Tatt utgangspunkt i ny VK.
Jeg kjøper en varme kabel, før og etter jeg legger den skal den megges og ohmes.
LA oss si at varmekabelen skal ha ohm verdi 66 ohm, beskrevet av produsenten.
Hvor mye slingring kan en Varmekabel ha i den ohmske lasten, før det skal ringe en bjelle hos den evt lærling/montør.
La oss nå si at jeg måler 68,9 ohm ved denne Vk. Er dette da en godkjent verdi?
Vil Vk fungere opp til en viss grad, eller vil den være defekt?
Løst
Er det noen som kan snu IKmin formelen, slik at jeg får svaret i L (meter).
Klarer ikke å snu formelen pga jeg ikke vet hvordan jeg løser opp parantesene.
IKmin = Un*0.95 / 2*1,2*(Zytre+(Rfase*L))
L= ???
Løst
En kunde har et våpenskap for rifler og håndvåpen som skal stå i iskald sone av en bolig. Oppvarming av dette rommet er uaktuelt da vi bare vil fyre for kråka da.
For å hindre frost eller kondensering ønskes det lagt opp varme i dette skapet. Vi må holde temperaturen over omgivelsestemperatur for å hindre fuktskader på våpnene.
Jeg tenkte å benytte selvregulerende varmekabel bakerst i skapet på en 30 - 40W som limes til skapryggen med limpistol.
Eller benytte andre varmekilder.
En kollega kom på en idé om å plassere en liten håndkletørker i bunn av skapet siden det passet perfekt. Med innebygget termostat til og med.
Men uansett.
Må våpenskapet jordes eller utjevningsforbindes om vi plasserer jordet varmekabel eller jordet håndkletørker inni dette skapet?
Det er jo boltet fast til byggets konstruksjon og er vel da definert som annen ledende del?
Løst
Vil med dette takke alle som bidro med gode svar fram mot Installatørprøven 27 oktober 2010. Dere skal ha en del av æren for at jeg klarte å bestå prøven :) Jeg kommer til å tipse folk som skal opp til prøven i framtiden om denne siden. For dette har vært ett strålende verktøy. Spesiell takk til forumleder :)
Løst
Hva kan en vaktmester som har Gr.L sertifikat utføre av utbedringer på eksisterende anlegg.
Tenker på f.eks bytting av ødelagt materiell (brytere, lys, stikk osv)
Det er jo et godkjent og dokumentert anlegg og med Gr.L sertifikatet burde han jo være kvalifisert til å utføre dette arbeidet.
Løst
12 Volt kupevarmer på 200W vil trekke 16A fra bateriet når den går. seier seg sjølv at bateriet ikkje holder serlig lenge. men om eg kun bruker den på litt lengre turer?
har ein wolksvagen turan, og ved 13 minus blir ikkje bilen varm.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Vinterbil/Kupevarmer1/Kupevarmer-12-V/
Løst
Hei.
Er det lov å legge kabel i vegg/tak uten bruk av rør? PFXP kabel da fortrinnsvis.
Vet dette blir gjort til for eksempel utelampe, men kan det gjøres over lengre strekk?
Løst
Hei håper noen kan komme med ett fornuftig svar.
Kom over en jobb som ikke er mer en 5 år gammel. Dette er ett eldre hus hvor EX strekket ble røsket ned fra husveggen i forbindelse med noe gravearbeid i hagen. Firmaet som var og utbedret feilen valgte å montere knivsikringer rett på innsiden av husvegen der hvor kabelen er festet i husveggen. Dette er i andre 2 etasje. Rommet sikringene står i er ett soverom og kapslingen er ikke låsbar men ledende deler er innkapslet. Men fortsatt tilgjengelig for betjening av huseier som på ingen måte er elektro sakkyndig. Vet noen når det ble slutt på å sette slike innvendig på loft og lingnende ? Kan ikke se at dette er en lovelig løsning
Løst
Hallo.
Sitter å blar litt i ""schneiderboka"" og ser noe jeg lurer litt på.
1. Hva menes med oppstrøm(bryter) og nedstrøm(bryter), refererer da til tabellene på side 738 og utover?
Oppstømmsvern første vern og nedstrømmsvern etterfølgene vern? ?
2. På last/skillebrytere og effektbrytere står det ""Uimp"", hva er Uimp betegnelse for?
3. Alle dei forskjellige strømmene som blir omtalt:
Icn , Icu , Ics ?
Burde nok ha vist dette men er litt utenfor det fagområdet jeg jobber innen.
Takker for alle svar.
Løst
Det er et evig plassproblem i gamle NEBB skap o.l. når det gjelder innsetting av nye automater, og spørsmålet mitt dreier seg egentlig om hvor går grensen for når man kan tillate seg å sette inn en ekstra DIN-skinne over/i nærheten av måler. Ser mange plasser rundt forbi at det er mange kreative løsninger. Ser ut til at noen utelater avdekninger rundt nye kurser, jeg mener jo at ASD er et minimum ellerhva?
Retningslinjene sier jo at målerplassen skal være 400x250 (HxB). Tror det er svært få, til og med, nye boligtavler som tilfredsstiller dette.
Har hørt rykter om at enkelte DLE'er skriver avvik på installasjoner hvor mange har rehabilitert gamle NEBB-skap med 3 DIN-skinner og de sier at 2 er maks.
Hva mener dere om dette? Hva med avdekning? Hvor går grensen for hvor ""langt unna"" måleren vi skal være med en evt. ny kurs/skinne? Står vel ikke angitt noe eksakt der?
Løst