| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Noen som har noen tegninger/skjema over tavle, med kurser,belysning, installasjon etc.
Kan sendes på mail: tjok@statoil.com
Løst
Spm.
I garderobene og dusjene er det metalliske rør- og ventilasjonsanlegg. Vurder behovet for tilleggsutjevningsforbindelser mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler i dette området.
Svar.
Dersom kravene i NEK 400 701.411.3.2.6.01 er tilfredsstilt, trenger man ikke å etablere tilleggsutjevningsforbindelse mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler.
Er det godt nok svar, eller bør jeg liste opp punktene som står under 701.411.3.2.6.01?
Løst
Hei. Ser Tor etterlyser teininger, hadde vert topp om noken kunne sendt ein fasit og to på korleis ein skal gjere det. maritsmith@live.com då hadde eg blitt kolosalt glad :)
Men lurepå ein ting og. Såg på ein av løsningsforslagene som eg har at det er teint skjult kabel opplegg men at stikk og brytere er teinet uten boks under. Treng ein ikkje det for å vise at stikkkontaktener skjult eller monter i boks? tenker stikk over himling og, ein fester jo boksen i taket, går inn med k-rør og så montere stikk. Har teinet for det meste i DDS og der er stikk innfelt i boks feks med ein liten runding under. Kva meiner dere er rett? Og på tilførsel som kommer inn i eit rom, skal den ha pil inn med kurs nummer, eller har me pil ut som at den går til sikringsskapet? Merker ein alle ting med kursnummer, lamper, stikk ol. gir ein og lampen eit nummer for å indigere typen?
Håper forberedelsene dåkas går bra!!!
Helsilng ein litt nervøs Marit ;)
Løst
Hei er der noen som kan definere jordingens virkeområde?
Løst
I okt.2009/4b blir vi bedt om å vurdere noen punkter i en slutt kontroll. Hvordan vil dere vurdere ""Målt utjevningsforbindelse til armering"" 0,8ohm. Når jeg bruker resistansen på cu kabler får jeg lengder på ca 66m ved bruk av 1,5mm helt til nesten 700m ved bruk av 16mm. Hva ville dere svart på et sånt spørsmål ?
Løst
Har tre spørsmål, håper noe kloke hoder kan hjelpe en som snart har kreft i hue av all denne tenkingen , hvilepuls på 250 og ser trippelt :)
Ang Nek 434.5.2
1.Der bruker vi alltid laveste korstlutnings strømmen i i tamp på formelen t= k²s²
I²
Hvorfor bruker vi ikke Ikmaks , når jeg har lekt meg med Ikmaks så blir jo tiden raskere, skal den ikke være over 0,1 sekund?
Det er jo mye enklere og klare kravet over 0,1 sekund ved og bruke Ikmin??
2. Er det sånn at når vi har verifisert I5 ?Ikmin , kan vi bare hoppe bukk over hele det forigge spørsmålet jeg hadde, på prøven( der vi bruker vanlige sikringer) og kun sjekke I²t?k²s²?
3. Har en til også: når vi sjekker I5 ?Ikmin og hvis det ligger en klasse 2 kabel uten jfb. på denne kursen, skal man da bruke bruke Ik2pmin(it) eller Ik1pol(tn) som minste kortslutningsstrøm, ikke for eksempel Ijfeilmin/Ij2pmin/Ik2pjfeil og hva alt det heter
Når vi bruker klasse 2 så fjerner man vel faren for jordfeil.
Mye «ull» her nå som må karves opp i..
Løst
I fare for å høyres ut som ei dårlig kontakt annonse :) lurer eg på om det er noken som skal ta prøven i Bergen, som skal overnatte på scandic airport hotell og som har lyst å prate litt fag på onsdagskveld over ein liten kald ein hadde det vert supert!! Er alltid kjekt å ha noken å prate litt med som har forståelse for kva det er me har begidd oss ut på :) og som skjønner kva eg snakker om når eg prater om kortslutningsstrømmer og lignende.
Vil og benytte anledningen til å ønske alle mann MASSE lykke til!! Satser på me knuser alle tidligere statistiker når det gjelder antall bestått ;)
Løst
.....evt så sees vi til våren igjen :)
Løst
Da gjenstår det bare å ønske dere masse lykke til. Mange har utrolig flinke til å sende inn oppgaver å virkelig stått på. Håper dere får en ok oppgave og at dere klarer å holde nervene i sjakk i morgen. Siste tips er å ikke bli sittende utover i dag. Ta heller en tidelig kveld så dere er klare i hodet i morgen. Lykke til ! :)
Løst
Eg sendte brev te snåsamannen, ba han om å tenka på meg i morgo.
Lykke te alle sammen
Mvh Bjørn Lambrechts
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.