I en Rema-butikk plages vi med at en kombiautomat på 30mA på belysning løser ut. Belastningen er 15 stk lysarmaturer med HF-forkobling montert i tak.
Er klar over at HF-forkobling kan ha en lekkasjestrøm på 1mA og har derfor ikke mer enn 15 armaturer på kursen.
Men lurer litt på tolkningen av valg av jordfeilbryter.
I montørhåndboka til NEK400 står følgende i kapittel 5.3 Jordfeilvern på side 99: ""Jordfeilvern må velges ut fra bruksområde, både når det gjelder utløsestrøm og andre egenskaper, og jordfeilvern som er ment å gi direkte personbeskyttelse, skal ha utløsestrøm på maksimalt 30mA. Jordfeilvern installert som brannforebyggende vern har stort sett utløsestrømmer på 100 og 300mA alt avhengig av installasjonstypen."" Her er det snakk om lysarmaturer montert i tak på 3 meter og over, ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel. Er det her mulig å montere jordfeilbryter på 100mA?
Løst
Er det noen som kan forklare meg forskjellen på SELV, PELV og den andre jeg ikke husker. Har forsøkt å spurt flere elektrikere og lærere, men har aldri forstått dette. Takker for gode forklaringer.
Løst
Det er masse dusj kabinett som skal ha spenning, og nokon av dei kjem med støypsel. Er tillaget for stikk bak heilt innbygd kabinett. Er dette i hht krav??
Må ha 2 pol brytar forankopla, er det då nok med eigen sikkring?
Løst
Hei.
Vi har et el.skap som er 2 meter høyt og 4 meter langt som inneholder kontaktorer, PLS, frekvensomformere, servodrivere og sikringer til en produksjonsmaskin.
Styreskapet er inne i et renrom sammen med maskinen og man må ha på seg renromsklær laget av polyester og hansker laget av gummi når man oppholder seg inne i dette rommet.
Er det egentlig lov å åpne el. skapdørene og feilsøke med denne type bekledning da??
Man blir jo fortalt på FSE-kurs at man må ha klær med 100% bomull bruke visir og arbeidshansker når man feilsøker eller bytter sikringer eller kontaktorer i et el.skap.
Løst
Hvorfor ble det tidligere brukt stålrør for å legge PR rett gjennom trevegg?
Løst
Er det lov og sette opp en tavle som har mindre kapsling en IP 2x viss det er instruerte folk som skal betjene tavlen.
Løst
Hei!
Hvis en instruert person skal betjene et værn eller legge ut/inn en sikring på en ip 2x eller 3x tvle, stilles det da krav til type klær og verneutstyr?
Løst
Hva er kontinuitetsmåling?
Løst
Mener å ha lest/hørt at nipler aldri skal monteres på toppen av skap/koblingsbokser. Noen som vet om dette er et konkret krav, og hvor dette står beskrevet?
PS: Koblingsboksene jeg skal montere skal stå inne i en container, kan ikke se at vanninntrenging dermed er et stort problem?
Løst
Er det krav om avstand fra normal vask på bad til bryter? Vurderer om bryteren må stå på innsiden eller utsiden av et bad. Det skal benyttes vanlige brytere uten spesiell kapslingsgrad.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn