Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvem har ansvaret?

Hei !

I forbindelse med utbygging av av et produksjonsrom måtte en prosjektleder som var ikke elektrofagarbeider tilkalle ekstern elektrikerhjelp til å flytte en underfordeling. Den eksterne elektrikeren som var installatør dro ut sikringsskuffen i hovedtavla slik at underfordelingen ble strømløs. Etter at underfordelingen var flyttet gikk installatøren til hovedtavla for å legge inn skuffen igjen. Når skuffen ble skyvd inn bommet en av kontaktene på skuffen slik at det ble kortslutning i hovedtavla. Hele fabrikken ble strømløs + at en trafo flere mil unna koplet ut.

Spørsmål: Hvem har ansvaret før og etter en slik situasjon? Hva skal gjøres før arbeidet i det hele tatt kunne begynne? Hvilken rolle har den som bestillte jobben?

Skal det rapporteres til DLE etter en slik ulykke?

PS. Installatøren pustet inn røk og ble sendt til sykehus for observasjon i 2 dager.

Spurt ${formatDate(1149946800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødstopp

Hva er kravet til nødstopp, når det gjelder plassering og utsende?
Gjelder forsovidt både land og offshore

Spurt ${formatDate(1149764880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel

Er det lovlig å koble 3 stk. varmekabler på følgende måte i et TN-nett: Vk1 på L1-N, Vk2 på L2-N og Vk3 på L3-N på en 4pol automat? Kan jeg i så tilfelle ha en 4-leder fram til der varmekablene ligger?

Spurt ${formatDate(1149246960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kortslutningsstrøm TN

Kan vi bruke formelen på s. 106 i normguiden for å regne ut minste kortslutningsstrøm i TN-anlegg?
Hva er forskjellen på en topolt kortsluttning i TN-anlegg ,og en jordslutning i et TN-anlegg?

Spurt ${formatDate(1149141660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stjerne/trekant vender

Etter at jeg har lest mye rart om verdier og lignendes hadde det vært fint å fått avklart hvordan det egentlig er:

Motorvern skal stilles inn på fasestrømmen, dersom motorvernet står under kontaktor 1 (som de regel gjør) Den skal da stilles på motorstrøm x 0,58 (Kvadratroten av 3). Står motorvernet i hovedstrøm skal det selvfølgelig stilles på hovedstrøm.

Ved dimesnjonering av kabler, hovedkontaktor og ""trekant"" kontaktor så skal dette deimensjoneres etter fasestrømmen (kvadratroten av tre..)
Ved dimensjonering av ""stjerne"" kontaktor så skal hovedstrøm deles på 3.

Eks: Hovedstrøm er på 100 A

Da skal kabler, kontaktor og motorvern dimensjoneres og stilles på 58 A. Stjerne kontaktoren skal dimensjoneres etter 33 A.

Det er hvertfall sånn jeg har lært det..

Spurt ${formatDate(1149070080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
installatør prøve

Er det noen som vet hvorfor IKmin ut i fra
fordeling +VB er like på enfase kurser og trefase
kurser.Jeg har altid trodd at trefase kurser har
omtrent dobbelt så stor IKmin en enfase kurser

Spurt ${formatDate(1149010560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Medisinske område 1

Må man ha nødstrøm på stikkontakter som automatisk kopler inn dersom spenningen faller med mer enn 10% også i område 1, selv om man ikke har kritisk utstyr tilkoplet? (NEK400;710.556.8.1.1.2)

Spurt ${formatDate(1148983320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av sikringsskap

Hei,

Usikker på om det i normene står noe om krav til plassering av sikringsskap. Det må naturlig nok være lett tilgjengelig, og selvsagt være plassert i forhold til temperaturene det er dimensjonert for.

Derimot har vi diskutert om det vil være OK å plassere et sikringsskap i et såkalt vaskerom. Rommet vil inneholde vask, vaskemaskin og varmtvannstank. Derfor blir det også montert sluk i gulvet, uten at det er ""meningen"" at denne skal benyttes sålenge det ikke er lekkasje. Det er IKKE dusj eller badekar i rommet. Vil det være greit å plassere sikringsskapet i et slikt rom?

Takker for svar.

Spurt ${formatDate(1148972520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
UZ element

Kan en bruke UZ element i sikringskap, tilfredstiller disse IP2x?

Spurt ${formatDate(1148932920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortsluttningsberegning

Hei!

Hva skal man gjøre dersom man ikke kan dokumentere at værna i et sikringskap løser ut innen kravet?

Har nemelig et gammelt anlegg som det ikke foreligger noen dokumentasjon på...

Spurt ${formatDate(1148896560)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.