Vi designer ny boreplattform, med blant annet ett eget instrument utstyrsrom ( LIR ) og ett eget elektro utstyrsrom (LER). Samt andre kombinasjoensrom av LER/LIR.
LIR er utstyrt med instrument kontroll-kabinetter, maks spenning 230V.
LER er utstyrt med elektro distribusjoenstavler, maks spenning 400V.
DNV-OS-D201 sec 2, I 203, krever plass foran tavler minimum 0,8m. Og med dør i åpen posisjon skal det være 0,4m fri passasje. Med dørbredde 0,8m+0,4m blir kravet totalt 1,2m mellom to tavlerader. Det antaes at det ikke kreves at to dører på motstående rekker står opp samtidig. I så fall vil det være nødvendig med 0,8+0,8+0,4=2,0 m mellom kabinettradene.
IEC 61892 part 6 §8.4 er strengere og krever minimum 1.0 m foran tavler og kontrollkabinetter, og 0,4m passasje ved uttrekt bryter el.
Hva er riktig krav/anbefalt plass i dette tilfelle??
Løst
Hvis det blir brudd i PEN-lederen hos everket, kan vi få spenninger mellom 0 og 400V i stedet for 230V hjemme hos oss selv på enfase kursene. Men hvordan beregne spenningen? Formel? Hvis motstanden mellom fase L1 og N kalles R1 og er 100 ohm, mellom fase L2 og N kalles R2 og er 200 ohm, og mellom fase L3 og N kalles R3 og er 300 ohm, hva blir da spenningene over motstandene ved brudd i PEN-lederen?
Løst
Skal installere en varmekabel på bad. I kabelens bruksanvisnig står det at:
For å hindre at temperaturen i de oppvarmede områdene ikke overskrider 80 grader C, anbefales følgende effektbegrensninger:
- Maks 80W/m2 og maks 10W/m kabel i tregulv/brennbare konstruksjoner (skjønner ikke helt hva de mener her)
- Maks 100W/m2 når toppbelegget er parkett, laminat eller tepper
- Maks 150W/m2 når toppbelegget er flis, vinyl eller linoleum.
Har lagt armeringsmatte i rommet som kabelen skal stripes til. Underlaget er tregulv. Badet skal flislegges. Er det forsvarlig å legge en kabel med 17W/m (125W/m2). Gulvet skal jo støpes, og varmekabelen vil få 6mm støp under seg da den ligger på armeringsmatte.
Løst
I NEK 2006 810.512.01.07 side 422 står det om utvidelse/ombygging av eksisterende tavler som ikke er dokumentert ihht tavlenormen.Det er nevnt 7 punkter som skal dokumenteres.Hvordan skal man i praksis dokumentere disse pkt?Lage et oppsett hvor det krysses av for ok?Er det feks meningen at man skal måle støyen under pkt om EMC-forhold?
Løst
Hei..
Vi har en diskusjon pågående med en fabrikk i Nederland, som bygger noe offshore utstyr for oss, angående bruk av keramisk sikring i faselederen i ett enfaset TN anlegg.Slik de har gjort er at utstyret får enfaset 16A spenning ifra plattform.I utstyret så har de nå satt opp en to polet hovedsikring/bryter og jordfeilvern på tilførselen.Så er det videre delt opp i flere kurser (styrestøm,lys,varme,stikkontakt etc) med keramiske sikringer kun i faselederen.Mitt spørsmål er da: Kan det brukes keramiske sikringer i faselederen i ett TN anlegg uten at nullederen brytes samtidig?Eller er det ett krav til at det må settes opp 2polet automatsikringer på alle kursene istedenfor?Eller holder det f.eks. at ""hovedsikringen"" er topolet, mens undersikringene er enpolet?Hvis det er ett krav til 2 pol, er det kun i Norge dette gjelder(Nek400:2006-431.2 veiledning 3 side 103)?Står det eventuellt i noen europeiske normer?Hilsen Leif
Løst
Skal beregne matekabel fra en trafokiosk til et kabelfordelingsskap i et nytt boligfelt. Det ska koples 7 boliger til et skap og effektbehovet til hver bolig er 10kW. Skal det her tas hensyn til samtidighetsfaktor og i tilfelle hvor stor er den?
Eller kan jeg bare legge sammen effektbehovet i hver bolig og beregne kabelen etter dette?
Takker for svar
Student
Løst
Hva lød reglene for hvor mye man kan ha av ulike brennbare væsker i en bolig? Jeg vet ihvertfall at man kan oppbevare opp til 5 liter klasse A væske. I mitt tilfelle er dette 95 oktan bensin som jeg bruker til radiostyrt bil. Denne oppbevares i brannsikker og tett jerrykanne.
Jeg tenker på væskene sitt flammepunkt.
Kunne jeg fått litt informasjon om hvilke forskrifter dette er jamført med?
Løst
Jeg leste et innlegg inne på forskrifter normer land, der en elektrolærer har elevene sine ute i praksisplass i bedrifter. Og jeg kom til å tenke på en ting.
Hva sier FKE om utplasseringselever? Så vidt jeg vet så er det kun hjelpemontører, lærlinger (begge under tilsyn) og montører som har koblingsmyndighet. Er det noe gjemmel i FKE som tilsier at en utplasseringselev har lov til å koble på anlegg mens en montør holder øye med vedkommende? Eller er denne praksisen bare et godtatt unntak fra loven?
Bare ren kuriositet... personlig er jeg veldig positiv til at videregående elever får litt yrkeserfaring før de skal ut i læra på sin vei mot fagbrevet.
Løst
Kan jeg bruke 13A sikringsautomater for PR 1,5mm2 nå? Åpen forlegning. Hos grossisten sa de at det ikke er lov lenger.
Hva kreves av jordfeilovervåking og jordfeilbrytere?
Nye regler for stikkontakter med og uten jord?
Det er er vanlig norsk 230V nett, ikke 400/230V.
Løst
I NEK 400 543.7 står det følgende:
For forbrukerutstyr beregnet for fast tilkobling og med strømmer i beskyttelsesleder som overstiger 10mA, skal forsterkede beskyttlesesledere være utført som følger:
-Enten skal beskyttelsesleder gjennomgåande ha et tverrsnitt på minst 10mm2 Cu eller 16mm2 Al.
-så skal en ekstra beskyttelsesleder, med minst samme tverrsnitt som det kreves for beskyttelse ved feil(indirekte berløring), legges fram til et punkt hvor beskyttelsesleder har et tverrsnitt ikke mindre enn 10mm2 Cu eller 16mm2 Al. Dette krever at utstyret har en egen klemme for tilkobling av den ekstra beskyttelseslederen.
Mitt spørsmål er da som følger, kva er ein forsterket beskyttelsesleder? Og har dere eit praktisk eksempel på hvor det brukes?
Mitt første bilde blei at på ein vanlig forbrukerkurs med 2*2,5mm2 og ekstra jordleder, så måtte eg bruke minst 10mm2 Cu på den. Virka litt urealistisk.
Løst