Skal man være mer en en person tilstede når det blir utført arbeid på en spenningsatt tavle (660V)?
Løst
Er det krav om at de må være mer enn en person tilstede ved arbeid på spenningsatte/ikke spenningsatte høyspent installasjoner?
Løst
Hei!
Vi er en bedrift uten ansatt installatør, men vi har en person som er godkjent av DLE til å forestå drift og vedlikehold.
Har denne personen hos oss som har fått godkjenning av DLE lov til å instruere ikke elektrofagfolk her hos oss til å legge inn og ut sikringer, bytte motorer osv uten at DLE er med i bildet.
Løst
Er det et krav til lokal resettelse av Ex heatere eller kan en resette fra et kontrollsystem?. Er det krav til type termostat som brukes til overopphetingsbeskyttelse?
Løst
Er det noen som vet om man kan kjøre en 3-fase synkronmotor med en standard frekvensomformer??
Løst
Vi har en elektrisk temperatur regulator av type SCHRAMM ETR 5/60.
Denne er merket med PTB 00 ATEX 2183 X.
Merking er utført i samsvar med direktiv 94/9 EG :
Ex II 2 G EEx emd IIC T6.
Denne er levert med nipler i koplingskammer av bestemt dimensjon.
Har vi lov til å fjerne orginale nipler, samt bore opp hullene og ersatte disse med ny og større type nipler ? Det er ikke markert noen utsparinger for event. nye nipler, så orginalt nippelhull må isåfall bores opp.
Løst
Hei!
Er det noen som vet om det er normalt med veldig stor startstrøm selv om man har stilt inn lang akselerasjonstid på en frekvensomformer?
Snakker her om en ubelastet 380V 3-fase 30 kW asynkronmotor som starter med 100A ved 0 Hz. Etter hvert som frekvensen øker minsker strømmen til det normale ca 25 A ved 50 Hz
Løst
Hvilke konkrete tiltak/ dokumentasjon må man foreta seg når man utvider en tavle? Det kan jo være at man setter inn komponenter som avgir mye varme. ( Trafoer ol.Eller at man i en tavle legger inn mange nye kurser?
Løst
Er det noen krav til bruk av endehylser ved avslutning av 7 tråds PN på rekkeklemme i sikringsskap.
Hvor finner jeg informasjon om dette.
Løst
Krav til kommunikasjon.
Leder for sikkerhet skal kunne kommunisere direkte med driftsleder eller en av ham bemyndiget og alle som deltar i aktiviteten.
Betyr dette at:
1.Leder for sikkerhet må kunne kommunisere på samme språk (eksempelvis skandinavisk) som leder for kobling eller annen person driftsleder har bemyndiget?
2.Leder for sikkerhet må kunne kommunisere direkte,uten tolk, med alle som deltar i aktiviteten?
Løst