Hei
Jeg skal legge en stiger fra en ny hovedfordeling til en eldre underfordeling. Tanken er å legge en pfxp 4G16mm2(klasse2)for å slippe jordfeilbryter på stigeren. Kablen skal sikres med en 50A automatsikring. Underfordelingen er et eldre nebbskap (stål-kapsling). Kablen vil bli tilkoblet en hovedbryter i underfordelingen og gå videre til 7 vern m/jfb som står i underfordelingen. Vil dette tilfredstille kravet til klasse2? Jordlederen i pfxp-kablen vil bli tilkoblet i hovedjordklemmen i nebbskapet.
Mvh
Løst
Ved bytte av alle skru sikringselement i et hus fra -76, må alle forbrukere ha jorfeilbrytere ihht NEK 400:2010 ? Og i tillegg overspenningsvern ?
Løst
Vet det har vært mye diskutert her på forumet ang. bruk av TFXP i bolig. Jeg spurte kabel produsentetn Nexans om dette og fikk følgende svar:
Noe av årsaken til at TFXP ikke er tillatt brukt inne i bolig er at den gang kabelen kom på markedet trodde man at den ville spre brann på grunn av at det er mye PEX og PE materialer i denne konstruksjonen. PEX og PE brenner godt i vanlig atmosfære. I etterkant har vi imidlertid gjort brannprøver på den, og kabelen er faktisk selvslukkende. Dette på grunn av PVC kappa som ligger utenpå kabelen. Siden man ikke var klar over dette fra starten av ble det anført i normen, CENEKLEC HD 603, under punktet ?Guide to use? (Brukerveiledning), at kabelen skal ?installeres i jord utendørs, men kan benyttes til første fordeling til bygning?.
Hvis inntaksskapet til bygningen ligger utenpå husveggen er det ansett som første fordeling, og det må benyttes for eksempel PFXP videre. Hvis det ikke er noe kabelskap på veggen, men bare et sikringsskap inne i bygningen, kan TFXP benyttes fram til sikringsskapet, men ikke videre inn boligen.
Årsaken til at den ikke kan brukes videre er altså at man var redd for spredning av brann. Som nevnt over består mye av kabelen av PEX og PE som er meget rene materialer og ikke avgir giftige avgasser ved en eventuell brann. Ytre kappe er imidlertid av PVC, og den vil avgi klorgass som sammen med vanndamp i lufta danner saltsyre som er en giftig og kvelende gass. Den utvikler også sort ugjennomsiktelig røyk ved en eventuell brann. Det er imidlertid denne PVC kappa som gjør at kabelen ikke sprer brann da PVC ikke brenner i vanlig atmosfære. Det gjør PEX og PE. PFXP og PFSP inneholder bare PVC og avgir mye mer giftige gasser enn TFXP, men alle lag i disse kablene er selvslukkende og tillates derfor brukt i bygning.
Løst
Hei.
En kunde spurte om det hadde vært mulighet for å legge om eksisterende innfelt kontakt bak TV-benken gjennom en bryter. For å slå av strømmen til alle apparatene når de ikke brukes.
Men jeg husker fra videregående at man ikke skulle ha stikkontakter bak en bryter grunnet eventuell overbelastning av bryteren.
Stemmer dette?
Eller er det bare å sette igang med det?
Løst
Hei
Har et spørsmål vedr jordning av utsyr og diverse inne på tannlegekontorer.
Vi jorder utsatte deler og utstyr på ""vanlig"" måte.
Hva med bly-plater i vegger for skjerming mot røntgen ?
Vi bruker å jorde disse men er det nødvendig?
Hvis nødvendig:
-Er det pga av potensialforskjeller pg ev utstyr og feil på dette som monteres på veggene?
- Eller er det pga skjeming på røntgenstråler etc. ?
mvh
Nova
Løst
Kan en ISO bryter(vanligvis brukt som KV i stolpe)monteres som KV på vegg ute?
I dette tilfelle ved bruk av en avstandsbrakkett!
Om ikke dette er lov - hvilke forskrift må en forholde seg til da?
Løst
Hei!
Når en maskinleverandør lager en maskin med masse PLS og frekvensomformere, hva skal vi få av dokumentasjon som omfatter emc målinger og alt som har med det å gjøre? Hvilke normer skal det brukes EN60?????
Takk for tilbakemelding
Løst
Har en jobb etter kontrollrapport fra e-verk der dem påkrever kunden og jorde det gamle avløpsrøret (fra dassen) av jern. Det har nå blitt skiftet halveis ut med plast. Men de sier ingenting om samme problem for avløpet fra vasken. Det har også blitt skiftet ut halveis med plast. Hva er det riktige å gjøre her.
Løst
Kan man benytte eks. TFXP 4g150 med en separat cu. wire 50kv, eller må man bruke en PFSP 4x150+j til forsyning av en underfordelng i et 400v tn-s system?
Løst
Er litt usikker på dette med dobbel isolering så lurer på om noen kan hjelpe meg.
Hva er kravet for at noe kan være dobbel isolert?
To lag med isolasjon mellom fasene og ut?
Hva med kabler som har denne ""porøse gummi"" fyllingen i, er denne godkjent nok?
Har sett at barbermaskinen og annet dill til baderommet er merket med to firkanter ( dobbel isolasjon ) men her er jo fasene i kabele bare skillt fra hverandre med sin egen isolasjon.
Løst