Hei

Fikk høre fra en kollega at det vil bli satt krav til at sakkyndig driftsleder også skal inneha installatørpapirer dersom bedriften skal kunne drive med installasjon i egen bedrift. For vår del gjelder det en industribedrift, der vi med egne mannskaper har utført både service og installasjon på høy- og lavspentinstallasjoner. Med Sakkyndig driftsleder er det pr. i dag tillatt. Er det nå på trappene å sette krav til installatørpapirer dersom vi selv skal stå for installasjon i egen bedrift?

Spurt ${formatDate(1244728320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tversnitt

Jeg har fire diodelamper som skal seriekobles. Hver trekker 3 W. Hva er det minste tversnittet jeg kan bruke? Tenkte å legge minikanaler på veggen. Det skal brukes rehab gips så kanalen kan ikke bygge mer enn 6 mm, for da blir de skjult inne i platene.

Spurt ${formatDate(1244728140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode

Har en kunde hvor vi skal bytte sikringsskap og renovere kjelleretasjen. Dette har vi gitt tilbud på.
Her har vi oppdaget at huset ikke har egen jordelektrode, kun jording via e-verkskabelen.
Huset er bygd rundt 1980.

Hvor kan vi henvise til at jordelektrode må monteres i forskriftene?

Spurt ${formatDate(1244524620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilleggskompetanse Installatør

Hvordan kan man dokumentere Tilleggskompetanse som Installatør?
holder det å ha dokumentert kompetansen via IK eller må man sende søknad til DSB om å eventuelt få godkjent tilleggskompetanse for utførelse av f.eks. EX-anlegg eller industri-installasjoner?

Spurt ${formatDate(1244500380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kontinuitetsmåling

Hei,

Er ganske ny innenfor elektrofaget og lurte derfor på hva kontinuitetsmåling er? Mulig å få se noen tegninger/illustrasjoner?

Hilsen
Per

Spurt ${formatDate(1244483880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
strøm

Hei,

Kan noen forklare forholdet mellom belastningstrøm, nominellstrøm og strømføringsevne?

Hilsen
Kristian!

Spurt ${formatDate(1244478840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prosjekteringsansvarlig

I forbindelse med en maskin jeg skal lage har jeg laget en risikovurdering over hvilke farer som kan oppstå for de som betjener og oppholder seg rundt maskinen.

Jeg har selv laget koblingsskjemaer på sikkerhetsdelen på maskinen med bruk av sikkerhetsrelèer og nødstopper med arbeids og hvilekontakter samt. dørbrytere med arbeids og hvilekontakter. sikkerhetskategorien blir kat. 4 slik jeg

Ettersom jeg har laget alt selv må jeg jo stå som prosjekteringsansvarlig.

Spørsmål: Hvilke krav stilles til den som skal være prosjekteringsansvarlig??? selv er jeg bare industrielektriker.

Takke for alle svar

Spurt ${formatDate(1244407020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektromotor, motorvern løser ut

Hei!

En kortslutningsmotor, 3-fase, trekker ca 3,2A, motorvern stilt på omtrent dette, litt over..
Går i perioder, ved måling trekker det plutselig ca 8A, og motorvern løser ut. Litt frem og tilbake med dette.. Måler på motoren, direkte på viklingene (Er trekant-koblet), kobler fra lasker, ca 20 ohm over hver vikling..

Hva kan være feil her?
Kan en fase periodevis falle ut? Slitt kontaktsett i kontaktor foran motorvern eksempelvis?

Spurt ${formatDate(1244391000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvorfor kan ikke lysrørarmaturer dimmes?

Dette har jeg også hørt om sparepærer.

Hvorfor kan ikke disse dimmes? Vil ikke lyset bli svakere om man reduserer effekten?

Spurt ${formatDate(1244186220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Annen ledende del

Har sendt inn spørsmål tidligere ang. annenledende del på ett høyvakuum anlegg vi har vært borti. Nå har jeg tatt bilde for å illustrere; Det som er tegnet med røde ringeer er skjøte muffer laget i gummi/plast som fjør at det ekke er noe kontakt i mellom. Vi har diskutert dette masse på jobben å alle mener det er annenledende del, så det må jordes i mellom hver enest skjøt. Hvordan vurderer dere dette? Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1244101680)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen