når varmekabelen har egen jordingsleder, må nettet det er stripset til også jordes da? og i hvilke norm finner jeg dette ?
Løst
Hei. jeg har fått en oppgave med skulen min om insatallasjon av 2 strømsøyler på flytebrygge.
hvilket omgivelsetemp. skal jeg velge siden denne installasjone telles som marine installasjon, og i tabell 6.2d i MHB NEK 400 2018 så er den laveste temp. 10℃ og her i norge kan det bli mye kaldere enn 10℃.
!! Norsk er ikke mitt morsmål..
Løst
Sliter litt med å finne ut krav til hørselvern ved PPE 4 bekledning. Har kommet over to forskjellige sett med hjelm,visir og lysbuehette som tåler 40cal/cm2 men som ikke har mulighet for hørselvern. Har snakket med leverandører og de sier at ørepropper må bli løsningen her. Er ørepropper godt nok for å unngå hørselskade ved lysbue eller er det krav om fastmonterte hørselvern?
Løst
Hei,
Kan man være faglig ansvarlig ved arbeidsgivers eget anlegg når det er innleid driftsleder fra annet foretak? Eller skal begge roller være samme person, da fra innleid firma?
Hvor lenge kan man leie inn driftsleder til eget foretak?
Hva er definisjonen på «små, enkle høyspenningsanlegg»?
Løst
Hei nå som utfasing av diverse lyskilder står for tur blir det nødvendig med skifte eller ombygning av lysarmaturer, spørsmålet mitt blir da: hvor går grensen til hva en bedriftselektriker kan gjøre i denne sammenheng. Gjelder fastmonterte armaturer i div, offentlige bygg.
Løst
Hei, da har eg endelig registrert meg på dette flotte forumet!
Har ein problemstilling angåande småkraftverk, som egentlig er eit elkraft-spørmsål. Vern-/spenningsrele kopler ut generator sporadisk. Det kan kople ut fleire ganger om dagen, eller gå fleire veker mellom utkopling.
Dette releet er eit Carlo Gavazzi DPC01DM69, som er direktekopla til generatorspenninga på 690 Volt. Eg har verifisert med video at vernet faktisk får alarm og kopler ut, og at det ikkje berre er ein feil i styrekretsen. Eg treng innspel til kvifor dette skjer. Vernet koplar mest sannsynleg ut på usymetri på spenninga. Dette er faktisk stilt til om lag 10%, og eit delay på 2 sekund. Det lokale energiverket har trenda spenninga på 22 kV-sida av transformatoren, og seier dette er normalt. Har også bytta releet/vernet med eit nytt av tilsvarande type, for å avdekke eventuelle feil med releet/vernet.
Kvar kan feilen være?
- Spenningsregulatoren?
- Diodebrua?
- Skitne viklingar i generator?
- Andre innspel?
Har vurdert å bytte releet/vernet om til eit med 230 Volt målespenning, for å få "demping", men den eventuelle feilen vil jo fortsatt vere der da.
Takk for svar!
Løst
Installatør bruker i tilfeller i dag TFXP MR Flex med både 4 og 6 mm2 tverrsnitt.
Hvis vi ser på NEK 400-2018 543.4.1 står det minst 10 mm2 cu og 16 mm2 Al pga mekanisk styrke. I tillegg er tilkoblingsklemmer i klemmer i skap normert for 10 mm2 og oppover.
DLE her på bruket mener NEK400-2018 543.4.1 trumfer over strømføringsevnen til denne flex-kabelen?
Det er ETTER vårt ansvar som nettselskap, men dette virker litt skummelt? Noen som har vært borti samme tanke?
Lars Hofstad
Nettsjef
Røros E-verk Nett AS
Løst
Hei!
Er det krav om lastbryter eller overbelastningsvern i en fordeling for bolig hus? I montørhåndboken står det at det BØR, men i NEK 400 står det ingen ting om akkurat dette tema her.
Pr idag er det et OV 50x3 i et utvendig elskap som gjør det mulig å legge fordelingen dø
Løst
En skal jobbe på ei samleskinne der en jordbryter er lagt inn og den forrigler at en kan legge inn skillere som ligger ute mot samleskinne. Er forrigling på jordbryter då ett sikringstiltak slik at en kan unngå sikre skiller inn mot samleskinne?
Løst
Hei
Vi har hatt eksplosjon i en batteribank grunnet tørrkoking. 3 av 4 batterier montert i batteribank er totalt ødelagt der alle celler er synlige osv. Batterier står montert i en kasse av rustfritt stål og det er litt problematisk å fjerne disse derfra.
Problemet er at etter at vi har tømt kasse og batterier for resterende syre(tømt vann over for å tynne ut og pumpet ut med pumpekanne) så måler vi fortsatt spenning på batteriene. Altså de sprengte batteriene som tilsynelatende er uten batterisyre, der halvparten av plast kapsling er sprengt bort, der måler vi 12v mellom poler.
Kan dere ha noen forklaring på dette? vil det være mye restenergi i disse?
Er det fare for kortslutning når vi begynner å flytte på disse, eller under transport?
De må pakkes i container og fraktes fra platform til land på båt og vil være utsatt for bevegelse osv.
Løst