Utjevning vannrør

El tilysnet har vært på kontroll på ny 2 mannsbolig som vi har installert.

Boligen har et felles teknisk rom men vann til vann varmepumpe, kjøleanlegg, snøsmelteanlegg og vannbåren varme. Det ligget med andre or veldig mye åpen kobber/galv rør i tekniskrommet.

Har fått kommentar på at det mangler utjevning til hovedvannrør noe jeg mener ikke er nødvendig da alt av rør som kommer inn i rommet er plast.

Er det et krav til utjevning av disse vannrørene?

Mvh Martin

Spurt ${formatDate(1677751200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontinuitetsmåling av kurser med utjevningsforbindelse på utstyret.

I et anlegg med utstyr som er plassert i Ex-sone vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre en kontinuitetstest av hele kursen hvis det er flere bokser og utstyr som har utjevningsforbindelse (bonding). Er det noen som har erfaring med hvordan dette blir utført og dokumentert og er det krav i NEK400 at dette må utføres?

Spurt ${formatDate(1677680940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av sikringgskap?

1. Hvis man benytter TFXP MR Flex 5G16mm2 mellom 399-skap og sikringsskap, og trer på strømper på hver fase ved avmantling av ytterkappen i kabelen frem til tilkobling OV, da tolker jeg det som at inntakskabelen er dobbelisolert frem til første OV og første jordfeilvern som da blir stående rett på siden tilkoblet samleskinne. Riktig?

2. Ved f. eks Eaton Ibox (standard boligksap). Da skal man vel isåfall jorde sikringsskapet i form av å utjevne PE-skinnen på DIN-skinnen, og til skapet i bakkant/skapdør? Eller skal man unngå å jorde skapet pga dobbelisolering?

Synes dette er vanskelig å finne gode svar på, både i MHB og NEK400. På forhånd takk! Mvh Elektrikerlærling.

Spurt ${formatDate(1677678960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innleie av elektriker til småjobb

Hei

Jeg jobber i et firma som har behov for stedlig tilsyn på forskjellige anlegg til tider. Noen ganger har vi behov for enkle elektrojobber (bytte meldekontakt på sikring, legge opp ny stikkontakt, trekke kabel til sensor). Noen av våre lokale har fagbrev som elektriker og jobber som det i det daglige. De lokale tilsynene våre er organisert i egne enkeltmannsforetak (eller større foretak for den saks skyld). Hvordan blir regelverket om vi ønsker at disse utfører elektrojobb for oss. De har jo ikke installatør i sitt enkeltmannsforetak, men jobben vil jo bli utført på "vårt" anlegg og på vår bestilling og prosjektering. Det er mitt firma som vil være faglig ansvarlig for eget anlegg.

Spurt ${formatDate(1677660360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva definerer en jordelektrode? (nettstasjon)

Hva er å betrakte som en godkjent jordelektrode i tilknytning til nettstasjon? Og hva er forskjellen på fullverdig jordelektrode og impulsjord?

Spurt ${formatDate(1677657240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Elbillader montert på søyle beregna til formålet.

Bør søyle tilkoblast jordledning, utjamning?

.

Spurt ${formatDate(1677615720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til impulsjord ved siste kiosk i globalt nett?

Er det krav til impulsjord (kråkefot) ved nettstasjon når det er den siste i avgreining i et spolejordet nett med global jord? Er snakk om en ABB Junior Plus kiosk med sikringskassett, bare ett sett hp-kabler inn, ingen avledere på kablene eller trafo (100kVA). Går to lavspentkabler ut av kiosken. Område er ikke nevneverdig utsatt for lyn-overspenninger, og er forsynt via kabel.

Er det krav til impulsjord her? Hvilke krav gjelder når nettstasjonen ligger sist i et slikt nett?

Spurt ${formatDate(1677614100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 440 Tabell 5 vern mot lave feilstrømmer

Hei, i NEK 440:2022 8.7.2.3 Tabell 5.

Ønsker å bruke Isolerte transformatorer (K) med lite brennbar væske med forhøyet beskyttelse. Under c) står det «- vern mot lave feilstrømmer». Er dette vern funksjon IEC 61850 PHLPTOC / IEC 60617 3I>, eller er det en annen vernfunksjon?

Med vennlig hilsen

Lars Svindland

Spurt ${formatDate(1677572160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
1pol sikring

Hei, hva er reglene angående 1pol sikringer i Norge? Altså kun brudd på L-leder i sikringen mens N går til trafo. I en styrestrømskrets.

Spurt ${formatDate(1677571440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elkontroll av elkjeler

Hei, må man ha kurs for å ta elkontroll av elkjeler? Med tilhørende etterstramming av tilkoblinger, bytte av kontaktorer og lignende.

Jeg tenker da i forhold til DSB:

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no), paragraf 7.2

Spurt ${formatDate(1677503160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.