Hallo

Har fått en Fluke 1653B installasjonstester via jobben.

Er det noen med erfaring fra denne testeren som kan hjelpe meg.
Legger inn bilde fra instruksjonsboka ved bruk av tester i IT-nett.

Z1-loop L1-L2

0,23 ohms
Psc Ik = 1000A
Vil dette si Ik2pmin = 1000A? Må jeg gjøre om denne verdien for å finne Ik-max??

Z1-loop L-PE

Kan se av eksemplet at instrumentet måler 2000ohms. Vil dette si linjeimpedans,og hva benyttes denne til?

Instrumentet skal også kunne benyttes til testing av jordmotstand med sløyfemetoden. Men denne testen ser ut til å kun fungere i TN-nettet, og det ser også ut til at denne testen ikke er godkjent ved dokumentasjon av overgangsmotstanden til jordelektroden.


Spurt ${formatDate(1259832540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel rundt pipeløp

Jeg har flytta inn i ny leilighet nå.

I leiligheten er det pipeløp og blokka er godkjent for ildsted.
Rundt pipeløpet langs gulvet går det en PR 2 x 2,5 som forsyner dimmerne for downlights i taket.

Vi har tenkt å bestille et firma til å installere peis på dette pipeløpet, men jeg er litt usikker på kabelen som ligger der.

Er det tillatt å ha en kabel under ildsted? Eller er det påkrevet noen form for skjerming? Ildstedet vil ikke varme opp gulvplanet noe særlig og jeg ville tro at kabelen er trygg der den står.

Jeg har mulighet for å fjerne kabelen og gå igjennom veggen bak dimmerne og hente spenning fra soverommet istedet. Men jeg vil helst slippe det.

Jeg kan muligens ta bilder senere idag.

Spurt ${formatDate(1259752140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Legging av varmekabel på betong

Skal legge Nexans 600w/TKXP/2 17w/m på betongflate i mindre Drivhus.
Håper på fornuftige svar til mine 7 Spørsmål:
1.Hvilket tverrsnitt skal jeg bruke på PN-leder for binding av deler mellom armeringsmattene, forskrifter...?
2.Holder det med 2,5 m2, da avstand til hovedjording er ca.20-30 meter fra armering?
3.Hvor i forskriftene finner jeg oversikt for montering av jordet armering under varmekabel?
4.Hva kan skje hvis jeg bare jorder varmekabel til hovednettet og ikke armeringsnettet som varmekabel er festet til??
5.Må det eller anbefales det å legge ett nett med armering over varmekabel i tillegg?
6. Hva kan skje hvis jeg ikke legger armering over varmekabel, men bare godkjent støpemasse for varmekabel?
7.Bør jeg ha membran i ett drivhus?

Spurt ${formatDate(1259707020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Belysning i trapp

Hallo

Dette er kanskje på utsiden av hva fagforumet skal brukes til, men jeg prøver allikevel.

En kunde jeg er hos ønsker å felle inn orienteringslys i trappen opp til 2etg.

Oppgangen er kledd med panel, og bak denne er det tømmer/laft, dvs at jeg må felle inn belysningskilden i tømmeret og panel. Jeg ønsker å unngå trafoer siden det vil føre med seg flere rør føringer som må slisses inn i panel og tømmer. Hadde vært fint å kunne legge et rør med 230V i høyden med belysningskilden og tilkoblet denne direkte. Oppgangen skal kles opp på nytt siden trappen er flyttet.

Noen forslag til løsning på dette?

Led?
Halogen?
12V?
230?
Belysningskilde?

Hvis noen har link til eventuelle produkter så hadde dette vært fint.

Takk!

Spurt ${formatDate(1259674440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
For god jording

Hei

Fikk høre fra en kolega i dag (trikker) at det ikke er bra å ha for god jordelektrode i installasjonen. Hvis overgangsmotstanden til jord ble bedre enn overgangsmotstanden til trafoen, ville installasjonens jordelektrode bli felles for begge.

Og dette ville ikke være gunstig, men hvorfor?

Mvh


Spurt ${formatDate(1259590680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Smal påveggbrytar

Hei er det nokon som veit kvar eg kan få tak i ein smal påveggbrytar ?
Har ikkje plass til den vanlige 71 mm

Spurt ${formatDate(1259588100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
smal påveggbrytar

Hei er det nokon som veit kvar eg kan få tak i ein smal påveggbrytar ?
Har ikkje plass til den vanlige 71 mm

Spurt ${formatDate(1259356920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordleder; trafo -> fordeling, TN-C

Situasjon:

Industribygg med egen forsyningstransformator, som forsyner flere fordelinger i industribygget.

Ringjord for industribygget er koblet til jordskinne(PE skinne) i traforom.

Fra trafo er det lagt en kabel TFXP 4G50mm Al(TN-C), altså 3f 400V og PEN leder som forsyner ei fordeling. I fordelingen blir PEN leder splittet til PE og N (TN-C-S).

Er PEN leder tilstrekkelig jording fra trafo? Eller bør det legges en sepparat PE leder fra trafo til fordeling?

Håper dere forstår meg.

Spurt ${formatDate(1259338500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lydvegg

Etter mange klager fra kunder i.h.t. lydvegg og plassering av stikk vil jeg ta opp temaet her.

Jeg mener det ikke finnes noe godt produkt på markedet beregnet til lydvegg. Man skal ikke legge bokser i en lydvegg, men kundene ønsker ikke påveggmateriell heller. Eks. er en kunde som ønsker hele leiligheten sin utført i Elko Plus materiell, da får man en utseendemessig feil på disse påveggstikk. Jeg vet det finnes rammer, og disse brukes etter røret er fuget rundt, for å sette inn innfelt materiell. Problemet er bare at stikkontaktene bygger ut mer, og det er jo nettopp det man vil unngå med Elko Plus. Er det noen veggboks på vei til markedet som kan benyttes i lydvegg?

Spurt ${formatDate(1259260080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Det stilles krav til jordfeilbryter på 30mA iht til normen. Kan denne være av selektiv type selv om det ikke er jordfeilbrytere montert etter denne. En selektiv jordfeilbryter vil vel ha noe forsinkelse. Hva er utkoblingskravet for jordfeil i et IT-nett etter NEK 400: 2006?

Spurt ${formatDate(1259253540)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.