kanskje litt på siden i dette forumet, men likevel:
hvilke kvalifikasjoner stilles til lærere som skal undervise praktisk i elektrofaget på vg skole?
finner ikke noe spesifikt i fke om dette, ei heller er det spesifisert annet i opplæringsloven enn fagbrev+fagskole.
men slik det er nå har vi mange eks. på elektronikk og telekomfolk som underviser og gjør praktisk labarbeid på 230V anlegg.
er det slik at det er opp til skolen som arb.giver å godkjenne hvilken som helst kompetanse så lenge de aktuelle lærerne gjennomfører fse-kurset?
kan eksempelvis en elektronikkingeniør eller en energimontør jobbe og feilsøke med elevene på spenningssatte elevøvinger?
praksisen høres litt tvilsom ut, noen som har synspunkter?
Løst
Hei!
Har noen spørsmål ang kurs i sertifisering og verifisere lavspenningsanlegg.
Har dere mulighet for å ha klasseromskurs eller e-læringskurs innenfor sertifisering av lavspenningsanlegg eller vet dere om noen som har det? Kunne ikke finne noe kurs inne på nettsiden her hos dere.
Hvilke kompetansekrav kreves før ett slik kurs? Har selv automatiker fagbrevet men er det påkrevd å ha Gr.L eller industri elektrikker-faget for å kunne delta på ett slik kurs?
Hvis en evt har dette kurset står en fri til å jobbe som selvstendig næringsdrivende å kunne verifisere lavspennings anlegg i andre boliger med dette kurset og nevnt fagbrev, eller må man også ha Gr.L sertifikatet?
Løst
Bra forum! Veldigt mye nytting info ifra mangen vise hoder.
Det jeg lurer på ang. eksamensoppgaver er det som folk kaller ""lureoppgaver"".
Har lest på noen andre innlegg ifra ""lærlinger, elev"" osv hvor folk har skrevet pass på lureoppgaver.
Er det noen som kan komme med noen eksempler på dette?
feks. hva er garantert noe som en fersking vil bomme på elle drite seg ut på ?
Alt av svar kan komme til hjelp.
Løst
Det fremgår at brann kan oppstå ved jord feil.
Har noen et eksempel på hvordan en slik feil kan oppstå, har litt vanskeligheter med å se at dette faktisk kan skje.
Klart ved oveslag mello fas-jord i en stikk, vil jo strømmen trekk til jord. Og uten JFB vil feilen bli stående, men hvordan kan en brann oppstå?
Mvh
Tove
Løst
hvilke alternativer har man om man ønsker selektivitet mellom jfb? ein kunde har 30ma jfb felles forran heile installasjonen. han har også eit veksted. det er litt dumt om ""far jobber i vekstedet og så er ""mor"" i dusjen og all strømmen går.
Løst
Kan en med fagbrev som Automatiker jobbe som bedriftselektriker på en bedrift med kontinuerlig drift og gå inn i vaktordning og jobbe selvstendig.
Vedkommende har flere års erfaring med rep, montasje og feilsøking på elektriske anlegg på kraner.
Eller hva kreves av tilleggs kompetanse.
Løst
Er det lov å bruke metalliske rør som fører kjøleveske som utjevningsleder til kabelstiger og maskiner. Når rørene er festet på alle kabelstiger i bygget og oppfyller 543.2.2?
Løst
Jeg har en utfordring knyttet til en vender som er plassert i døren på en kapsling type: EJB/X 11A. Jeg kan ikke se av sertifikatene som leverandør har sendt med, om bryteren er godkjent for montering i EEXd kapsling. Vi har gjentatte ganger purret leverandør, for å få ut et sertifikat på bryteren, men får samme svar hver gang, se sitat.
Etter min oppfatning opphever hullet der bryteren står kapslingsgraden. Jeg mener og at leverandør må framlegge et sertifikat, som tydelig sier at denne kombinasjonen er ok.
Leverandøren mener tydeligvis at det holder at fabrikanten sier at EX kravene er overholdt.
Kan TRAINOR komme med en uttalelse, om hvem som her har rett? Hvis jeg har rett, ønsker jeg en uttalelse, som jeg kan bruke overfor leverandør?
Sitat:
The switch located on the door, is part of the enclosure/door for which the ATEX certificate has been issued not an individual certified component, we?ll not be able to issued a new certificate for this. This is part of the responsibility of manufacturer to ensure that this component mounted on the door meets the requirement of IP66. This is now confirmed by the manufacturer with the addition n°3 of the certificate already sent.
Part 15 of the current certificate ATEX0025 is mentioned that these enclosures can be fitted with?any control auxiliaries.
Again , the manufacturer confirmed that the switch is included in the certificate mentioned above.
Sitat slutt
Stig Rune Flatabø/REINERTSEN/NO
26.01.2010 08:37
To
Torstein Moen/TRD/REINERTSEN/NO@REINERTSEN
cc
Subject
spørsmål til TRAINOR
Jeg har et problem knyttet til en bryter som er plassert i døren på en kapsling type: EJB/X 11A. Jeg kan ikke se av sertifikatene som leverandør har sendt med, om bryteren er godkjent for montering i EEXd kapsling. Vi har gjentatte ganger purret leverandør, for å få ut et sertifikat på bryteren, men får samme svar hver gang, se sitat.
Etter min oppfatning opphever hullet der bryteren står kapslingsgraden. Jeg mener og at leverandør må framlegge et sertifikat, som tydelig sier at denne kombinasjonen er ok.
Leverandøren mener tydeligvis at det holder at fabrikanten sier at EX kravene er overholdt.
Kan TRAINOR komme med en uttalelse, om hvem som her har rett? Hvis jeg har rett, ønsker jeg en uttalelse, som jeg kan bruke overfor leverandør?
Sitat:
The switch located on the door, is part of the enclosure/door for which the ATEX certificate has been issued not an individual certified component, we?ll not be able to issued a new certificate for this. This is part of the responsibility of manufacturer to ensure that this component mounted on the door meets the requirement of IP66. This is now confirmed by the manufacturer with the addition n°3 of the certificate already sent.
Part 15 of the current certificate ATEX0025 is mentioned that these enclosures can be fitted with?any control auxiliaries.
Again , the manufacturer confirmed that the switch is included in the certificate mentioned above.
Sitat slutt
mvh
Stig Rune Flatabø
Disipliningeniør Elektro
REINERTSEN AS Avd. Engineering,
e-post: stig.rune.flatabo@reinertsen.no
Telf.: 55 69 23 00, Fax.: 55 69 23 01
Telf.direkte: 55 69 22 11. Mob.telf.: 90 85 95 48
Løst
Lurte litt på hva en må ha på plass for å leie inn en elektriker for arbeid.
Så lenge han har fagbrev + FSE-kurs (om vi evt. ordner det), er det da bare å sette igang?
Løst
Lurte litt på hva en må ha på plass for å leie inn en elektriker for arbeid.
Så lenge han har fagbrev + FSE-kurs (om vi evt. ordner det), er det da bare å sette igang?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.