Jordleder; trafo -> fordeling, TN-C

Situasjon:

Industribygg med egen forsyningstransformator, som forsyner flere fordelinger i industribygget.

Ringjord for industribygget er koblet til jordskinne(PE skinne) i traforom.

Fra trafo er det lagt en kabel TFXP 4G50mm Al(TN-C), altså 3f 400V og PEN leder som forsyner ei fordeling. I fordelingen blir PEN leder splittet til PE og N (TN-C-S).

Er PEN leder tilstrekkelig jording fra trafo? Eller bør det legges en sepparat PE leder fra trafo til fordeling?

Håper dere forstår meg.

Spurt ${formatDate(1259338500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lydvegg

Etter mange klager fra kunder i.h.t. lydvegg og plassering av stikk vil jeg ta opp temaet her.

Jeg mener det ikke finnes noe godt produkt på markedet beregnet til lydvegg. Man skal ikke legge bokser i en lydvegg, men kundene ønsker ikke påveggmateriell heller. Eks. er en kunde som ønsker hele leiligheten sin utført i Elko Plus materiell, da får man en utseendemessig feil på disse påveggstikk. Jeg vet det finnes rammer, og disse brukes etter røret er fuget rundt, for å sette inn innfelt materiell. Problemet er bare at stikkontaktene bygger ut mer, og det er jo nettopp det man vil unngå med Elko Plus. Er det noen veggboks på vei til markedet som kan benyttes i lydvegg?

Spurt ${formatDate(1259260080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Det stilles krav til jordfeilbryter på 30mA iht til normen. Kan denne være av selektiv type selv om det ikke er jordfeilbrytere montert etter denne. En selektiv jordfeilbryter vil vel ha noe forsinkelse. Hva er utkoblingskravet for jordfeil i et IT-nett etter NEK 400: 2006?

Spurt ${formatDate(1259253540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stiger i IT nett

Skal legge stiger til et nytt ventilasjonsanlegg i et næringsbygg. Kan jeg velge klasse 2 forleggning (PSXP)og slippe jordfeilmodul på matende effektbryter selv om det ikke er jordfeilbryter i det typegodkjente styreskapet for ventilasjonsanlegget? Ventilasjonsanlegget er en maskin og det elektriske anlegget er bygget etter maskindirektivet. Er det ikke opp til maskinbygger å sørge for at anlegget er personsikkert utført, eller må vi risikovurdere denne installasjonen og sørge for utkobling av hele anlegget ved jordfeil i ventilasjonsanlegget. Kan ikke se at dette er ivaratatt av NEK 400.

Spurt ${formatDate(1259176980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode TN

Må du ha separat jordelektrode til en installasjon, eller kan man benytte el-verkets jordingssystem også som jordelektrode. Vil selvfølgelig fungere dette, men er det tilatt?

Spurt ${formatDate(1259173500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i IT-nett

Har totaloppgradert et elanlegg i et gammelt hus. Valgte derfor utførelse etter NEK 400: 2006. Det er montert 30mA jordfeilbryter foran alle sikringer i sikringsskap fordi dette ble en bedre løsning økonomisk, men virker som det er en utenforstående jorfeil som påvirker denne jordfeilsikringen, slik at den detter ut av og til. Har megget hele installasjonen iht. verfikasjon og alle verdier er 100% tilfredsstillende. Jeg har troen på at en nabo eller utelys kan påvirke min jordfeilbryter og vurderer derfor å gå over til jordfeilautomater på alle sikringer istedenfor en foran alle, dette blir dermed en større kostnad.

Har i dag valgt en normal jordfeilbryter på 30mA som er kravet på alle kurser i dag (hvertfall de som er i denne boligen (maks 20A)). Er det mulig å bytte denne ut med en S type for å forhindre utkoblingen som av og til skjer? Eller skal kun Selektiv jordfeilbryter forankobles en vanlig jordfeilbryter. Det er vel strengt tatt ikke lovlig å øke mA-størrelsen da NEK 400:2006 stiller krav til 30mA på alle forbrukskurser oppad 20A.

Dette er en tenkt løsning, på sikt når det lar seg gjøre økonomisk vil jeg fjerne jordfeilsikringen og bytte ut skapet til jordfeilautomater. Tavlen ble byttet i slutten va 2006. Var klar over hvilken ulempe en jordfeilbryter ville ha, men jeg kan ta ikke ta hensyn til utenforstående forhold. Er dette kraftverket sitt ansvar. Vet naboen har elanlegg fra krigens dager.

Spurt ${formatDate(1259168760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stjerne Trekantvender

Spesielle forhold man må ta hensyn til ved dimensjonering av motorkabler når motoren har stjerne trekantvender?

Er det riktig å dimensjonere begge kabler likt frem til kontaktorskap?

Spurt ${formatDate(1259071320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser i samme rør

Såvidt jeg har forstått er det tillatt å legge to separate kurser i samme rør såfremt ledningene blir merket om at de kommer fra forskjellige kurser.
I mitt tilfelle ønsker jeg å legge en 25A og en 16A kurs i samme 20mm korrugerte rør.
I dag går det en 20A komfyrkurs i røret, men grunnet montering av ny induksjonstopp og stekeovn er strømbehovet større.
Røret er under 4-5 meter langt.
Spørsmål 1:
Er det plass til 3x6 kvadrat pluss 3x2,5 kvadrat PN i dette røret ?
Spørsmål 2:
Dersom det blir trangt, er det da forsvarlig/tillatt å gå ned til 4 kvadrat jordleder på 25A-kursen (det var ihvertfall tillatt tidligere) ?
Spørsmål 3: Dersom det blir trangt, kan man benytte felles jordleder, f.eks. 6 kvadrat til de to kursene ?

Spurt ${formatDate(1259044020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavlerom

Er det noen som vet om det er regler for at man må ha lavspennings-hovedtavla til en fabrikk i eget rom som er låst?

Er det noen krav om låsing av underfordelinger og styreskap ellers i fabrikken?

Spurt ${formatDate(1259043720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafobelastning

Hei!

Hvor mye bør man maks belaste en forsyningstrafo med i %

Tenker da på trafoer i størrelse 1 MW og oppover

Spurt ${formatDate(1259043600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.