Lang motorkurs

IT-230V Ikke krav til jordfeilbryter. En 60 meter lang motorkurs. 30kw motor, Ik min 2pjf = 750A Kontaktor med bimetall plassert i tavle.
Hvordan få Ikmin til å koble ut raskt nok (5s)? samtidig sikkre motoren høyt nok, hva med spenningsfall ved start?

Jordfeilbryter, større kabel, spessielt vern, hva er best? vil helst unngå jordfeilbryter da det er en frysemotor.

Spurt ${formatDate(1068402900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til jordfeilbryter

I produksjonsbedrift tilknyttet egen 1000kVA trafo It-nett.Ikke krav til jordfeilbrytere i utgangspunktet. I produksjonslokale er det produksjonslinje for næringsmidler, mye vannsøl langs linja, skal spyles og vaskes med kemikalier hver dag. En del av maskinene er flyttbare og tilknyttet via stikk og støpsel. Er det krav til jordfeilbryter på stikkontakter i dette rommet dersom man kan dokkumentere berøringspenning under 50V og automatisk utkobling. hvor rask utkobling må det være på det flyttbare utstyret? Det flyttbare utstyret er 1,5x1x1m og er montert oppe på 2m høyt bånd, så det er ikke lett flyttbart.

Spurt ${formatDate(1068402060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innfellingsbokser til downlight

Går det og bruke innfellingsboks til downlight som koblingspunkt med vrihylser eller Wago når det er montert downlight av type 230 volt og PN som benyttet kabel? Innfellingsboksen er ikke i metall.Dette er aktuelt i de tilfeller hvor tilkoblig til downlight ikke er stor nok til og gå inn og ut av samme klemme.

Spurt ${formatDate(1068211020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JF overvåking, IT-nett

Har IT-nett egen trafo 1000kva. har en viktig forbruker (kompressor) som ikke må falle ut. Derfor ikke JFB. Hva må der tas hensyn til ved bruk av JF overvåking. Utkoblingstider ved annen feil etc.

Spurt ${formatDate(1068206400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til jordfeil overvåkning utkobling IT og TN i produksjonsbedrift

1) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften forskynes av egen transformator IT 22/0,23kV 1000kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).

2) Bedriften forskynes av egen transformator TN-S 22/0,4kV 800kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).

Spurt ${formatDate(1068112500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Termografi

Hei,
Er det krav til termografi på el. anlegg på land eller på sjø?

Spurt ${formatDate(1067856240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
allpolig frakobling på bad

I paragraf 701.53.08 står det at fast installasjonsmateriell for bad skal allpolig kunne frakobles vha. betjeningsbrytere.

For bygg med EIB anlegg vil det kunne gis 2 polig brudd vha. BUS-styrt utstyr (feks. relè), men regner ikke dette som betjeningsbrytere.

Vil en 2-polet bryter montert i serie med releet i SIKRINGSSKAP være tilfredsstillende?

Spurt ${formatDate(1067612880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gasskomfyr, kjøkken.

Kan det tillates at gassrør og strømmførende kabel kan føres i samme rør til komfyr.
Rør og kabel føres gjennom en 32 mm pvc-rør.

Spurt ${formatDate(1067524980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjon på hovedutjevningsforbindelse

Ved dimensjonering av hovedutjevningsforbindelse står det i 547.1.1 at den skal være minst lik halvparten av den største beskyttelseslederen i installasjonen. Skal hovedutjevningsforbindelsen beregnes utfra største hovedkurs eller forbrukerkurs?

Spurt ${formatDate(1067349840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmtvannsbereder

Hei.
Takker for et fint forum med masse god informasjon.
Har en varmtvannsbereder 2,5kw står i vaskerom med på montert støpsel.
Skal byttes ut med en sentral type 1 fas 3kw, 3 fas 7,5kw.
Er det noe krav til allpolig brudd her ( bryter utstyr / kontaktor / skillebryter / støpsel ) eller er det godt nok med automatsikringer på de to kursene?

Mvh

GS.

Spurt ${formatDate(1067334900)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør