Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan en induksjonstopp ha fast tilkobling eller må den ha støpsel og stikk?
Den er 3faser+n.11kw.
Løst
Kan jeg som elektriker forstå installasjonen av egen nyoppført bolig?
Jeg står som juridisk eier, og ønsker å prosjektere, installere og melde anlegget selv.
Kan dette gjøres?
Er det noen som kjenner til veiledningen som det refereres til FKE § 13 pkt. 2?
Løst
Ved renovering av inntak og sikringsskap, skal vi bytte inntaksboks på loft fra gamle skrusikringer til boks med KV/OV-automat.
Fra den gamle inntaksboksen går en PFSP av nyere dato, som vi har tenkt å beholde. Her er jordingen klippet.
Spørsmålet blir da, er det krav til jording av den nye inntaksboksen? Holder det evt. med dobbeltisolering av ledere i boksen?
Løst
Hva bør skal foreligge en tavle maskin før at en installatør kan koble den til uten å overta ansvaret for det som ligger bak tilkoblingen?
CE merking?
Samsvarserklæring?
Hva mer annet?
Løst
jeg kjøpte for ikke lenge siden et fluke 337
og ble overasket over at det ikke var noe sikring inni.
søkte på nettet og fant ut at det ikke skulle være det heller.
Men stusser alikevel på hvorfor fluke har utelatt det i dette instrumentet.
Noen forslag?
Løst
Hvordan velger man sikringskap?
Det finnes utrolig mange skap på markede, hva er det en skal være på utskikk etter med tanke på norm osv?
Har hørt noe om type testet anlegg og ikke type testet,
Ser det blir solgt automatsikringskap med ip2xc (tavlenormen), er det godt nok?
Med tanke på kortslutning? er alle tavlene testet for å tåle det?
Løst
hva slags normer følger wattmeter?
Tenkte å kjøpe en slik en til sikringskape.
overvåke en kurs.
Technical specifications:
Voltage operation range: 230V 5/32A, 50/60Hz
Accuracy class: 1
Installation:DIN rail (DIN EN50022) 1TE: 18mm (DIN 43880)
Interface: optical coupler - DIN 43864
Impuls length: 90ms
Display: 5 + 2 = 99999.99 kWh
With status LED
Løst
Jeg har kjøpt 5 stk solcellepanel som gir ut 46V 5,5A. Disse har jeg seriekoplet slik at jeg får 230VDC . Videre har jeg koplet dette inn på et 1000W varmeelement til en varmtvannsbereder.
Anlegget fungerer meget bra. Det tok 3 timer å komme fra 15 grader til 80 grader på 300 liters tank ved full eksponering fra sollys.
Jeg regner med at dette blir sett på som en innstallasjon, men hvilke normer forskrifter kommer dette inn under?? hva kreves av dokumentasjon på dette??
Løst
Lurer på hva ""elektroinstallatør industri"" innebærer kontra vanlig
""elektroinstallatør gr. L""?
Gr. L er vel den mest anerkjente? Og en Elektroinstallatør gr. L har vel lov til å forestå installasjoner i industri?
Løst
Har dere en begrunnelse på hvorfor man ikke trenger å bruke jordfeilbryter i TN-anlegg