Hei. er det noen som kan svare meg hvorfor man trenger en jordfeilbryter foran en overspenningsvern i (TT nett). Selv om installasjon har jordfeilautomater på alle kurser.
Løst
Hei.
Sitter med noen skoleoppgaver i el-sikkerhet. Her spørres det:
Ved spenningstesting på stikkontakt skal det i sikkerhetssammenheng være to barrierer.
Er Barrierene 1
Stikkontaktens deksel ( barriere 1) og målepinnene (Barriere 2)
Eller er Barrierene 2 Målepinnenes isolasjon ( barriere 1) og 1000V hanskene (Barriere 2) ?
Lenge siden jeg har drevet med dette så jeg ble litt usikker
Løst
Vi har et gatevarmeanlegg utenfor en verkstedhall foran hovedporten inn i hallen vår. Dette for å holde asfalten fri for snø og is med tanke på tungtransport og truckkjøring om vinteren.
Anlegget er delt opp på 4 sløyfer som dekker hver sin flekk foran hallen. Nå har selvfølgelig sløyfa rett foran porten blitt kald og vi måler brudd.
Er det noen måte å måle seg frem til bruddstedet for oppretting av feilen? For eksempel skjøting.
Med tanke på at det er ekstremt kostbart å pigge opp hele asfalten for legging av ny kabel.
Jeg mener å huske at de bruker en spesiell målemetode ved brudd i varmekabel på bad, og en tilsvarende målemetode må vel kunne brukes på gatevarmeanlegg?
Løst
Hei
Jeg jobber i en installasjonsbedrift offshore, med ca 80 ansatte på E&I. Bedriften har ingen lærlinger pr i dag, men jeg kunne gjerne tenk meg at de hadde dette. Jeg husker hvor jeg slet selv med å finne meg lærlingplass og mener alle bedrifter har et ansvar for opplæring av morgendagens montører.
Lederne i bedriften har hittil stilt seg skeptisk til lærlinger. De sier opplæring skal skje på land.
Sier forskriftene noe om opplæring/lærlinger offshore?
Løst
Jeg måler et par volt mellom ene fasen og jord og 223 volt mellom jord og den andre fasen.
Jeg utførte den samme målingen i skapet mitt og fikk akkurat samme resultater til tross for at alle kursautomatene mine var utkoblet. Altså måtte det være noe galt utenfor mitt anlegg.
Jeg meldte fra til netteier om mine måleresultater men jeg har ikke hørt et pip. Dette irriterer meg da jeg er bekymret for min og naboene sin sikkerhet.
Hva gjør man i slike tilfeller?
Dette er IT anlegg.
Løst
Schneider electric me4
Seriemåler.
Imax 63a ib:10a cl.1
3x230/400
3va
Hva betyr ib og imax cl.1?
Løst
Hei!
Jeg har litt forskjellige spørsmål ang. renovering av gamle anlegg. Noen av spørsmålene er diskutert med forskjellige fagfolk, men svarene har vært varierende.
1. Er det lov å trekke PN i gamle stålrør og hvilke krav stilles her?
2. Er det LOV å ha flere kurser under en felles jordfeilbryter?
3. Hvis man trekker PR i rør i vegg, kan man trekke kabelen direkte ut av veggen og videre påveggs eller må man via en boks?
4. Hvor mange ledere kan man montere under samme skrue i for eksempel en elko bryter? Når man ser på tilkoblingen ser det ut som om det er beregnet på en leder på hver side av skruen i tilkoblingen. Kan man ha to ledere på den ene siden og en på den andre, eller lager det problemer med momentet til den lederen som ligger alene? (bilde)
Løst
Jeg flyttet inn i andelsbolig for et par måneder siden.
Og alt var perfekt bortsett fra en liten detalj med noen få installasjoner i stua og på ene soverommet.
Her er det hentet ut spenning fra eksisterende veggbokser og forlagt langs listene for ekstra stikkontakter. Men kablene er ikke festet. Det eneste som holder kablene er oljemalingen (men de sitter veldig godt sådann). Eller er de kanskje limt fast? Er dette vanlig praksis?
Installasjonene fungerer fint og det er ikke varmgang, og kablene er pent forlagt.
Er dette noe særlig å krangle med forrige huseier om? Eller er det forsvarlig slik det er idag?
Løst
Hvor mange forskrifter er det meningen at man skal følge for å gjøre en el.inst i et hus?
Må man ha godkjent tiltaksklasse 1,2,3?
Kurs i TEK07, tette bygg?
Våtromsnormen?
Begynner å balle seg på med tanke på hvor mye det er fra før av innen elektroverdenen..
Løst
Er det krav til at Installatør og elektrikere skal ha kurs i Våtromsnormen når man forestår inst. av bad?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.