Modifisering av tavler

Et hus oppført i 1962 har en tavle som består av UZ-elementer. Tavla er et NEBB E-skap som er innfelt i vegg.Ikmax=8kA. Røranlegget består av GUR. Eieren er bekymret fordi at det er tendenser til varmgang på enkelte elementer. Han har også planer om en liten utvidelse som vil medføre en ny kurs i tavla. Kan en installatør uten vidre bytte ut innmaten i tavla og lage en vurdering av
-temp. forhold.
-kortslutningsytelse.
-Dokumentasjon og merking.
-EMC-forhold.
-Personbeskyttelse.
-Brukerkategori

i.h.t NEK 400 810.4.7 ?

Eller må tavla testes etter EN60439 noe som vel blir så omfattende at tavla like gjerne kan byttes til en fabrikkbygd tavle eller en tavle bygget ved hjelp av et tavlesystem.

Spurt ${formatDate(1115209320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk ledning i jord

Skal tabell 52A-18 brukes til finne reduksjonfaktor når kabler som er lagt i jord tilhører samme krets?
Eller er det bare når det er mere en en krets?

Til f.eks. inntak på 2000A dær du må legge flere 240 kvadrat får få nokk strøføringsevne.

Spurt ${formatDate(1115185860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
lynavleder

kor står det å lese om lynavleder?
er det krav til mekanisk beskyttelse på lynavleder som er 50mm2?

Spurt ${formatDate(1114752780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Låsbar(e) bryter i hovedtavlerom

Jeg er ansatt i en bedrift som ble bygget i 1974. Fordelingssystemet er 380V TN-C. Når vi har vedlikehold på større maskiner som kursmessig er direkte lagt fra hovedtavla, har vi kun mulighet til å vri en lastbryter over i skilleposisjon i hovedtavla. Det er ikke mulighet for å låse bryter med personlig lås.

Vi har ingen kontroll/garanti over at noen ved en feiltagelse legger bryteren inn igjen, etter min mening er ikke ""arbeid pågår"" skilt noen garanti engang, ikke sålenge det ikke er mulighet for låsing.

Sier forskriften at det skal være mulighet til å låse brytere/sikringer?

Bør hele hovedtavla skiftes til en ny tavle der man har mulighet til å dra ut skuffseksjonen/låse i uteposisjon?

Spurt ${formatDate(1113238740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSH - § 17 og 18

Har spørsmål vedr. leder for kobling og leder for sikkerhet. I forskriften står det at ""vedkommende
har fått utlevert skriftlig instruks"". Er sikkerhetskort det som menes med skriftlig instruks, eller menes det at en og skal ha sjekklister og noe som ligner på eksempelet som er vist på side 58/59 og 66/67 i brukerguiden for FSH.

Spurt ${formatDate(1113218940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tekniker

Kan man kalle seg fagteknikker etter fullført
teknisk fagskole?

Har fullført følgende 3 år på vidregåend.
GK:mekaniske fag.
VKI:elektromekaniske fag
VkII:automatikmekanikker
+ 1,5 års læretid i bedrift og tatt fagbrev som automatikmekanikker.

Inge

Spurt ${formatDate(1113056760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måleinstrument 1000 V

Finnes det håndholdte instrumenter som er godkjent for å måle spenning på 1000 V - forsyningsanlegg?
Spenningen kan overstige 1000 V.

Spurt ${formatDate(1112792520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motoranlegg og jording

Hei
På Snorre A så har vi 11 kv motoranlegg med Elastimold motor tilkoblinger.
Vi har en diskusjon ombord som går på dette med krav til arbeidsjording på arbeidsstedet når det blir brukt Elstimold tilkoblinger.
Slik det praktiseres i dag så blir motoren lagt ut i tavla og kabelen blir jordet i tavle enden.
Er dette tilstrekkelig i h.h.t. ""boka""

Mvh
Eivind Mælen

Spurt ${formatDate(1112683260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
AUS

Ifm arbeid på eller nær spenningsatt lavspenningsanlegg kan el.montøren selv foreta planleggingen?

Hvem kan skifte sikringer i åpne tavleanlegg?

Spurt ${formatDate(1111530840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel i jord

Hei!
Har vært borte i et tilfelle der elektriker la PR kabel i pvc-rør i jorden som tilførsel til garasje. Er dette forskriftsmessig riktig eller vil det kun være lovlig med PFSP kabel?

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1111494720)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.