Reduksjonsfaktor for parallellføring av kabler/rør

Iht. NEK400 Tabell 52B-17 Merkand 2 står det:

"Når lysåpning mellom kablene er >2 x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktorer ikke nødvendig."

I mitt tilfelle er det snakk om referanseinstallasjonsmetode B2 (installasjonsmetode 42 og 60). Kablene legges da i trekkerør. Når det vises til lysåpning mellom kabler, er det da avstand mellom kabler inni rør eller avstand mellom ytterkanter på rør det er snak om?

I dette tilfelle er det snakk om 26 stk. 4x240/70mm2 Al-kabler i 110mm rør som skal opp i betongvegg. Så enten opptar dette ca. 4,5m eller ca. 8,5m vegg.

Spurt ${formatDate(1687934760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatiker som elektriker lærling

Hei, jeg har spørsmål angående arbeid jeg kan utføre som utdanna automatiker men ansatt som elektriker lærling. Har jeg lov til å utføre selvstendig arbeid på elektriske anlegg?

Spurt ${formatDate(1687859220)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Installasjon 1997

Hei,

har en installasjon fra 1997. TN-C-S
Det kommer en pfsp 3+J X 16mm2

Jordlederen splittes ikke til en N-Leder, men fortsetter kun som jord og effektbryteren bryter kun de 3 fasene. Ikke N-leder

Jordlederen blir et sted i installasjonen splittet til L2 fasen, L2 har 18V mellom fase og jord, de andre fasene har 240V mellom fase og jord.

Er et slikt opplegg tillatt.


takk for svar 🤩

Spurt ${formatDate(1687853340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jordingsanlegg hsp forsyning oppdrettsflåte

Hei. Oppdrettsflåte i betong skal forsynes med 22kV armert sjøkabel. På flåten plasseres hsp brytercelle og transformator som leverer 415V TN-S.

Hvilke krav stilles til jordingsanlegget for hsp og lsp anleggene på flåten?

Skal det etableres egen elektrode for hsp anlegget på flåten?

Skal armeringen i sjøkabelen forbindes til jordingsanlegget på flåten?

Spurt ${formatDate(1687765800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Termografering

Hei. Vi skal kjøpe en termografering kamera og utføre termografi etter NEK 405. Hvilken kamera anbefaler dere ? Hva med FLIR E6-XT ?

Spurt ${formatDate(1687507680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Brennbart materiale

I NEK64 paragraf 823.810.512.301 står det at sikringsskap/elektriske fordelingsskap skal være i ikke brennbart materiale og det refereres til metallskap. Hva med plastskap som er glødetråds testet med temperaturer ≥ 850 ihht til CEI EN IEC 60670-1 med underparagrafer EN IEC 60670-1:2021; EN IEC 60670-1/A11: 2021-04 samt paragraf IEC 60692-2-11, CEI EN IEC 60695-2-11. ER disse skapene godkjent etter 823.810.512.301?

Spurt ${formatDate(1687422660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Utpekt som driftsansvarlig

Hei

Ut i fra en delegering fra FA (installatør) så ser jeg at jeg er blitt Utpekt som driftsansvarlig for de definerte områder? hva hvil dette si i praksis?

Spurt ${formatDate(1687391760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Avgrensing av våtromssoner

Dersom taket i en dusj er under 2.25 meter, vil da dette taket avgrense sone 1 slik at man er i sone 2 over taket? Taket er per definisjon tett, og behandlet med vannbestandig maling.

Spurt ${formatDate(1686824220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Tilkobling til transformator flagg

Hei.

Leverandør (Nortrafo) sier at ved tilkobling til flagg på transformator skal det brukes 8.8 bolt (2008). REN sier at det skal brukes Syrefast A4 (2021/22).

Avdelingsleder og driftsleder sier følg REN.

Jeg lurer bare på hvorfor? Hvorfor er A4 80 bedre enn 8.8?

Spurt ${formatDate(1686815760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Lading av elbil 63A industristikk

Kan man lade el-bil med vanlig 63A stikk, forutsatt B-vern, og at leverandør av elbil tillater dette? I IT-nett installasjoner vil dette føre til skjev belastninger på nettet da ladingen vil foregå som 1-faset. Stiller det seg annerledes på TN-nett der man får ladet 3-faset?

Spurt ${formatDate(1686815580)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.