Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PLS PROGRAM AUTOMATISK BAGASJEANLEGG

Hei! Jeg lurer på hvordan et typisk automatisk bagasjeanlegg på flyplasser virker har tenkt å programmere et programm via siemens logo programm,

Grunnen til jeg spør er fordi det står som et av målene på fagplanen.
Jeg har ikke våre borti slikt anlegg før ant enn når jeg er ute å reiser.


Heis (transport)
Hvordan virker slik en (følere giver prinsippmessig)

Spurt ${formatDate(1253880720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
pls nødstopp

Mye forskjellige svar :)

Her er anlegget jeg har laget, bildet ble noe dårlig men skal være en automatisk brusfyllemaskin. (nødstoppen i denne er en sikkerhetsline nødstopp og en trykk nødstopp på panel.

Jeg ble veldig i tvil med det nødstopgreia.
Har aldri fått noe ordtlig svar på den, finner ikke krav i noen forskrifter.

Det virket naturlig som en av dere sa, å koble den utenom pls. kan koble via en inngang pls (kontaksett nummer 2 på nødstopp) itillegg for å resette også i programmet



Spurt ${formatDate(1253831580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
pls programmering: må nødstoppen være med i programmet?

pls programmering: må nødstoppen være med i programmet?

Spurt ${formatDate(1253779440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva er skjevlast?

Hva betyr egentlig skjevlast? Er det når belastningen er skjevt fordelt mellom hver fase?

Unnskyld om det kanskje er et dumt spørsmål.

Spurt ${formatDate(1253743860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
skjult takpunkt

Hva gjør dere elektrikere ifbm takpunkt som må skjules. Feks ifbm rehab der kunden legger nytt tak og f.eks monterer downlights. Har lest at DSB ikke anbefaler skjulte takpunkt pga brannfare. Dette er et av mange, men lå høyt oppe på listen over ting man burde unngå. Fare for gjennomspikring el? Hvis man henter strømmen til downlights f.eks fra takpunktet som blir skjult tetter dere el? Jeg har trolig noen slike i mitt nyinnkjøpte hus, så er litt nyskjerrig på hva forrige eier har gjort.

Spurt ${formatDate(1253730480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
268V mellom PE og fase i IT???

Her på bruket har vi et tømmeanlegg som skal tømme toalettene på togsett. Anlegget er bygget opp rundt vakuumprinsippet med to tanker som lades opp med vakuum og linjeventilene åpnes når sekvensen blir startet fra hver av tømmestenderne med utrekkbar tømmeslange.

Idag tidlig så vi i loggen av overspenningsvernet i en av styretavlene som styrer en fjerdedel av tømmestenderne hadde løst ut på overstrøm.

To tofas kurser der F1 forsyner en PLS som står for styring av linjeventilene og F2 som forsyner laderen for batteribackup og PLS 2 som styrer spylesekvensene. Hver av kursene har hvert sitt Weidmüller overspenningsvern med 250V tennspenning.

Overspenningsvernet som hadde løst ut var vernet for kurs 1 og indikerte ""Fault"". Overspenningsvern 2 for kurs 2 indikerte normalstilling. Men så måler vi 5,4A lekkstrøm fra overspenningsvern 2. Altså at det, til tross for normal indikasjon, leder mot jord.

Vi bytter begge to for sikkerhets skyld og kontrollsjekker fase - PE spenning på hver av fasene. Da fikk vi litt sjokk da vi målte 268V.

268V mellom fas og PE i et 220V IT system. Noen som kan fatte å begripe hva dette kommer av? Mellom fasene måler vi 224V.

Disse måleresultatene får vi fra hovedkabel inn i tavla mens begge kursene er slått av.

Vi går rundt og feilsøker med lekkstrømsamperemeter og finner ingen jordfeiler på anlegget.

Men så plutselig måler vi 127V mellom fas og PE. Problemet er plutselig borte.

Vi har egen trafo i høyspentrommet som er koblet mot netteier sin høyspentlinje.

Våre to teorier er brukerutstyr som utilsiktet tilfører spenning til anlegget i og med at vi i bygget har 1000V varmeanlegg (samme anlegg som i kortslutningen jeg postet bilde av her på forumet) og 16 000V anlegg til togferdsel. Men da skulle det jo sagt BANG et eller annet sted. Og den andre teorien er at det kan ha vært overspenning fra høyspentsida. Men dette kan jo ikke stemme i og med at vi hadde normal fasespenning ellers.

Noen som har opplevd liknende? Noe vi kanskje har oversett i en ekstremt presset situasjon?

Vi tør nå ikke å koble inn kursene i frykt for at våre to nye overspenningsvern skal ta kvelden.


Beklager om det er litt rotete formulering, så bare spør om dere trenger litt spesifikk informasjon.

Spurt ${formatDate(1253644980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordleder

Fikk et spørsmål fra en bekjent som vil legge opp en jordet stikkontakt på en eksisterende kurs. Denne kursen består av ujordede kontakter. Men den nye kontakten er i et annet rom/etasje, og utstyret som skal tiloples trenger jord. Han vil ha lasten på denne kursen fordi det er god plass lastmessig. Er det greit å hente jordleder fra en annen kurs som går rett forbi?

Spurt ${formatDate(1253563500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kobber mot stålskinne

Går kobber og rustfritt stål bra sammen?

Spurt ${formatDate(1253550540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
HLR

I DANMARK HVOR JEG FOR KORTSIDEN LÆRTE HLR FIK JEG BESKED PÅ AT DER VAR INDFØRT EN NY STANDARD SOM 15 TRYK 2 PUST???

Spurt ${formatDate(1253533620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motstand i kroppen

Hvor stor er kroppens motstand? jeg har hørt at et er ca 1.500 ohm og når kroppen er våt er den ca 750 ohm. er det noen som kan henviser hvor det står ang. motstanden i kroppen. takk

Spurt ${formatDate(1253461020)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.