Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
dokumentasjon

Kan en installatør nekte utlevering/kopi av dok på et anlegg som han påstår er sendt tidligere ? Installatør vil nå ha betalt for å utgi enda en dok (kopi) på anlegget(da det er en del sider å kopiere).Han har ikke kvitt på at tidligere er levert. Eiere har byttet ansvarlige stillinger underveis og er usikre om det er mottatt.

Spurt ${formatDate(1214311500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern IT-nett

Det er flere levranfører som leverer overspenningsvern til IT nett som tåler høyere tennspenning (ca.400V). Snakket med moeller, det var ikke noe i veien for å bruke 280V vern i IT-nett. Ønsker derfor å høra hva andre montører gjør, så fyr løs :) Ser også i håndboken at det kan forekomme høye spenninger i IT nett i forbindelse med armaturer?

Spurt ${formatDate(1214253480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av kabelbro

Hva tverrsnitt skal man MINST bruke her?
Etter det jeg leser i NEK så blir det 6mm2 om jorden er forbundet til hovedjordskinnen. Og ellers 2,5mm2(beskyttet) eller 4mm2(ubeskyttet)

En kabelbro er definert som annen ledende del sant?

Var det krav om høyere tverrsnitt før?
Noen på jobben mener det krav om minst 16mm2. Men de kan ikke hendvise til noe.

Spurt ${formatDate(1214052540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tips og effektivisering til sluttkontroll.

Jeg lager denne tråden ikke for å gi tips, men for å få.

Men jeg kan jo starte med et par.

1. Megge hovedsikringen istede for hver kurs. Er hovedinntaket over 1megaohm så trenger du ikke måle hver kurs.

2. Først lager man seg et støpsel med full kortsluttning mellom fase, fase og jord. Så tar man å måler kontinutet til nærmeste stikk iforhold til hovedjordskinnen. Deretter tar man å plugger det kortsluttede støpselet i den målte stikk. Dermed kan man gå rundt å måle kontinutet i jordlederen igjennom ene faselederen på alle andre stikk i bygget uten å drasse med deg måle-trommel. Sikrignene må da være PÅ, men hovedsikring AV!

(Så denne metoden er bare om du muligheten for å slå av hovedsikringen. Hovedsaklig for hus installasjon. Jeg har aldri prøvd denne i praksis, så ser noen noen feil med den så skrik ut)

Denne ligner på den som står i montørhåndboken, fordelen er at man slipper å koble om eller laske i skringskapet.

Noen som har flere?

Spurt ${formatDate(1213973820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fabrikk

Hei!

Vi har et tilbygg ( EX område ) som ble bygd i 1990, og i dette tilbygget er det en produksjonslinje fra samme år. det foreligger ikke noen dokumentasjon på jording av vegger gulv jordelektroder osv. Heller ikke samsvarserklæringer på det elektriske anlegget.

Spørsmål: Hvilke krav stilles til oss som eier dette i forhold til forskriftr osv??

Takker alle for svar.

Spurt ${formatDate(1213950120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

SKAL det installeres overspenningsvern i nesten alle installasjoner idag? (Der det vil befinne seg data/pc utstyr,, det er jo tilnærmet alle)
Det jeg leser ut av NEK ivertfall, men en stor % av de firma jeg kjenner til installerer nesten ikke overspenningsvern, bare på spesielt ønske av kunde.

Hva er det som gjør at man kan unnlate å installere overspenningsvern i en ny bolig/bygg idag? Eller bryter disse bedrfitene/installatørene normen?

Spurt ${formatDate(1213904640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk 32A

Eldre el.anlegg og utvidelse med 2 kurser på 3x32A. Stikkontakter i enden. Skal forskyne vaskeagregat. Vaskeagregatene står tørt, men siden jeg er usikker på resten av anlegget og at dette er til allmen bruk satte jeg jordveilvern på begge kurser. Er det noen som mener jeg burde sløyfet jordfeilvern?

Spurt ${formatDate(1213855200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forsikringsskade på bad

Det har vært en vannskade på et baderom. Hele rommet ble revet, også alt elektrisk.

Badet ble bygd opp igjen med ny elektrisk installasjon med blant annet ny varmekabel.

Installatøren har imidlertid ikke montert jordfeilbryter, da han mener at badet er ført tilbake til opprinnelig tilstand og kan bruke gamle forskrifter.

Jeg mener at jordfeilbryter uansett skal monteres, men installatør nekter.
Han krever skriftlig henvisning til forskriftene.

Spurt ${formatDate(1213768860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Paragrafer

Kom over en installasjon der det var satt opp utvendig stikkontakter uten jording o.l. Dette var montert av den tidligere huseier og jeg har nå utbedret anlegget. Fikk forespørsel om å skrive et brev der jeg belyser hvilke lover og paragrafer som er brutt her. Noen som kan hjelpe?

Spurt ${formatDate(1213714140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutte lavspentinstallasjon under arbeid

Jeg hører om noen montører som foretrekker å gjøre dette mens de arbeider. Noen spesiell grunn? Kan det ha noe med ""gammel strøm"" å gjøre?

Spurt ${formatDate(1213652340)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.