hvordan regne ut innntaktskabel, kv og ov til 400 v, står litt fast har ikke montør håndboken min med meg.
Løst
det jeg lurte på er at når man driver med åpent anlegg og man legger en 2 leder pr fra koblingsboksen ned til bryteren bruker dere n lederen som bryter ledningen for og bryte l lederen i lampen og L lederen i bryteren der det står merket.
siden at det står i montørhanboken at man ikke skal bryte N lederen, men betyr det at man må bruke 3 leder uansett?
Løst
Noen som kan svare på i hvilken forskrift kan jeg finne kravet for å merke tavledører med skiltet ""adgang kun for autorisert personell og instruert personell"" (eller noe sånt)?
Fint om du kan referere til paragrafen også.
Løst
hvordan finner man ut hvor stor rk kabel man skal bruke i et vanlig sikringskap?
Løst
Skal installere en UPS/omformer med ekstern batteribank (1037AH), ingen av enheter skal være fast installert. Er det noen krav til f.eks. bruk av sikringsskillebryter mellom batteribank og UPS?
Løst
Hei
1.I kurset deres så sies det i §16 at det skal gjennomføres opplæring i AUS, med skriftlig bevis i ettertid. Hvilke kurs og hvordan gjennomføres dette?
2. I arbeide på frakoblet anlegg så er Jord og kortsluttning på arbeidstedet riktig på både sikkerhetsbarriere 1 og 2?
Løst
Hei
Eg har en 6mm2 kabel inn på ein sikkerhetsbryter. I eit elektroskap. Kan eg gå rett ned på 1,5mm2 med N leder uten sikring mellom?
N leder blir belasta med max 5A. (Kun til 24VDC strømforsyning)
Løst
Går det an å gå opp til fagprøven som privatist om man ""bruker opp"" sjansene man får av bedriften? Bare et hypotetisk spørsmål.
Hvordan står man i lovverket vedrørende finansiering av en fagprøve da? Blir dette betalt av staten akkurat som privatisteksamen?
Løst
Er det samme ansvar som gjelder for en elektrolærling som for en som øvelseskjører bil. ledsager er ansvarlig hvis d skjer noe galt?
Løst
TN-anlegg.
230volt ut til to heathere tilsammen 1600watt.
0,95*230V / 2*1,2(1,83*38 meter)
10kA til rådighet i tavla.
=1,85 KA kortslutning strømmen
info 2,5 kvadrat 16 ampere sikring
vil vernet ha nok kortslutningstrøm til å slå ut?
hvordan beregner en dette?
det jeg har regnet oppforbi virker det nogen lunne rett?
Løst