Når det gjelder massasjebad, der karet er levert med ledningstamp på 1 meter, og monteringsanvisning forklarer tett boks med strekkavlastning. Kan dette utføres under kant av karet mot vegg dvs ifølge baderomssoner innafor sone 1? Monteringsanvisning beskriver at utstyr tilhørende badekaret skal sikres mot direkte sprut, men ifølge soner er dette også i sone 1. Eg finner ingen direkte krav til plassering av tilkopling annet enn at det må ut i sone 2, men det virker unødvendig å plassere boks ved siden av synlig, når kabel uansett går tilbake og forsyner 230v komponenter på karet.
Løst
Gjelder NOR supplyskip
Kan ETO/ETR med GrL sertifikat forestå en ny installasjon ombord typisk 230/450/690 VAC uten at dette skal godkjennes av autorisert elinstallatør ?
Kan samme personer som nevnt ovenfor montere en Exi komponent ?
Hvis ja hvilke forutsetninger må være tilstede ?
Vil t.eks. Ex grunnleggende og Ex vedlikehold være tilfredsstillende ?
Løst
Hei,
Flere steder på forskjellige e-verk har jeg målt en lavere IKmin på inntak enn hva som er oppgitt. Har flere opplevd dette? Er jo ikke helt bra om akkurat denne oppgitte verdien er høyere enn hva man faktisk måler.
Løst
Denne vart i utgangspunktet omtalt som berøringssikker, men har forstått det slik en ser den som blank og det har nokre konsekvenser i forhold til berøringssikker når du skal jobbe på den?
Løst
I forbindelse med utfasing av T5,T8 og kompaktlysrør kommer produsenter med erstatninger, f.eks Osram SubstiTube, som skal kunne erstatte eksisterende lysrør der det er elektronisk forkobling, og man skal erstatte både rør og starter ved tradisjonell forkobling. Det reklameres også med konverteringssett med diverse wago, en mikrosikring og et typeskilt, der man fjerner forkobling og erstatter med dette.
Fra leverandøren: "Etter omkobling kan lysrør ikke lenger brukes i armaturen, bare LED lysrør. Dette bør for eksempel nevnes på armaturens nye typeskilt. SubstiTube LED lysrørene er allerede utstyrt med et passende klistremerke."
Hva er tankene rundt dette, det virker jo å være i konflikt med FEU §26 - utforming og endring av merking.
Løst
Hei.
Jeg skal koble et nødstrømsaggregat til en hovedtavle i et næringsbygg, og har et par spørsmål rundt dette.
Skal legge 300mm² cu enledere, to stk til hver fase pluss N på kabelstige.
Hvordan bør dette forlegges?
Spesielle hensyn jeg må ta?
Utjevningsjording?
Eneste instruks fra installatør var at jeg må legge med så god avstand mellom lederne som mulig. Føler for å dobbelsjekke dette før jeg setter i gang...
Løst
Hei,
Ifbm prosjektering av el.installasjon ny bolig eller leiligheter så forholder vi oss selvfølgelig etter bolignormen (823). samt arkitekttegning som viser boligens utforming. Hvorav også vaskerom er inntegnet med symbol for vaskemaskin. Egen kurs for vaskemaskin blir selvfølgelig prosjektert inn i el.installasjonens grunnpakke.
Så til mitt spørsmål:
Ville vi få avvik på installasjonen hvis vi ikke har tatt høyde for egen kurs til tørketrommel, selv om ikke tørketrommel er tegnet inn på arkitekttegninger i anbudsfasen, samt ikke beskrevet ifra bygg entreprenør?
Løst
Ifm problematikk rundt potensielt forhøyet strøm i N-leder, ved tilkobling av 3-fas 230V IT nett mot elbil, som er designet for bruk i TN-nett, fremkommer formel for å vise til at strømmen øker i N-leder: In = √3 ((IL1 + IL2)/2)
Se vedlagte link: https://www.emobilitynorway.co...
Hvordan utledes denne formelen?
Løst
Gjelder kravet om fast tilkobling eller industristikk for VVB bare i bolig? Så hvis man for eksempel setter opp en ny 2000W VVB med ny kurs til personalavdelingen i en dagligvarebutikk, så kan man plugge den i en shuko kontakt dersom produsenten leverer berederen med et støpsel?
Løst
Hei,
I IT 230V anlegg er det vel krav til "varsling" eller en form for deteksjon av jordfeilstrømmer på kurser?
Spørsmålet mitt er om det er "nødvendig" eller lurt å anbefale til kunde å ha jordfeilbryter på en kurs til elbil lader i et 230V IT anlegg selv om det er en moderne lader med RDC-DD (6 mA DC) i samsvar med IEC 62955 / Innebygget jordfeilvern Type-B (30mA AC /6mA DC)?
Vet det blir gjort installasjoner på litt forskjellige måter. Noen elektrikere velger å montere med jordfeilbryter eller jordfeilautomat. Noen velger å gå for kun automatsikring.
Hva blir den beste og mest "riktige" installasjonen av følgende i 230V IT anlegg?
1. F.eks 32A automatsikring (uten JFB) > PFXP 5G6mm2 > Lader med RDC-DD (6 mA DC)
2. F.eks 32A jordfeilautomat eller "automat+jordfeilbryter" > PFXP 5G6mm2 > Lader med RDC-DD (6 mA DC)
Vet at kursen blir dobbeltisolert ved bruk av PFXP. Ved bruk av PFSP kategoriseres vel ikke kursen lenger som "dobbeltisolert" og det blir "klart" nødvendig med jordfeilbryter i IT 230V anlegg.
I 400V anlegg er det vel ikke nødvendig med jordfeilbryter så lenge det er dobbeltisolert.
Løst