal ha ohm verdi 66 ohm, beskrevet av produsenten.
Hvor mye slingring kan en Varmekabel ha i den ohmske lasten, før det skal ringe en bjelle hos den evt lærling/montør.
La oss nå si at jeg måler 68,9 ohm ved denne Vk. Er dette da en godkjent verdi?
Vil Vk fungere opp til en viss grad, eller vil den være defekt?