Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bygging av hus og trafokiosker

Hei!

Vi vurderer å bygge på huset, og må i såfall søke om unntak fra 4 metersregelen mot et friområde kommunen eier. På dette friområdet står en trafokiosk som forskyner boligfeltet. Den står 3 meter fra grensa vår. Det jeg lurte på er om det står noe i forskriftene om hvor nært annen bebyggelse en slik kiosk kan stå?

Mvh Hilde

Spurt ${formatDate(1177066260)}
Løst Løst
Automasjon
Tubing & Rust

Hei er de noen som vet hvorfor de danner seg av og til rust striper nedover langs tubingen. (Rustfritt)
Eksempelvis tubing med instrumentluft.

Spurt ${formatDate(1177073220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert person

Hei! kan en ikke-elektrofagarbeider bli instruert til å kople fra og bytte en elektromotor dersom han får opplæring av en elektriker hvordan han skal gå frem. Feks. legge ut sikring, låse bryter måle om det er spenning osv.?

Spurt ${formatDate(1177184580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
12v halogen kontra 230v

Hva er best av 12v halogen spotter, og 230v, og hvorfor??

Spurt ${formatDate(1177263840)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Ex vedlikehold

Vi har montert SIMRAD GD10P IR Gas detektorer. Leverandør sier at den ikke trenger noe vedlikehold, bortsett fra rengjøring selvfølgelig.
Den har både Exe og EXd beskyttelse. Er det noe intervallkrav for forebyggende vedlikehold av f.eks.EXd kapslinger?

Spurt ${formatDate(1176877020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Filmklipp av kortslutninger

Jeg har tenkt å vise elevene jeg underviser i klassen (VK1 elektro) noen videoklipp av kortslutninger. For å gi dem en god idé om hvor voldsomt det kan gå for seg.

På et seminar jeg var på så jeg en rekke filmklipp som tydelig har vært lastet ned fra et sted. Er det noen der som kan gi meg noen tips til sider som har slike videoer? Alt fra testing av tavler til faktiske utilsiktede kortslutninger på bånd.

Spurt ${formatDate(1177007820)}
Løst Løst
Automasjon
Enkelt anlegg for konstant luftfuktighet

Jeg er ute etter et system for konstant luftfuktighet i min gitarbutikk.

Har noen tips til en leverandør, eventuelt produsent for slike systemer.

En god gulvmodell som er dimensjonert for 50-80kvm er godt nok.

Eventuelt noen som har en god løsning på å få stabil luftfuktighet i butikken.

Spurt ${formatDate(1176549900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Parallellkoble to par ledere i 4 leder kabel

Jeg skal legge opp en ganske lang installasjon med 2,5mm2 for en 16A kurs, og jeg er redd jeg har beregnet den litt for lang. Får for lav Ikmin for vernet.

Men så kom jeg på at jeg kan kjøre parallellkabling for å få økt tverrsnitt slik at jeg kan få opp Ikmin. Da vil det fungere. Men jeg kom også til å tenke på at vi har en pall med 4 x 2,5mm2 PFXP + j og den er lang nok. Kan jeg kjøre parallell på enfaskursen jeg skal legge opp her? Er det noe i NEK 400 dette står om? Jeg kan ihvertfall ikke finne det. Maskinen som skal ha spenning har dobbeltklemmer som hver passer for 2 stk 2,5mm2 ledere per fas maksimum.

Er det isåfall noe krav om at kabelen må merkes?

Spurt ${formatDate(1176283260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Regnes en gruppe L lærling som instruert personell?

Jeg bare lurer.

Spurt ${formatDate(1176283560)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kabelmerking og bruksområder

Skal installere kabel i et 690 VAC anlegg offshore, er det da tilstrekkelig å bruke en kabel merket 0,6/1 kV?
0,6 kV er fase/jord spenningen, og 1 kV er systemspenningen.
Hvis forsyningen (hovedtrafoen) er stjernekoblet skal det være OK, men kan kabelen brukes hvis forsyningen er trekantkoblet?

Spurt ${formatDate(1176277440)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen