| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1560 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9570 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei!
Vi har fått litt problemer etter at vi satte opp en frekvensomformer i et skap.
En kommunikasjoneskabel som ligger i nærheten av motorkabelen blir påvirket når motoren går slik at man mister sendt data.
Det er benyttet skjermet kabel til motoren og kabelen er jordet 360 grader i hver ende md emc-nippel. PWM på frekvensomformeren ligger på 3 KHz.
Spørsmål: stråler støyen fra motorkabelen gjennom lufta og over til kommunikasjonskabelen?
Dersom svaret er ja er det snakk om frekvenser oppel MHz området?
Er det noen enkel og effektiv måte å bli kvitt dette problemet på?
Løst
hva er positivt ved å legge en kabel i bakken kontra legge luft linje.
positivt negativt
Løst
Hei!
Når er det påbudt med ledsagerbevis, og hva skal til for å få det?
Løst
Er det noen som vet om det går å få kjøpt bøker el. som beskriver hvordan man skal oppnå best mulig emc?
tenker da spesielt på frekvensomformere og motorer.
Løst
Ved måling av kontinuitet ute i anlegget er det som regel lange avstander fra jordingsklemmen i sikkontakten til jordskinnen i skapet. I den forbindelse vet jeg at det kan brukes en PN-ledning som den ene måleledningen.
Har det noen betydning hvilket kvadrat det er på PN-ledningen? Går det an å bruke en 0,75mm2 eller bør en bruke minst 1,0mm2
Løst
Under fagprøven må eg kontrollberegne ledninger/kabelens kortslutningsbeskyttelse (formel for TT-nett)
Hvordan er denne formelen.?
Løst
Lurer på om det er noen krav til fiber i ex-område. Feks om den kan lage explosjonsfarlig gnist osv. eller om det er ok. Skal terminere i E-kapsling.
Noen sier at fiber kan være farlig og noen sier ikke. hva stemmer?
Løst
Ved bytting av en defekt sikring i en tavle ble en 230/400V sikring byttet med en nesten lik sikring. Eneste forskjellen var at det kun stod 400V på denne. Fabrikat og type var det samme. Hvilke konsekvenser kan dette få for kunden som sitter på et 230V IT-nett?
Hvis kunden hadde vært på et TN-nett, og sikringen skulle bryte en vanlig stikkontaktkurs, skal det da velges en med 230V eller 400V?
Løst
Mener å lært på skolen at når kun tre faser (it-nett) skal kobles gjennom en jordfeilbryter skal det legges en lask fra L2, eller L3 til N på lastsiden. Stemmer dette? Hva skjer vist ikke? Vil ikke jordfeilbryteren fungere?
Bruker Moeller jordfeilbryter i den aktuelle bygningen som er IT-nett 3-fas. Får bare tak i 3+n jordfeilbryter. Står ingenting i bruksanvisningen om dette. Hva bør jeg gjøre?
Løst
I en Rema-butikk plages vi med at en kombiautomat på 30mA på belysning løser ut. Belastningen er 15 stk lysarmaturer med HF-forkobling montert i tak.
Er klar over at HF-forkobling kan ha en lekkasjestrøm på 1mA og har derfor ikke mer enn 15 armaturer på kursen.
Men lurer litt på tolkningen av valg av jordfeilbryter.
I montørhåndboka til NEK400 står følgende i kapittel 5.3 Jordfeilvern på side 99: ""Jordfeilvern må velges ut fra bruksområde, både når det gjelder utløsestrøm og andre egenskaper, og jordfeilvern som er ment å gi direkte personbeskyttelse, skal ha utløsestrøm på maksimalt 30mA. Jordfeilvern installert som brannforebyggende vern har stort sett utløsestrømmer på 100 og 300mA alt avhengig av installasjonstypen."" Her er det snakk om lysarmaturer montert i tak på 3 meter og over, ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel. Er det her mulig å montere jordfeilbryter på 100mA?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.