Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Har et spørsmål ang. skifte inntakssikring.
Hvis inntaksikringen/kv er over 63A kan da en vanlig elektriker skifte denne?
AUS? Eller må everket legge ut linjen som kommer frem til huset?
Har aldri skiftet inntaksikring før, det er grunnen at jeg spør.
Løst
Hvorfor Må en installatør forestå arbeid ombord i fartøy ved verft. Men så snart skipet er fra kai og har ansatt en skipselektriker, så har de lov til å installere alt muligt ombord. Evt. hvilken forskrift regulerer dette? hva regulerer arbeidet til en skipselektriker og hva de har lov til å gjøre?
Løst
Ja nå har forberedelsen kommet for prøven den 23 april. Noen som har gjort seg noen tanker? At det ikke er tegninger med er jo nytt. En kan da ikke forbredre noe tegning hjemme.
Begynnelsen av 90-tallet er også sentralt. De kan da vel ikke spør om noe som gjelder FEB 91?
Det er nevnt en del forskjellige typer rom som treningsrom, terapirom, badstue, dusjer og garderober i tillegg til lokaler for fysioterapaut. Er det da et medisinsk rom?
I tillegg kommer det hint om spørsmål om opplæring og kursing av ansatte.
Alle tips er velkomne!
Løst
Det skal legges opp til utestikk(16A)på eksisterende kurs med uz-element.Kreves da at man installerer jfb på kursen.Boliginstallasjon.
Løst
Hvordan er det vanlig å løse aern mot overspenning i store inntak på f. eks industribedrifter? Tenker da på inntak på rundt 1000 A.
Finnes det så store overspenningsvern, eller må fordelingen deles opp på flere vern?
Løst
Dumt spørsmål:
Hvordan finner man ut om kursen løser ut i henhold til tabell 41A?
Tenker da spesielt på TN.
Løst
Hvilken installasjonsmetode brukes for kabel forlagt i plastkanal på vegg?
Løst
Hva er forskjellen på en Elektroinstallatør som har tatt og bestått istallatøreksamen som er arrangert av EBL.
Eller en som er godkjennt som Installatør industri.
Løst
Et anlegg (kanskje med egen trafo, som gir høye kortslutningsstrømmer), utstyres med reservestrømsaggregat. Dette har kanskje kapasitet 1/3 av vanlig drift.
Drift ved vanligg nett tilførsel og drivt via reservestrøm gir to vidt forskjellige vilkår.
Generelt, hvordan prosjekterer man et slik anlegg.
Tenker spesielt på kortslutningsstrømmer.
Høye strømverdier fra forsyningsnettet, små strømmer fra aggregat.
Løst
Det skal oppføres et verksted/garasje eit stykke unna hovedbygg som har enfase IT-nett. Eier ønsker 25A avgang med egen jordfeilautomat i verkstedet.
Er det da krav med overbelastningsvern i hovedbygget? Kan jeg bruke en større jordfeilbryter (100mA) som avgang? Er kabelen beskyttet mot kortslutning av hovedbyggets KV?
Er det krav om egen jordelektrode i verkstedet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.