Hei!
Jeg har et spørsmål ang mitt kjøkken;
Jeg har en vanlig komfyr, sikret med 20A.
Nå skal jeg bytte til induksjonstopp og komfyr i forskjellige enheter.
Så har jeg hatt elektriker på besøk, og sier jeg må ha ny kurs fra sikringsboksen.
Men er det ikke bare å sette opp en ekstra komfyrkontakt fra eksisterende, og komfyrkontaktplugg på begge enhetene?
Løst
Hei, jeg lurte på om det er mange som får karakteren meget godt bestått på fagprøven?
Løst
Hva mener de med å fase inn en generator manuelt. Går ikke dette av seg selv? Hva gjør man da egentlig og hva er det vi egentlig vil oppnå? Klarer ikke få lese meg fram til et fornuftig svar.
Løst
Kan noen forklare meg forsjkellen mellom følgende typer vern og i hvilke sammenheng de brukes? Effektbryter, Overbelastningsvern, Kortslutningsvern, lastbryter, lastskillebryter, sikringsskillebryter, og en vanlig automatsikring? Så mange typer vern at det er vanskelig å se forskjellen mellom de for en lærling som meg.
Løst
Hei!
Sliter med at folk parkerer paller og annet utstyr foran tavler i fabrikken. Er det noe sted i noen forskrifter jeg kan henvise til??
Takk for svar.
Løst
Er det et krav at en Exia/Exib kabel skal være blå eller merket med blått flere steder?
Løst
Er lovlig med TN-S for 400/230VAC UPS fordeling eller må det være isolert nøytralleder - i tilfelle hva er årsaken?
Løst
Vi har et måleinstrument i EXd hus plassert i sone1. Benyttes ca 3 uker av gangen, så det er et midlertidig utstyr. Instrumentet er mobilt med kabel inn til sikkert område, og er derfor lite gunstigt med stive tunge BFOU/RFOU kabler.
Spm er om det må være NEK606 godkjent kabel? Trenger 24V forsyning (0.5A) og et par med skjerm for RS485 signal. Har hørt om ölflex kabel, de er fleksible men ikke NEK606 godkjent.
Løst
I forbindelse med prosjektering av en betongplate (12x15 m.) ved en pumpestasjon for diesel er følgende problemstilling kommet frem:
Betongplatens armering skal kobles til hovedjordskinne. Jeg tenker da å gå inn i fire punkter i betongplaten å termittsveise inn en 50 mm^2 Cu til armeringen. Må disse punktene være tilgjengelige for inspeksjon?
Må det opprettes inspeksjonsluker til disse punkter, eller kan det støpes igjen?
Løst
Jeg hadde elkontroll i leiligheten min og jeg har lagt opp skapet med ASD deksler. Dette var omtrent 15 år siden jeg gjorde.
Men jeg fikk påpekt dette og fikk beskjed om å korrigere dette til dagens krav til kapslingsgrad.
Men hvordan kan det være mulig? ASD deksler var jo tillatt da bygget var nytt og når jeg installerte nytt skap.
Eller er ASD deksler totalforbudt den dag idag selv på gamle anlegg?
Jeg har fagbrev som gr. l montør, men jeg har ikke jobbet med faget på flere år og har ikke oppdatert meg på regelverket.
Er det noe jeg har gått glipp av?
Løst