Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lurer på en hendvisning eller om det bare kan bli forklart om hvor mange punker det er lov til og ha på en kurs i forhold til det at det nå har blitt krav om såppas mange stikk i de forskjellige delene av en bolig.
Blir vel litt mye, hvis man for eksempel har et stort kjøkken og da legge opp masse stikk hvis man har masse elektrisk utstyr, og da sette opp all ""stikk kjøkken"" på en kurs.
Løst
HEI!
I forbindelse med store frekvensomformere prates det om 12 eller 24 pulslikerettere for å redusere overharmoniske strømmer på nettet.
Spørsmål: jeg har et prosjekt med å frekvensstyre en 250kW skruekompressor. tilførsel er 400V 3 fase.
Kan jeg sette inn en 12 eller 24 puls likeretter enhet i mellom tilførsel og frekvensomformer?? har jeg forstått riktig da?
Løst
Vi har en tavle på verkstedet.
Hovedbryteren er på 1000A og så er det et del 250A og 125 resten er 16A og 10A.
Får en insruert person betjene alle sikringen inne i denne tavla? eller kun de på 10 og 16A.
Står det noe sted hva en instruert person kan få lov til å betjene av sikringstørrelser??
Løst
Jeg er elektrofagkyndig men har ikke gjort dette før (automatiker).
Skal legge varmekabel på badet mitt. Armeringsnettet skal da jordes. Armeringsnettet er 5 mm tykt. Regner med at utjevningforbindelsen må være 2,5mm"" selv ved 10 A kurs ?
Hvordan jorder man armeringsnettet ? Tenker på selve utførelsen. Abiko/presshylse eller hva ?
Håper noen kan svare meg denne helgen.
Løst
NEK 400-4-41, avsnitt 411 inneholder ikke et automatisk krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern i TN-installasjoner. Det er kun hvis kravene til utkobling ikke lar seg tilfredsstille at det stilles krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern (avsnitt 411.3.2.6).
Spørsmålet mitt blir da: Når stilles det krav om jordfeilbryter for utvendig stikkontakt 32A i TN- nett ((prosjektert etter NEK 400 2006)?
Løst
I bedriften jeg jobber i har det blitt en del ombyggninger ifra 230V til 400V. Da har jeg sett at den samme kabelen har blitt brukt på ny, tiligere i 230V system nå i 400 volt system.
Si en kabel tåler 10A, kjøres da 230v går det 2300W gjennom den, 400v 4000W.
Er det ikke den totale effekten, W ( varme ) som får kabelen til å brenne over?? Burde da ikke kablene være oppgitt i W/VA ?
Er litt vanskelig å forstå at en kabel som tåler 10A, kan kjøre 24V ( 240W ) og 400v ( 4000W ), hvis isolasjonen er god nok. Må jo trekke 166A for å få 4000W i 24V.
Samme har jeg sett sikkringer som er merket med 230v/400v 10A. Grunnen til at en sikkring løser ut er vel varme, termisk rele eller noe?
En undrene instruert mekaniker
Løst
Er det noen som kjennertil Levrandører som leverer.24 VDC utstyr:
-Fotoceller
-Bevegelssensorer
Løst
Jeg har tenkt på en ting angående endehylser.
Endehylser er jo laget for at ikke trådene i fintrådede ledere skal sprike i klemmene. Slik at en får hele tverrsnittet over klempunktet.
Og til endehylsene så har man endehylsetanga som skal presse endehylsene til å gi en tight fit rundt kobberet. Slik at lederen ""oppfører"" seg som en enleder.
Men endehylsa skal jo bare hindre at kordellene sprer seg ut av klemma. Så lenge klemma kan bite rundt hele ledertverrsnittet så må vel dette gi like god kontakt? Med andre ord uten endehylsetang.
Jeg tenker da på V og U klemmer. Der kordellene ikke slipper unna.
Er det noen konkret vitenskap rundt dette med endehylser?
Hvorfor må man egentlig benytte endehylsetang?
Ikke det at jeg ikke bruker det, men jeg blir bare litt nyskjerrig rundt det.
Løst
Eg har ein 1 fas motor 230v til septiktank rense anlegg. finner ikkje noko eksakt data for kor mykje strøm den trekker. det står i dukumentasjonen som kunden har fått utlevert at den trekker mellom 1-1,5 kw/t per døgn. og at den skal ha PFSP 2x1,5 kabel.
sei at den går 24 timer i døgnet så blir det 0,27A
går den 12 timer i døgnet blir det 0,54A
går den 6 timer i døgnet blir det 1,08A
Det er uansett ikkje snakk om store motoren. spørsmålet er må man ha motorvernbryter på ein slik liten motor eller kan man utelate det?
Løst
To lamper er koblet i serie med en spenningskilde på 24V.
Over den ene lampa H1 måler vi et spenningfall på U1=15V.
Hvor stor spenning, U2, kan du måle over den andre lampa?????????
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.