Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei.
Lurer på hva som er fornuftig å gjøre i følgende situasjon;
Skal møntere en del armaturer i en tunnel med nærmeste fordeling 500-600m unna....
Selv om jeg bruker 3fase (TN) og fordeler armaturene på flere kurser, får jeg en tverrsnitt på 50-70mm2..
Er eneste muligheten å legge en 70mm2 til siste armatur for så å gå ned på tverrsnittet rett før man kobler seg på??
Løst
Hei!
Er det noen som vet hva denne omhandler? Elstandard EN 60204-1
Løst
Jeg har ett spongulv som jeg skal legge varmekabel og flis på.
Vet tidligere så ble det lagt masterboard under varmekabel, men snakket med en kar som sa at nå så ble det lagt nettingplater(60x120) rett oppå sponplatene og så ble det støpt med avrettingsmasse.
Stemmer dette ?
Har liggende endel 6mm depron, er dette noe som kan brukes i denne forbindelse ?
Løst
I febdok finnes den kun en type TFXP kabel. Denne er beskrevet som TFXP+j. Videre velges ledremateriale til Al og deretter kan man velge antall faser til enten 3 eller 4. Finnes det TFXP+j Al med 4 faser? Det vil si TFXP kabel som 5-leder?
Løst
Hvordan er det med overvåking av hovedkurser i et bygg. Tenker på et TN anlegg med hovedtavle og flere underfordelinger, der det blir brukt jordfeilautomater til forbrukerkurser. Tilførselen til undefordelingene er PFSP. Må man ikke bruke klasse 2 f.eks PFXP for å kunne droppe overvåking?
Og hvordan er det med f.eks et større bygg på allment IT nett der man bruker automatisk utkobling ved feil. Må man da ha en jordfeilbryter på tilførselen for å koble ut 2. jordfeil og overvåking for å varsle 1. jf?
Løst
Hei!
Vi har en person med automatikkmekaniker fagbrev ansatt hos oss.
Hva skal til for at denne personen skal kunne forestå drift og vedlikehold på et elektrisk lavspenningsanlegg?
Takk for alle svar.
Løst
Så her om dagen et skap der det var brukt en vanlig 50A C kurssikring som Første vern (OV/Hovedsikring) i skapet, kan dette være låv etter forskriftene?
Det hører med til historien at denne 50A sikringen som her ble brukt som OV ble så varm (det ble røykutvikling og sotet/smeltet) at huset kunne brenne nedom det ikke hadde vert folk hjemme da det skjedde.
Løst
Hvorfor er det ikke lov med ledningsanlegg i rømningsveier?
Er det for at kabler kan falle ned?
Løst
Er det krav til jordfeilbryter på alle kurser i et TN-anlegg? Henvis gjerne til NEK.
Løst
Noen som vet om noen nettsider som har elektro oppgaver? Trenger litt oppfrisking i elektroteknikk.
Spørsmålsoppgaver der man bare krysser av for riktig svar.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.