Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Endringer i NEK400?

Har en diskusjon på jobben om det er lov å bruke takbokser som forgreiningspunkt. Vi har til slutt blitt enige om at dette er lov ifølge NEK 400 med tanke på temp. korreksjonsfaktor.
Derimot er det noen som mener at de har lest en plass at dette har blitt endret på av NEK og sendt ut endringen om at dette ikke lenger er lov, stemmer dette?
Å hvor kan jeg få tak i disse endringen i så fall? Finnes det noen hefter etc. som blir sendt ut om eventuelle endringer?

Spurt ${formatDate(1109142840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
CE-merking

Jeg har fagbrev som elektriker. Jeg skal bygge et skap som det skal være 12 frekvensomformere og sikringer i. Bedriften jeg er ansatt i har ikke installasjonsrett.
Spørsmål: for at dette skapet skal kunne spenningsettes og komme i drift må det da CE merkes? Hvem har rett til å CE merke et slikt skap? Har teknisk leder på bedriften jeg er ansatt i myndighet til dette eller har installatør fra inst.firma rett til dette?

Hvilke prosedyrer beregninger skal ligge til grunn for å få et skap CE-merket

Spurt ${formatDate(1109073720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PR i vegg

Har jeg lov til å legge PR kabel i vegg(trevegg)?
Skal ut til fotocelle og lamper.
Hvor i forskriften finner jeg svaret?

Spurt ${formatDate(1109004120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forlegningsmåte

Jeg skal legge en kabel delvis i åpen forlegning (kabel på vegg) og i rør i isolert vegg. Sier Normen/Forskriften noe om hvor langt denne kabelen kan ligge i rør i isolert vegg når jeg vil opprettholde strømføringsevnen som åpen forlegning? I tilfellet, hvor står dette skrevet?

Spurt ${formatDate(1108834980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektroder, før og nå

Kobberkledd stål har vært vanlig å benytte som beskyttelsesledere forlagt i bakken.
Det har vært tilfeller der stålet i beskyttelseslederen har korrodert bort.
NEK 400 har forbud mot å benytte kobberkledd stål som beskyttelsesleder i jord.
Hva blir tiltaket ved en utvidelse av det elektriske anlegget i en mindre industribedrift, der det er benyttet kobberkledd stålwire(25mm2) som beskyttelsesleder. Beskyttelseslederen er ca 10 år gammel.
Må det graves og legges ny godkjent jordelektrode?

Spurt ${formatDate(1108733940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortsluttningssikker forlegning

Når E-verket i et større bygg har en stikkledning som må forlegges kortsluttningssikkert frem til hovedtavle, hvordan kan dette gjøres i praksis når den skal ligge på vegg, forl. måte C.

Spurt ${formatDate(1108717080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør

Hei
Må installatøren være ansatt i samme selskap som de elektrikerne han skal forestå for?
Er det lov å ha ansatt elektrikere i en bedrift å leie inn en installatør for å stå ansvarlig for de?

Spurt ${formatDate(1108668120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Når skifter N farge i styrestrøm?

I styrestrøm har jeg for vane å føre N leder på bunn av kontaktorer, rele, signal lamper osv. På oversiden er L1.

Problem. Har en styrekonsoll med brytere og signal lamper. Vurderer å legge en mangeleder kabel til brytere og lamper. Men i den kabelen er ikke N leder merket godt.

Hvordan skal jeg forholde meg til dette ?

Spurt ${formatDate(1108365960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT OG TN-nett i samme bygg

Er det tillatt og ha både 230 IT-nett og 400V TN-nett i samme bygg.
Eks: Et kjøpesenter med 230V it-nett skal utvides.Kjøpesenteret er delt i 2 med et publikumsareal. Kan man da bruke IT-nett i gamle butikker og TN-S i nye butikker på andre siden av ""handlegata""?

Spurt ${formatDate(1107432000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil

Felles trafo


TN-nett

Som i TT-nett, skal det være utkobling av første jordfeil. I utgangspunktet vil det være overstrømsvernet som foretar utkoblingen av en feil mellom fase og jord. Nøyaktig beregning av berøringsspenningen er imidlertid nødvendig for å kontrollere at utkobling vil skje raskt nok ved isolasjonsfeil.


Ved å montere jordfeilbryter, vil denne sørge for momentan utkobling ved isolasjonsfeil, og kalkulasjon av berøringsspenningen er unødvendig.


Strømstyrt jordfeilvarsler: Retningslinjene i NEK400 presiserer at det ved mating med TN-C-nett (med felles jord- (PE) og nøytral-leder(N)), skal ved første terminering PEN-leder splittes til separate PE- og N-leder (TN-S). Det er da ikke tillatt senere inne i anlegget å kortslutte PE- og N-leder (gjenopprette TN-C). Grunnen er at det i TN-C-nett ikke er mulig å overvåke jordfeil. Ved en kortslutning mellom PE og N vil det ikke lenger være mulig å vite om det er hele eller deler av en feilstrømmen som vil gå i PE-lederen, med mulighet for at feilen ikke gir utkobling.

Her i fabrikken jeg jobber har det tydeligvis fra gamle dager vært opprettelse av TN-C på nytt i alle fordelinger (nesten)

Spørsmål: er det påbudt å å bygge om/ bytte ut kabler slik at man får TN-S?.

Spurt ${formatDate(1107259140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.