Hei
har en transmitter som skal sende et helt vanlig 4-20mA signal til en AI. Det jeg lurer på er hvordan vet jeg at signalkabelen tilsvarer de gravene som er gitt? Har en LIYCY signalkabel 2x0.25mm
http://www.eliselektro.no/K-kapittel/liycy.htm
Duger dette? Vet at strømsignal tåler mye, og legnden på kabelen er ikke over 100meter.
Løst
Hei
Skal koble opp en magnet ventil, den skal bli styrt av en Digital utgang på plsen min. spolen på ventilen er 24v på 9w.
Det jeg lurer på, hvilke krav stilles det til den kabelen som går fra skapet mitt til ventilen. Kvadrat beskyttelse osvosv
takker for alle svar
-lærling
Løst
hei
er det noen som kan forklare forskjellen på:
- bryter
- serievender
- kronevender
takk :)
Løst
Er det nå kommet en skjerping i krav om både tjømemuffe og jording av slukrist på bad i IT og TT installasjoner? Eller er det bare en anbefaling? Se link eller tekst med veiledning 3 nederst på siden...
Link:
http://www.standard.no/Global/PDF/Elektro-NEK/Lavspenning/NEK400-7-701-2008-(2009-01-08).pdf
701.411.3.2.6 Tilleggsutjevningsforbindelse
Erstatt kravene med følgende avsnitt:
701.411.3.2.6.01 Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse i rom med badekar og/eller dusj er
ikke nødvendig dersom følgende krav er tilfredsstilt:
? det er etablert en hovedutjevningsforbindelse i bygningen i samsvar med NEK 400-4-41,
avsnitt 411.3.1.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet tilfredsstiller kravene til automatisk utkobling av
strømtilførselen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med
merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA, og
? alle andre ledende deler i rommet er effektivt forbundet med hovedutjevningsforbindelsen
i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.2.
VEILEDNING 1- Forbindelsen mellom andre ledende deler i rommet og hovedutjevningsforbindelsen antas å
være effektiv når kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 415.2.2 er tilfredsstilt.
VEILEDNING 2 - Hovedutjevningsforbindelsen vil i IT og TT installasjoner også omfatte utjevning til innsiden av
avløpsrør i plast.
VEILEDNING 3 - Utjevning til sluk/slukrist vil likevel gi en tilleggsbeskyttelse mot fare for elektrisk sjokk ved samtidig
berøring av slukrist og en annen ledende del og mot ubehagelige energiutladninger som følge av kapasitiv oppladning
av gulv når varmekabel forlagt i gulv er tilkoblet enpolt termostat eller bryter.
Løst
Hei..
Vi har en del midlertidig utstyr, som vi sender inn og ut i nordsjøen.. I dette utstyret finnes det mange styrestrømstrafoer i exd kapslinger o.l... Når det gjelder trafoene med f.eks 230 ac på sekundærsiden, så jorder vi jo nøytralpunktet eller en fase til pe-jord for å skape TN-S anlegg... Men hva er kravet til trafoene som har 24v dc på sekundærsiden? Skal/kan 0 (minus) legges til pe-jord eller skal den være isolert? Hvor i norsok, nek etc., står det noe om dette? Ser i utstyret våres at noen av trafoene våres er jordet og noen er det ikke..
Løst
spm uten særlig praktisk relevans, men likevel, vi har diskutert dette litt på jobb:
er det tillatt å styre en panelovn med bare termostat, altså uten betjeningsbryter?
min tolkning:
finner ikke noe krav om at det skal være bryter på varmeanlegg i nek400, så går helt fint så lenge ovnen er tilkoplet via støpsel.
ved direktekoplet ovn må det være bryter i tillegg til termostat, for å kunne frakople utstyret, ettersom sikring ikke er beregnet som betjeningsbryter.
høres dette dumt ut eller, noen synspunkter?
Løst
Hei, jeg skal opp til fagprøven nå 6/2-09. Men er så lenge siden jeg har beregnet spenningsfall.
Motor:
75Kw
380V
152A
Cos = 0.81
Kabel:
70 Kvadrats Pfsp Kabel som har et strømføringsevne på 196A
Skal bare 1,5M.
Men det jeg lurer på er hvordan p = resistiviteten som er på 0.018 for kobber blir beregnet inn i formelen?
I montørhondboka står det. Pcu --> 0.018 * Kvadrat/m
Hvordan blir det da på denne beregningen?
Tusen takk for all hjelp=)
Løst
Jeg lurer på hvilken type motor er dette:
- når merkeskiltet ikke viser stjerne-/trekant, men stjerne-/stjerne?
Løst
Er det fortsatt ""bør"" ha vern i alle faser i TN anl. eller ""skal""??? Mener at N leder er omdefinert fra spenningsførende til strømførende.
Derfor vern.
Løst
Dersom en ikke klarer å oppfylle kravene i 701.411.3.2.6.01, så skal en jorde sluk uavhengig av materiallet....Åssen får en til det, uten å bruke et halv-rør over gulvet frem til sluket?
Løst