arbeid på elbil fremdriftsbatterier

Hvilken kompetanse må en som skal arbeide med fremdriftsbatteri på elbil ha? Her er det jo enorme mengder energi og kanskje 900V

Hvilke forskrifter og lover gjelder? (FEK, FSE osv?)

Spurt ${formatDate(1676968260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av armering

Hei, jeg har tidligere drevet en Installasjonsbedrift, når vi jorda armering, så sveiste vi et punkt pr 25 meter, for å sikre oss god kontakt over hele matta. Ofte lagt inn med H-press fra ringjord. Jeg vet at de 25 meter er tatt fra en plass. Men finner ikke ut hvor? Står det noe i NEK 400 om maksimal anstand mellom utjevningspunkter for armering. Mener samme avstand ble brukt på kabelstiger osv. om ikke annet var beskrevet fra leverandøren.

Spurt ${formatDate(1676904360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Løs kabel i tavle / Wago i tavle

Hei, er det innenfor å koble jordledere i wago i tavle montert i 2020. Og i tilegg ha løse kabler i tavle koblet i wago.

Ekstra spørsmål: Når ble det slutt på bruk av UZ sikringer, altså overgangen til automatsikringer

Spurt ${formatDate(1676884020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel oppstrøms elbil lader

Hei

Tilkoble en Zalto elbil lader med innebygget jorfeilbryter A og RDC DD 6mA. I sikringsskap monteres en 32A automat (uten jordfeil b.) med PFXP 10mm2 lagt i rør ut til ladeboksen. Henviser til kap 412 Beskyttelsemetode: dobbel isolasjon) og 521.11 i risikovurderingen om grunn til å utelate jordfeilbryter oppstrøms ladeboksen.

Men ble litt usikker på kap. 521.14 Beskyttelse ved jord og kortslutningssikker installasjon. Her henvises det kun til en-ledere og ikke flerledere kabler (eks. PFXP)?

Kan du hjelpe til med å se på dette?

Takk,

Spurt ${formatDate(1676802300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Generator i parallell drift med nett

Hei, sitter å grubler på utfordringene ved å bruke aggregat (generator) på et anlegg både som backup og i parallell med nettet. ik2p min er 900A, og er ca 100m til generator, hvor det måles ik2polmin 620A.

Hvordan blir kravene mtp. kortsluttningsikring av anlegget? Tenker her i hovedsak på ik2pmin/ik3pmax. eventuelle andre ting enn må være obs på.?.

Ser for meg 3 senarioer hvor kravene må være oppfylt:

1. Drift med kun nett (Denne er grei)

2. Drift med kun generator (Nye kortslutt verdier iht. størrelse på generator)

3. Drift i parallell nett + generator (syncronM. som fases inn og drives av gass)

Noen god måte å beregne seg frem til dette eller er det kun ved måling når anlegget er i drift? Og i senario 3, vil kortsluttningverdiene gå opp eller vil nett være gjeldene?

Spurt ${formatDate(1676473020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking. Hvordan bli god i det?

Jeg er lærling på siste året og jeg føler jeg har god kontroll på det jeg burde før fagprøven. Men feilsøking er vanskelig. Det blir så mye faktorer å sette i sammenheng og jeg blir mast på av firmaet om fortgang. Men jeg vet ikke hvor jeg skal starte og jeg blir stresset og ukonsentrert når jeg blir pustet i nakken slik. Til slutt overtar montørene og jeg føler meg ubrukelig. Jeg gruer meg i blant til slike jobber og kan sove dårlig. Jeg vil jo gjøre en god jobb.

Hvordan blir man god på dette? Hvordan klarer folk å beregne hvor lang tid det vil ta på forhånd?

Spurt ${formatDate(1676434020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Omlegging fra 2 fas til 3 fas anlegg på gård

Bakgrunn før jeg stiller spørsmålet mitt, jeg har fagbrev som elektriker med fagskole fordypning i enkeltfag innen elektro. Har 9 års erfaring som elektriker i landbruk, næring, industri og bolig, så kan litt. Men har de siste 2 årene jobbet som Instrumentering & automasjons ingeniør i oljen.

Jeg har et gård/småbruk mitt eget, der jeg skal få solceller installert og må oppgradere fra 2fas til 3fas anlegget som jeg ser for meg. Legger nedenfor en liten tekst beskrivelse ifra gate til slutt på hvordan anlegget skal bli seende ut, er noenlunde likt som det er nå

Inntak fra gaten

230V IT-nett

PFSP 4G16MM2 til en knivskuff NH00 sikringer i et kott i seg per dags dato er 2 i bruk men ønsker 3 Fas 63A >>

>> ifra sikring skuff vil det gå en 4G16mm2 Powerflex til nytt målerskap med 1 rad fram til første jordfeilbryter vil det være kortslutnings strømpe på Powerflex eller dobbelisolert RK i bruk, grunnen til nytt målerskap er at gammelt skap har lite plass i seg, og ny måler må på plass uansett grunnet overgang fra 2 til 3 fas og at det skal solceller på plass ( Knivskuff, nytt målerskap og bolig skap er 2 meter ifra en annen)>>

>> ifra nytt måler skap vil jeg sette inn kombivern , Overspenningsvern , og etter måler er tanken at det blir satt opp 40A 3-fas sikring som sikrer tavle i bolig, etter sikringen blir det en jordfeilbryter for stiger ledning til bolig tavle 300mA.

Og en 63A sikring til løen som har sin egen 300mA jordfeilbryter og hvor i første fordeling vil sikre ned til 40A videre til forbruk kurser, i første fordeling vil det også settes opp sikring 63A og jordfeilbryter type B for solcellepanelene. De har jo ikke last men gir av strøm, solcelle anlegget er 22,2KW som vil si en teoretisk maks på 56A. De fra solcellespesialisten sier dette er sjeldent det er slik over mange timer om i det hele tatt

Selektivitet er ivaretatt slik jeg tolker det, og samtidighetsfaktoren på de 2 byggene er relativt lav.

Vil dere si dette er en god løsning?

På Forhånd takk for alle gode svar :D

Spurt ${formatDate(1676310720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nedtrapping av kabeltverrsnitt

Hei. Hjemme hos meg er det 20A sikring og 4mm2 kabel skult i vegg som går til platetopp stikkontakten. Avstanden fra sikringsskapet til denne stikkontakten er ca 5-6 meter. Fra denne stikkontakten er det koblet videre en 2,5mm2 PFXP kabel åpent på vegg ca 6 meter bort til en nedtrappingsmodul med en 16A automatsikring. På denne modulen har jeg innebygget 2 stikkontakter som er sikret på denne 16A sikringen. komfyren og mikrobølgeovn er støpslet inn i disse stikkontakter.

Spørsmålet mitt er om 2,5mm2 PFXP kabel er nok eller burde denne også vært 4mm2?

Nedtrappingsmodulen er jo sikret mot overbelastning med denne 16A sikringen men selve de 6 meter med kabelen frem til denne modulen er sikret med 20A sikring. Dette da min stikkontakt for platetoppen er sikret med 20A i sikringsskapet.

Håper på et svar.

Spurt ${formatDate(1676206020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Massasje badekar

Når det gjelder massasjebad, der karet er levert med ledningstamp på 1 meter, og monteringsanvisning forklarer tett boks med strekkavlastning. Kan dette utføres under kant av karet mot vegg dvs ifølge baderomssoner innafor sone 1? Monteringsanvisning beskriver at utstyr tilhørende badekaret skal sikres mot direkte sprut, men ifølge soner er dette også i sone 1. Eg finner ingen direkte krav til plassering av tilkopling annet enn at det må ut i sone 2, men det virker unødvendig å plassere boks ved siden av synlig, når kabel uansett går tilbake og forsyner 230v komponenter på karet.

Spurt ${formatDate(1676199180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Målt og oppgitt IK

Hei,


Flere steder på forskjellige e-verk har jeg målt en lavere IKmin på inntak enn hva som er oppgitt. Har flere opplevd dette? Er jo ikke helt bra om akkurat denne oppgitte verdien er høyere enn hva man faktisk måler.

Spurt ${formatDate(1676065620)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.