Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvilken tillegsbeskyttelse kreves i en FELV- krets der utsatte deler er jordet?
Løst
Hvordan er krava til jordfeilbryter foran overspenningsvern i TT-nett?
Løst
Skal snart opp til fagprøven og har noen spørsmål angående selektivitet mellom OV,KV,JF-brytere..
Er det noen måte å beregne dette med formler?
Eller MÅ man sette de ulike vernkarakteristikkene ved siden av hverande for å se om det er OK? Eventuelt bruke tabeller fra produsent.
Har skumlest litt i Nek400 om dette.
Løst
Heisann!
Har noen formler på å regne ut berøringsspenning og jordslutningsstrøm i IT-anlegg. Kan noen forklare meg litt rundt hva jeg egentlig regner ut?
Trafo=200 kVA, Ra=30 ohm
1. I= 200KVA*2= 400mA = 0,4A
Ub= Ra*I = 30 ohm * 0,4A = 12V.
2. Ij= 200kVA*0,5 = 100mA.
1: Hvorfor ganger en 200kVA med 2? Og regner enn her ut at ved en jordfeilstrøm på 0,4A, vil berøringsspenningen bli 12V? Og hadde da strømmen vært 2A, ville berøringsspenninge blitt 60V = ikke ok?
2: Er dette den maksimale jordslutningsstrømmen som kan gå i kretsen? Altså maks jordfeilbryter på 100mA?
3: Hvordan velger man jordfeilbryter ut i fra slike beregninger?
Løst
Kan ein montera downlight i tak over dusj over 2.25m 230v led lyspære.
Løst
Hvordan foregår saksgangen under en elkontroll?
La oss si noen kontrollører kommer på besøk og skal kontrollere. De avdekker feil og jeg vil vel da få beskjed om å engasjere firma til å utbedre det.
Men hva skjer om man gir blaffen i det?
Løst
Jeg ser på minstekortslutningsstrømmer i montørhåndboken 5.6.3: 2006 (s136). Jeg er litt uenig.
Det står i TT-system at minstekortslutningsstrøm er to-polt kortslutning. Jeg mener at minste kortslutning er en-polt jordslutning. Hvis minstekortslutning er to-polt har ikke det elektriske utstyret tilkoblet jord noe som den har ved TN eksempelet og IT eksempelet.
Har jeg rett?
Stemmer listen slik jeg har satt den opp?
TN ? enpolt jordslutning (PE)
TN m/jordfeilb ? enpolt kortslutning (N)
(Merk. TN-nett har utkoblingskrav ved først jordfeil)
TT ? en polt jordslutning
TT uten jord - to polt kortslutning
TT m/jordfeilb ? to polt kortslutning
(Merk. TT-nett har utkoblingskrav ved først jordfeil)
IT ? to polt jordslutning
IT uten jord - to polt kortslutning
IT m/jordfeilb ? to polt kortslutning
(Merk. IT- har ikke utkoblingskrav ved først, men andre jordfeil. Forbruker kurser har utkoblingskrav ved førstejordfeil om den er over 30mA)
Løst
Jeg opplever stadig at flere og flere apparater er ""bryterløse"". Altså at de ikke er utstyrt med en fysisk bryter som kutter strømmen når man slår dem av. Og jeg tenker spesielt på TV apparater, flatskjermer etc.
Synes dere ikke dette er en skremmende utvikling?
Vi har jo alltid blitt obs på at TV apparater ikke skal slås av med fjernkontroll men heller med selve av-på bryter. Og nå ser jeg at omtrent alle flatskjerm TV-er bare har en kapasitiv av-på knapp der apparatet går i en standby liknende tilstand mens det fortsatt trekkes strøm fra stikkontakta.
Jeg tenker da på brannsikkerhet. Produsentene går jo god for at apparatet er trygt å bruke.. men kan vi stole på det når vår eiendom og kanskje vårt liv står på spill?
Jeg har ihvertfall satt en lampettbryter på kabelen til min TV som jeg slår av når jeg går og legger meg eller forlater boligen. Med tanke på strømregninga men også brannsikkerheten.
Hva synes dere om denne trenden?
Løst
Jeg skal renovere min leilighet. I murveggen mot nabo er det montert stikkontakt i betongvegg. Denne veggen skal nå fores ut, som lydvegg. Jeg skal hente strøm fra tidligere stikkontakt bak lydveggen og lurer på om regelverket er fulgt hvis jeg velger å sette en jukseboks foran den gamle boksen, slik at jeg får mulighet til å ta ut boksen hvis det skal inspiseres der tilførselen kommer inn.
Det jeg egentlig har vært på jakt etter er noe til å fore ut boksen med, men det er da snakk om 10 cm, altså mer en 2 vanlige veggbokser. Derfor tenkte jeg mer på denne jukseboksen til elko.
Løst
Beklager feilpostet denne i fse lavspenning. Her hører vel den hjemme:
Jeg skal renovere min leilighet. I murveggen mot nabo er det montert stikkontakt i betongvegg. Denne veggen skal nå fores ut, som lydvegg. Jeg skal hente strøm fra tidligere stikkontakt bak lydveggen og lurer på om regelverket er fulgt hvis jeg velger å sette en jukseboks foran den gamle boksen, slik at jeg får mulighet til å ta ut boksen hvis det skal inspiseres der tilførselen kommer inn.
Det jeg egentlig har vært på jakt etter er noe til å fore ut boksen med, men det er da snakk om 10 cm, altså mer en 2 vanlige veggbokser. Derfor tenkte jeg mer på denne jukseboksen til elko.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.