RE Tema : Ny innstallasjon av 29.10.2004 ""Petter""
Tileggsvar/opplysning:
I bladet elsikkerhet nr 64 ""Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolg § 3- ""være ansatt"" er det grundig forklart hva DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) sier til dette spørsmålet.
Løst
Ved brann i et anlegg ble ca. 80% av ledninganlegget ødelagt. Hovedfordeling og underfordeling som består av lastskillebrytere, krussikringer og kontaktorer ble ikke berørt av brannen, men noe nedsotet. Anlegget har ikke jordfeilvarsling. Kan utstyret i elfordelingene beholdes med hensyn til lastskillebrytere og krussikringer? Det ble bestemt at kontaktorene skal utskiftet pga. mulig sot på kontaktflatene.
Kan noe av ledningsanlegget skjøtes? Det er usikkert om kurskabler har fullverdig jordledning. Hvis inntakskabel ønskes forsterket/ utskiftet vil det da bety ny installasjon etter NEK 400.
Løst
Er det noe minimumskrav til måleresultatet ved kontinuitetsmåling av beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?
Må sløyfeimpedansen måles for å dokumentere utkobling ved kortslutning, eller er det tilstrekkelig med risikovurdering ut i fra oppgitte/beregnede kortslutningsstrømmer?
Er det krav til at jordfeilbryteren må testes på andre måter enn med testknappen?
Løst
Er det et krav at vi skal legge egen utjevningsjording mellom to kurser dersom man har to kurser i et bad? (En kurs til lys og varmekabel, og en til VM og TT) Kursene i dette tilfellet er sikret med hver sin jordfeliautomat
Løst
Varmepumpe. Hva sier foreskrifter om AC og DC spenninger i samme kabel mellom 2 enheter på en varmepumpe.
AC er 230v og DC er 0-35v.
Kabelen som blir brukt er en vanlig husinstallasjons kabel, PR4x1,5mm2.
Vil spenningene påvirke noe seg i mellom?
Løst
Vi har mye varming på rør og ventiler. Da med høy tempratur (250-400). Vi har hatt tilfeller av at termoelementer har sviktet og regulatorer har gitt 100% på drag og tiløp til brann.
Det er krav om jordfeil vern (NEK802.6.1) og Termo utløsning. (NEK802.6.5)
Det vi har tenkt å gjøre er å legge en termo utløser på varmekabelen og legge den til PE ved overheteing. Dvs. tilføre en jordfeil. Er de en måte å gjøre det på?
Løst
Finnes det noen muligheter for at en oppvaskbenk på et kjøkken kan betraktes som en annen ledende del og må ha utjevningsforbindelse? Vannrør er plast ""rør i rør"".
Løst
Vil strekke en 2,5 mm2 gummikabel fra stikk-kontakt på husvegg til campingvogn på parkeringsplass, for å forsyne en 500W varme-ovn nå i vinter. Campingvogn har sikring på 10A.
Kan kabelen legges fritt langs en hekk, og hva er maksimal lengde ?
Dersom det evt. kreves mekanisk beskyttelse, er det da tilstrekkelig å tre den i en hageslange ?
Løst
Er det tillat å koble på støpsel på en kabel som er beregnet for fast opplegg feks PFSP, RCOP
eller er det kun bevegelig kabel som er tillatt
Løst
ref FEL $38
Har et tilfelle der:
-en liten luft kompressor er plugget i en skjøtekontakt som er montert på en beglig leding som igjen er koplet direkte i en tak-lampe. Den beveglige kabelen er utstyrt med strekkavlaster utfra lampen i form av strips. Ledningen henger ned fra taket over kompressoren.
Opplegget er tvilsomt - men er det å anse som ulovlig iht $38?
$38 åpner for vurdering av at dette kan gjøres dersom stikk-kontakt tilkoling ikke er hensiktsmessig.
Har jeg således ikke belegg for å kreve at dette endres til et opplegg med stikk f.eks på vegg ved siden av kompressor?
Løst