Hei; hvordan gjøres det når man skal dimensjonere tverrsnitt på ledere fra hovedbryter/effektbryter/overbelastningsvern fram til samleskinner inne i tavler? Hvilke momenter må vurderes?
på førhånd takk for svar
Løst
Har en liten tank, med nivåvippe på en reguleringsmodell som skal være i klassifisert område. Bryteren er vel da et passivt utstyr, og er tilkoblet en ex-barriere. Hva er kravet til koblingsboksen i mellom? Kun minimum IP20, og merket IS-krets, eller er det krav til ex-sertifisering av boksen?
Løst
Ute etter ein trafo 220v12v som kan levere som kan levere 4,4w..
Løst
Hei,
Hvis huseiger har 50A OV
25A X 1 garasje nr1
10A X 5 sikring t lys osv
16 X 6 sikring til stikk lys osv
20A X 1 komfyr
Vil det være forsvarlig å gå ut fra samme sikringskap til garasje nummer 2? me samme overspenningsvern?
samtidighetfaktoren blir ikke bra her, mener å huske at en reel samtidighetfaktor er på 0,3-0,4 for hus. Her er det snakk om to garasje pluss hus.
garsje nummer 1 har et 25A vern men eiger sier selv at han bruker lite strøm i garasjen ( bare til lys, stikk) jeg tipper ca 10A max på en gang.
den nye garasjen er på ca 50 til 60 kvadrat,skal være leilighet på toppen ( vaskemaskin,oppvaskmaskin,komfyr osv.
legger ved samtidighetsberegning brukte det kjekke regneprogrammet til trainor.
jeg har satt 25A OV til den nye garasjen
Løst
Hei
lurer på om jeg tenker riktig i dette tilfelle:
en bolig med IT anlegg forsynes fra en 600kVA distrubusjonstrafo, jordmotstanden i boligen er 40ohm.
for og regne jordfeil på dette anlegget, må jeg da.
600kVA * 2 = 1200mA = 1.2A
1.2* 40 = 48V
Tusentakk
Løst
Hei
Har en lukket tank med en dp-celle. jeg lurer på om jeg går fram riktig.
dette er en veldig liten tank så jeg kan enkelt fylle fult opp.
Tøm tanken helt tom. åpne ""blødeventilen"" for å se om det er noe vann igjen i røret.
Sett mA på Transmitteren. Fyll opp tanken til ønsket 0punkt ( til meg så er det sånn ca 10cm vannsøyle. )
sett bryteren til ""zero"" og begynn å skru på området til jeg oppnår 4mA.
Sett bryteren til ""Span"" og fyll tanken opp til ønsket ""fulltank""
og skru området til 20mA.
Løst
Hei! Takk for et fint forum, og mange gode tilbakemeldinger på mitt forrige spørsmål.
Hvilke automatsikringer bør en velge i en enebolig? Har hørt det er noe som heter kvikke og trege sikringer. Finnes det noen form for klassifisering?
Evnt hvilke fordeler/ulemper er det med trege sikringer fremfor kvikke?
Løst
Hvem kan gjøre installasjon av elektrisk utstyr (lysstoffarmaturer, bryetere etc) på midlertidig utstyr? Er det nok å ha en som har gr. L, eller må det være en installatør? En på jobb her sier det er nok med gr. L, men han husker ikke hvor han har lest/hørt det.....
Løst
Har to spørsmål jeg gjerne skulle ha hatt svar på, håper noen kan hjelpe meg her..
Ved bench-set av en reguleringsventil, skal motor og ventil være sammenkoblet slik at man tar med friksjonskrefter i pakkboks og tetningsringer, eller skal man koble motor fra ventil, og ikke ta hensyn til disse kreftene? Det er ulike meninger rundt denne saken, så det hadde vært greit å få en oppklaring en gang for alle.
Spørsmål to gjelder måleblende. Dersom man ikke får oppgitt skivekonstanten som man trenger for å regne ut både differansetrykk over denne, og gjennomstrømning, er det noen måte å regne ut denne konstanten på? Det er jo mange faktorer som ligger til grunn for denne verdien, som rørdiameter, innsnevringsdiameter, utforming, friksjonstap osv, som gjerne ikke er kjent..
Håper på gode svar!
Løst
hei!
hvilke konsekvenser får det dersom man får et linjebrudd i et IT nett som har 3 forskjellige kunder?
hvis man kan se for seg at man har L1,L2ogL3.
åsså blir det brudd i L2 og at det er 3 abonenter som får strøm.
eks! Hus A får spenningen mellom L1 og L2
Hus B får spenningen mellom L2 og L3
Hus C får spenningen mellom L1 Og L3
hvilken spenning vil disse få i et slikt brudd?
Løst