Har nettop fått installert et biskap for en sokkelleilighet i kjellern. Er 3x16kvadrat mellom skapene, denne er målt med en seriemåler. Anlegget er 3fas, men det er bare 2 av fasene som går innom måleren.
Jeg opplever nå at måleren kun måler 8-9kWh pr døgn for biskapet, selv om jeg er ganske sikker på at forbruket er nærmere 20-30kWh.
Kan det være gjort en feil ifb av montering av måleren? Og hvilke krav har jeg som forbruker/privatperson til å kreve en gjennomgang/dobbeltsjekking av jobben? Har hatt en ""ukyndig"" til å se på det, eneste han kunne si var at det så ut som at montøren hadde hatt dårlig tid da klemmene inn til måleren ikke traff kabelen og penetrerte isolasjonen riktig.
Løst
hvis en plugger inn et vaffeljern fra norge i en amrikansk stikk 120v vil det da aldri bli varmt nok for vafflene til å steike?
hvorfor?
jeg ser føre meg vaffeljern som en konstant motstand
U=I*R
når spenningen minker fra 230 til 120v som i amrikanske stikk vil ikke strømmen bli høyere.
lik effekt?
Løst
Pr 1,5mm2 til baderomsvifte sone 1 bad.Vifte er dobbeltisolert.Kabel legges i sone 1.Må pr kabel da jordes?
Løst
Hei.
Kan dere hjelpe meg med hvilke forskrifter som gjelder fra 1960 og frem til i dag og når de ulike forskrifter etc trådde i kraft
Løst
Godt nytt år til alle deltagere på dette forumet.
En spesiell takk til en aktiv og faglig dyktig forumleder!
Løst
Aut.elektrofirma legges ned.Hva med fremtidig reklamasjon?
Løst
Hei
Jeg holder på å koble et Prisma livsløp sikringskap.
I forbindelse med monteringen av overspenningsvernet har jeg møtt på et problem: Lengden fra vernet og opp til hovedjordingsskinnen i skapet er over 50cm, jordingskabelen fra overspenningsvernet blir rundt 70-80cm, og vernet er plassert på skinnen nærmest jordskinnen.
Kan jeg montere det opp med den lengden og med en kort utjevning til chassiet på skapet? Det sies jo at maks lengde er 50cm.
Løst
hva bruker dere for å presse niter på 150 mm2 ? er det rundpresse ?
Løst
Jeg holder på med en fagprøve på et inntak og sikringskap.
Det meste av installasjonen er gjort fra før, jeg skal kun bygge skap og koble inn kurser.
Problemet mitt er at det er lagt 16mm2 ringjord. NEK 542.3.1 sier at minstekravet til jordingsledere forlagt i jord skal være 25mm2 ved kobber.
Jeg har tatt med i mine risikovurderinger at jorden ikke tilfredsstiller normen.
Kan jeg ferdigstille anlegget med 16mm2 dersom overgangsmotstanden er bra nok? Eller MÅ jeg kreve at det blir lagt ny 25mm2 jord?
Løst
Hei
Vi har fått levert et prefabrikert EXe kabinett med alt utstyr (også en d-kapsling inne i kabinettet) og internkabling ferdig laget. Kabinettet har ATEX merking EX II 3 G og CENELEC merking EEx dem (ia/ib) nAnC IIB T4.
Inne i Exe delen av kabinettet er det en barriære som sikrer et simple apparatus. Denne barriæren er ikke godkjent for å stå i sone område.
Dette EXe skapet står inne i et overtrykksrom, men mister man overtrykket i rommet, så vil simple apparatus utstyret som er ute i rommet og som er koblet opp mot IS-barriæren inne i EXe skapet fortsatt være operativt. Jeg mener da at denne barriæren ikke hører hjemme inne i en EXe kapsling, og at den skulle stått i sikker sone. Men er jeg for bastant når jeg sier dette?
I samme skapet har vi også en barriære som er merket EEx nA II T4. kan denne stå inne i et EXe skap?