Holder på med eksamen okt 2007 og prøver å lese av utkoblingstid ved kortslutning på grafene til NH-patroner.
Hva er forskjellen på den øverste og nederste grafen? ser jo nesten like ut..
Løst
For de som har feil sideantall i permen så er det side 370 jeg mener.
Hva menes det med spørsmålet ""gjør et valg av plassering for lys og stikk tavle""?
Jeg regner med at jeg skal tegne inn på tegning 5.48 og tegne inn hvor tavla skal stå + lyset og stikket ved tavla?
Er det riktig eller?
Løst
Noen som har løsningsforslag på Mars 2011? Tenker da mest på oppgave 2 b) der man skal dimensjonere matekabel fra trafo til kabelfordelingsskapet.
Løst
Dere har vært utrolig flinke å arbeide med oppgavene dere fikk av meg.
Jeg har til nå lest igjennom og gitt tilbakemeldinger på 2390 mail siden 1 uken i september. Det gjør at jeg ser svært positivt på hvordan det kommer til å gå for dere på prøven i år.
Jeg vil anbefale dere å bruke de siste dagene nå til følgende:
- Skaff deg oversikt over forskriftene
- Lag deg ett system som gjør at raskt finner frem i Normguiden og NEK 400
- Skaff deg noen vernkataloger, dere skal få alt dere trenger på prøven, men erfaringsmessig er det lurt å ta med seg noen underlag på kurver osv.
- Bla igjennom elsikkerhet nr 55-81 og spessielt de 4-5 siste. ikke hendelser, men informasjonen fra DSB
- Tegn tavleskjema noen ganger
- lag noen skikkelige rutiner/instrukser som dere kan bruke på oppgavene: hendelse, arbeidsinstruks, utarbeidelse av RUH/avviksmeldinger og tiltak, ansettelse av nye montører både norske og utlendinger.
Jeg kommer til å gi tilbakemeldinger på innsendte oppgaver som kommer idag også. men dere burde heller nå fokusere på de andre deltaljene i denne uken.
Løst
Hei. Når ein starter opp ein under avdeling til ein virksomhet meiner eg det er komt krav om at denne må ha sin eigen installatør. Noken som veit hen eg finner noke om dette, og om kor stor denne avdelingen må være. Går middelertidig prosjekt innuneder dete? eit stavangerfirma vinner eit stort anbud i bergen, leiger eit kontor lokale der og leiger inn elektrikkere til å gjøer jobben, må dei då ha ein installatør i Bergen?
Løst
Hva syntes dere om denne, helt på jorde eller ok?
Våren 2012 Oppgave 1 b)
Spørsmål:
Dimensjonere matekabelen fra transformatoren til fordelingsskapet og dokumenter beskyttelse for denne. Kabelen skal sikres med høyeffektsikringer ved transformatoren.
Svar:
Dokumentasjon av matekabel fra trafo til fordeling brygge, heretter kalt fordeling +F.B.
Prosjekterer iht. FEL og NEK 400:2010
Effektbehov:
Etter møte med Raskmat AS kommer vi frem til følgende effektbehov med en samtidighets faktor på 0,6 og en utvidelses kapasitet på 30%.
12 båtplasser 1500W per båtplass utgjør 18kW.
Lys på brygge 300W til sammen.
Lys på land 500W til sammen.
Totalt effektbehov utgjør 18,6kW x 0,6 samtidighetsfaktor x 1,3 (utvidelse kapasitet 30%) som blir 14,5kW effektbehov i fordelingen +F.B.
Passeringen av fordelingen ved brygge:
Se tegning for plassering, plasseres på et stativ med høyde en meter over bakken og iht. forskriftskrav.
Belastingsstrøm IB:
IB= (Peffektbehov)/(Un x ?3 x cosfi) = IB= 14500/(400 x ?3 x 0,9)=23,5A
3. harmoniske tabell 52D-1
På grunn av bruken av en-fase kurser ut fra fordeling +F.B. og muligheter for 3.harmoniske som kan bidra til at strømmen i N-lederen øker forutsetter jeg en 15-33% 3.harmoniske ved beregning av tilførselskabelen til +F.B.
Ved denne installasjonen er faren for dette meget lav men velger å ta det med i beregningen.
Dette gir en reduksjonsfaktor på:
IB= IB/(Tabell 52D 15-33%)= 23,5/0,86=27,5A
Forlegningsmåte:
Kabelen legges i et 150 meter langt rør fra trafo frem til +F.B. Kabelen legges i samråd med netteier etter deres spesifikasjoner på kabeltype etter dokumentert effektbehov Referanseinstallasjonsmetode D1 fra tabell 52A-2 s 193 i NEK 400:2010
Tabell 52B-15 - Korreksjonsfaktor for omgivelses temperatur settes til 1 siden temperaturen i bakken forutsettes til å ikke bli høyre en 20°C, altså ingen korreksjon.
Leder tverrsnitt velges fra tabell 52B-4 kolonne 7 s.203 i NEK400:2010
Dimensjonerer med følgende kabel tverrsnitt:
Velger en Al med tverrsnitt 25mm2 som har en IZ=64A
Spenningsfall: (FEL §27)
Trefase ? U= ?3 x I x r x l = (?3 x I x ? x cosfi)/(A tverrsnitt)= (P x ? x l)/(U x A tverrsnitt)= (14500 x 0,018 x 150)/(400 x 25)=3,9V
?u=100 x (?U )/U= 100 x 3.9/400 = 0.9% spenningsfall. OK!
Splitt TN-C til TN-C-S:
Slitt av PEN-leder utføres i fordelingen ved trafo.
Vern og betjening av vern i trafo, heretter kalt +F.T.:
Vern i +F.T. dimensjoneres med tanke på kortslutnings strømmen og må da tilfredsstille kravet Icu ? Ik3polmaks.
Fordeling +F.T. krever sakkyndig eller instruert betjening og dette er grensesnittet mellom netteier og kunde. Betjening av vern her skal samordnes i Raskmat AS sitt internkontrollsystem.
Her må man også være pre-kvalifisert av netteier for å kunne foreta tilkobling av kabelen i +F.T.
Vern i fordelingen +F.B. velges til nærmeste masseproduserte størrelse over IB.
Velger da et 4x32A B-karakteristikk med Icu ? Ik3pmaks = 1,296kA, vern i fordeling +F.B. som sikring mot overbelastning av kabelen mellom +F.T. og +F.B. og med utløsertid på 0,2 sekunder iht. tabell 41A.
NEK 433
Krav 1
IB?IN?IZ
27,5?32?64 OK!
Krav 2
I2?1,45xIZ
32Ax1,45?1,45x64A OK!
Gjennomsluppenenergi:
Tåler kabelen den gjennomsluppen energi som kan oppstå om man får ved en kortslutning på sekundærsiden av vernet i +F.B.
NEK 434.5.2
Kabelen tåler:
K2xS2 = 762 x 252 = 3610000A2s
Vernet slipper gjennom:
Ved en kortslutnings strøm Ik3pmaks 1,296kA
I2 x t = 12962 x 0,2s = 335923A2s
I2 x t ? K2xS2
335923A2s ? 3610000A2s OK!
Momentan utkobling:
I5 verdi til 32A ov-vern er IN x 5 = 32 x 5 = 160A
I5 < Ik1min eller Ijfmin på 0,399kA fra vedlegg 4. OK!
Konklusjon:
Matekabelen er dokumentert til 25mm2 Al og med en kortsluttingsbeskyttelse fra vern i trafo der Icu er større eller lik Ik3pmaks samt vern mot overbelastning i fordeling ved brygge.
Løst
Lux tabell hentet fra Norsk lyskultur..
lux_tabell.pdf
Fikk et tips av Fagerhult om å bruke snittverdier og bruke formel
Lumen = Areal x Lux / 0,5
Deler så denne verdien (lumen) på en snitt verdi på lumen pr armatur på 5500.
Noen som har en enklere eller mer skuddsikker metode?
Løst
Ved kontroll av gjennomsluppen energi i kabelen:
Tabell 43A i NEK (s.111) viser k verdiene for kabler, viss vi har TFXP har vi vel Al med PEX-isolasjon, men det står ikke PEX i tabellen.
Er PEX og EPR eller XLPE det samme (k=94)?
Eller bruke k-verdi 76 (Al/PVC)?
Løst
Når man regner spenningsfall må du kompensere for temperaturøkning som beskrevet midt på side 227 i NEK 400? Altså gange med 1,25.
Løst
Mange som skal ta prøven nå på torsdag?
Har regnet på noen oppgaver og tatt tiden, og 6 timer går skremmende fort.
Løst