Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9572
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
PT-100 transmitter

Hei

har en transmitter som skal sende et helt vanlig 4-20mA signal til en AI. Det jeg lurer på er hvordan vet jeg at signalkabelen tilsvarer de gravene som er gitt? Har en LIYCY signalkabel 2x0.25mm
http://www.eliselektro.no/K-kapittel/liycy.htm

Duger dette? Vet at strømsignal tåler mye, og legnden på kabelen er ikke over 100meter.

Spurt ${formatDate(1233567540)}
Løst Løst
Automasjon
magnet ventil

Hei

Skal koble opp en magnet ventil, den skal bli styrt av en Digital utgang på plsen min. spolen på ventilen er 24v på 9w.
Det jeg lurer på, hvilke krav stilles det til den kabelen som går fra skapet mitt til ventilen. Kvadrat beskyttelse osvosv

takker for alle svar
-lærling

Spurt ${formatDate(1233327240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hva er en kronevender?

hei
er det noen som kan forklare forskjellen på:
- bryter
- serievender
- kronevender

takk :)

Spurt ${formatDate(1233354600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe og jording av slukrist?

Er det nå kommet en skjerping i krav om både tjømemuffe og jording av slukrist på bad i IT og TT installasjoner? Eller er det bare en anbefaling? Se link eller tekst med veiledning 3 nederst på siden...

Link:
http://www.standard.no/Global/PDF/Elektro-NEK/Lavspenning/NEK400-7-701-2008-(2009-01-08).pdf


701.411.3.2.6 Tilleggsutjevningsforbindelse
Erstatt kravene med følgende avsnitt:
701.411.3.2.6.01 Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse i rom med badekar og/eller dusj er
ikke nødvendig dersom følgende krav er tilfredsstilt:
? det er etablert en hovedutjevningsforbindelse i bygningen i samsvar med NEK 400-4-41,
avsnitt 411.3.1.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet tilfredsstiller kravene til automatisk utkobling av
strømtilførselen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med
merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA, og
? alle andre ledende deler i rommet er effektivt forbundet med hovedutjevningsforbindelsen
i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.2.
VEILEDNING 1- Forbindelsen mellom andre ledende deler i rommet og hovedutjevningsforbindelsen antas å
være effektiv når kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 415.2.2 er tilfredsstilt.
VEILEDNING 2 - Hovedutjevningsforbindelsen vil i IT og TT installasjoner også omfatte utjevning til innsiden av
avløpsrør i plast.
VEILEDNING 3 - Utjevning til sluk/slukrist vil likevel gi en tilleggsbeskyttelse mot fare for elektrisk sjokk ved samtidig
berøring av slukrist og en annen ledende del og mot ubehagelige energiutladninger som følge av kapasitiv oppladning
av gulv når varmekabel forlagt i gulv er tilkoblet enpolt termostat eller bryter.

Spurt ${formatDate(1233514440)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jording av 24v trafo??

Hei..
Vi har en del midlertidig utstyr, som vi sender inn og ut i nordsjøen.. I dette utstyret finnes det mange styrestrømstrafoer i exd kapslinger o.l... Når det gjelder trafoene med f.eks 230 ac på sekundærsiden, så jorder vi jo nøytralpunktet eller en fase til pe-jord for å skape TN-S anlegg... Men hva er kravet til trafoene som har 24v dc på sekundærsiden? Skal/kan 0 (minus) legges til pe-jord eller skal den være isolert? Hvor i norsok, nek etc., står det noe om dette? Ser i utstyret våres at noen av trafoene våres er jordet og noen er det ikke..

Spurt ${formatDate(1233088680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
varmeovn m/termostat u/bryter

spm uten særlig praktisk relevans, men likevel, vi har diskutert dette litt på jobb:

er det tillatt å styre en panelovn med bare termostat, altså uten betjeningsbryter?

min tolkning:

finner ikke noe krav om at det skal være bryter på varmeanlegg i nek400, så går helt fint så lenge ovnen er tilkoplet via støpsel.

ved direktekoplet ovn må det være bryter i tillegg til termostat, for å kunne frakople utstyret, ettersom sikring ikke er beregnet som betjeningsbryter.

høres dette dumt ut eller, noen synspunkter?

Spurt ${formatDate(1233089220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall

Hei, jeg skal opp til fagprøven nå 6/2-09. Men er så lenge siden jeg har beregnet spenningsfall.

Motor:
75Kw
380V
152A
Cos = 0.81

Kabel:
70 Kvadrats Pfsp Kabel som har et strømføringsevne på 196A
Skal bare 1,5M.

Men det jeg lurer på er hvordan p = resistiviteten som er på 0.018 for kobber blir beregnet inn i formelen?
I montørhondboka står det. Pcu --> 0.018 * Kvadrat/m

Hvordan blir det da på denne beregningen?

Tusen takk for all hjelp=)

Spurt ${formatDate(1233080640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motor

Jeg lurer på hvilken type motor er dette:
- når merkeskiltet ikke viser stjerne-/trekant, men stjerne-/stjerne?

Spurt ${formatDate(1233213780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vern i N

Er det fortsatt ""bør"" ha vern i alle faser i TN anl. eller ""skal""??? Mener at N leder er omdefinert fra spenningsførende til strømførende.
Derfor vern.

Spurt ${formatDate(1233219120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny 701, Bad

Dersom en ikke klarer å oppfylle kravene i 701.411.3.2.6.01, så skal en jorde sluk uavhengig av materiallet....Åssen får en til det, uten å bruke et halv-rør over gulvet frem til sluket?

Spurt ${formatDate(1233228240)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.