Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
skal sette opp ca 17 gatelys med 16kvadrat jordkabel. er det da krav til seperat jord mellom lysene?
Løst
Under årlig kontroll av hovedtavla ( 380V ) i bygget på bedriften vår pleier elansvarlig å å blåse vekk støv fra lastbrytere med en blåsepistol tilkoplet en kompresor. Jeg synes det er risikabelt og fjerne beskyttelsedeksel med verktøy for å komme til for å blåse vekk støv sålenge tavla er spenningsatt.
Spørsmål: har man lov til å ta vekk deksler slik at annlegget blir åpent ? ( snakker ikke her om AUS arbeid ). Ved en feil/kortslutning på annlegget kan jo hele tavla sende ut flammer som ikke lenger blir stoppet av beskyttelsedekslene.
Hvordan bør man kontrollere en hovedtavle årlig på beste måte?
Løst
I forbindelse med en revisjon hos en bedrift har DLE ført opp et avvik på at lysarmaturer mangler CE-merking. Slik jeg tolker det kommer dette kravet ut fra FEU § 14.
Det er ikke kjent når armaturene ble montert.
Spørsmål:
1. Når ble det krav om CE-merking
2. Har dette tilbakevirkende kraft silk at DLE kan kreve at disse blir skiftet hvis kunden ikke kan fremskaffe dokumentsjon som viser at armaturene er godkjente. Eventuelt montert før kravet til CE-merking ble innført.
Løst
Jeg har fagbrev som elektriker og er ansatt i en bedrift som ikke har el.autorisasjonsrett.
D.v.s vi må bruke innleide elektrikere som har en installatør som står ansvarlig for det elektrikerfolka hans gjør.
Problemet med å bruke innleide er at det ikke ser ut i skapene etter de er ferdig. Det faglige er helt bånn og vi får bare problemer etterpå, gjelder flere forskjellige firmaer. Vi blir helt avhengig av å få tak i de rette personene når ting stopper p.g.a el.feil o.s.v.
Hva kan jeg gjøre for å kunne bygge skap og idriftsette annlegg selv. Kan man søke hos DSB?
Jeg har sett i aviser at de fleste fabrikker/firmaer som søker etter elektrikere vil at de skal ha minst 5 års praktisering etter endt læretid for å få jobb. Holder det med at man har forestått drift og vedlikehold i disse 5 åra, eller må man bygge skaper og trekke kabel i 5 år?.
Løst
Hva er nummeret til den paragrafen som stiller krav til at driftspersonell skal gjennomgå opplæring for utstyret når nytt utstyr blir montert?
Kan også teksten på paragrafen legges ved i svaret?
Løst
Hei
Problemstilling:
Offshore blir LER/tavlerom pga plassmangel ofte også brukt til kontorplasser.
Spørsmål:
Hvilke normer/forskrifter/retningslinjer vil være styrende for å benytte tavlerom til slike formål?
Løst
Jeg har fagbrev som elektriker og er ansatt i en bedrift som ikke har el.autorisasjonsrett.
D.v.s vi må bruke innleide elektrikere som har en installatør som står ansvarlig for det elektrikerfolka hans gjør.
Problemet med å bruke innleide er at det ikke ser ut i skapene etter de er ferdig. Det faglige er helt bånn og vi får bare problemer etterpå, gjelder flere forskjellige firmaer. Vi blir helt avhengig av å få tak i de rette personene når ting stopper p.g.a el.feil o.s.v.
Hva kan jeg gjøre for å kunne bygge skap og idriftsette annlegg selv. Kan man søke hos DSB?
Jeg har sett i aviser at de fleste fabrikker/firmaer som søker etter elektrikere vil at de skal ha minst 5 års praktisering etter endt læretid for å få jobb. Holder det med at man har forestått drift og vedlikehold i disse 5 åra, eller må man bygge skaper og trekke kabel i 5 år?.
Løst
hvem har myndighet til å CE-merke et skap... Hvilke kvalifikasjoner må ligge til grunn...
Løst
Når kan man definere noe for en elektrisk installasjon?
Hva er en fast installasjon, vil det si lysrørarmaturer stikkontakter og sikringstavler/underfordelinger?
Er styreskap til maskiner en del av den faste installasjonen?
Løst
Jeg har forstått at man med fagbrev som elektriker kan kan bygge et skap uten at en installatør står ansvarølig sålenge skapet har en forbindelse med styringen en maskin eller del av et større system som til syvende og sist virker inn for at maskinen skal gjøre sitt arbeid.
Spørsmål: Hva skal jeg være ansatt som, og hva skal det stå i internkontrolen til fabrikken om meg.
Eks: må det stå at jeg er ansatt som maskinbygger for å kunne praktisere maskinforskriften?
Må jeg ha særskilt samtykke fra DSB om å kunne bygge styreskap e.l?
Eller kan jeg kun forestå drift og vedlikehold?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.