| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei.
Ved bedriften jeg jobber så har vi bygd et nytt tavlerom. Dette tavlerommet er plassert rett under et ventilasjonsrom. Ventilasjonsommet har sluk i gulvet og derfor går rørene fra sluk i taket i tavlerommet. Rørene er av syrefast matriale, men har flere skjøter(med pakning). Rørene går i taket rett over for forbi 230v tavler og UPS. Det er også frekvensomformere i dette rommet.
Diskusjonen hos oss er tolkninen av hva som er uvedkommende rør for vann og hva setningen "Hensikten med kravet er at denne typen installasjoner ikke skal være til hinder for betjening,vedlikehold og arbeid i elektriske tavler. Samtidig vil arbeid og vedlikehold av denne typen installasjoner i tavlerom for sakkyndig betjening bli vanskelig å gjennomføre fordi det er begrensinger på hvem som har tilgang til rommet" betyr.
Jeg mener at disse rørene ikke har noe i et tavlerom å gjør pga faren for lekasje som kan påvikre og skade elektrisk utstyr. Det vil også i værste fall være en risiko for montøren, men dette får jeg ikke gehør for. Andre mener at dette ikke er noen risiko eller brudd på forskriften.
Hva mener dere her inne?
Løst
Hei,
Eg lurte på om noen her kunne hjulpet meg med en oppgave på solcelleanlegg.
Oppgaven går utpå å dimensjonere vern og ledningsnettet for anlegget. Det skal også lages en beskrivelse av faremomenter og praktisk gjennomføring.
Følgende opplysninger er gitt:
IT-nett 230V 3F
Overbelastningsvern i anlegget: 3x63A
30stk panel a 410W
Datablad: Open circuit voltage 37,34V - Maximum power voltage 31,32V
Stringinverter 15KW
Avstand fra inverter til panel: 15meter.
Blir det riktig å tenke som følger:
Totaleffekt for anlegget: 410W x 30panel = 12300W
Totalspenning blir: 37,34V x 30panel = 1120,2V DC ( seriekoblet)
Maks dimensjonerende strøm blir da: 12300/1120,2 = 10,98A på DC siden.
Riktig så langt?
Hvordan regner eg dette om til 3faset strømtrekk på 230V siden ?
Hvordan regner eg ut spenningstap og valg av ledere på DC siden?
Ved faremomenter tenker eg risikovurdering og at anlegget må anses som spenningssatt til enhver tid på DC siden. Det er også høye spenninger å ta hensyn til samt arbeid i høyden. Hva mer?
Praktisk gjennomføring: Skinner og festeutstyr for paneler monteres først, deretter kabling og videre til panelene. Når inverter er tilkoblet på DC siden kan AC fremføres til sikringskapet og tilkobles egen sikring. Ledningsnett på DC siden skal ligges som dobbeltisolert og kortslutningssikker. Eg forutsetter at inverter er plassert utendørs og lett tilgjengelig slik at DC bryter kan unngås. Skinner for panelene jordes fra sikringsskapet (eventuelt fra strømtilførselen til inverteren). Anlegget merkes, funkjsonsprøves og dokumenteres.
Noe annet å tilføye?
Takker så mye for hjelpen.
Løst
Hei
Vedr maritime anlegg (60Hz) som er tilknytt landspenning med 50Hz og lavere spenning en normalt ombord.
Mitt spørsmål er hvordan en kondensator levetid og oppføresel blir påvirket at slike tilstander over tid?
Løst
Hei
Har en spørsmål rundt lading av hybrid bil. Finner i en artikkel at de ikke er nødvendig med lade boks for å lade en hybrid bil. Men da må disse 3 kriteriene være opp fylt:
maks 10Ajordfeilbryter type Bdedikert strømkurs, det skal ikke være andre enheter koblet på denne kursen (garasjeport eller lys, for eksempel)Se også denne linken:
https://blogg.eabryn.no/alt-om-bil/hybridbil/dette-ma-du-vite-nar-du-skal-lade-hybridbil/
Da er spørsmålet om dette er innenfor gjeldene regelverk pr dato?
Løst
Hei
Gyldighetstid på dokumentasjon for hus elektroinstallasjon er de levetiden på anlegget? Eller har de en begrenset gyldighetstid?
Ser at oppbevaring av dokumentasjon er inntil 5 år.
Løst
Vi har et spørsmål vedørende inntakskabel.
Vi var på en befaring hos en kunde som skal bygge på huset 40m2. dagens inntakskabel fra netteier ligger der som tilbygget skal bygges. Vi ga kunden beskjed om at kabelen måtte legges om/byttes og at vi monterte et NEK399 skap utvendig, da det ikke var noe grunnmursskap fra tidligere.
Tilbygget skulle ha 5 nye kurser (vaskerom og bad) Vi fortalte kunde at overspenningsvern måtte benyttes som beskyttelse for installasjonen.
Så har vi dessverre et tilsyn (DLE) her som har fortalt kunden at det ikke er krav til overspenningsvern for den nye installasjonen, samt at han bare kan bygge rett over eksisterende kabel (kabel kunne bare legges nytt om det ble feil på den senere) Syn det er vanskelig når DLE gir slike råd til private kunder.
Har de rett i sine løsninger eller blir dette et brudd?
Løst
Vi ser enkelte krever at det skal være montert servicebryter foran utvendig screen, mens enkelte leverandører sier at dette ikke er behov og bare kan tilkobles direkte, det er ikke fare noen fare om strømmen er på ved mekanisk vedlikehold.
Hva er egentlig riktig svar her?
(leverandørene sier jo forskjellig på samme utstyret, antar dette skyldes at de ikke har peiling)
Løst
Har en kunde som påstår han har fått beskjed fra DSB at en schuko tilkoblet 10A kurs og jordfeilbryter type B er godkjent som ladepunkt hjemme. (han fikk montert dette av et installasjonsfirma i år)
Han har i rapport fra DLE fått beskjed om at han må montere elbillader (type 2)
I beskrivelsen dra DLE står det at utstyret ikke er tilpasset forutsatt bruk.
Han har bedt meg om å skrive at anlegget han er tillatt og at elbillader ikke er nødvendig. Da ønsker jeg å henvise til punktet hvor dette står i NEK400, men klarer ikke finne det. Noen som kan hjelpe?
Løst
I nye NEK700 er det beskrevet minimum 1 uttak TO (datautak) for alle rom inntil 10m2, og videre 1 uttak pr påbegynte 10m2. Dette er punkt som ofte anvendes for TV (som f.eks altiboks)
Hvordan skal vi forholde oss til NEK 400 punkt 823.537.101.5 (uttak for multimedia) vil dette bety at vi må montere uttak for dette ved hver plass det skal monteres TO (datauttak)?
At NEK700 beskriver så mange uttak er jo etter min mening helt overflødig, hva med TO på en bod eller gang, noen vil jo kanskje ha TV her også. Det burde virkelig kommet noen føringer om hvordan dette skal tolkes.
Løst
Hei
Har et prosjekt i et næringsbygg hvor det skal monteres en gasspeis. Føringsvei er gjort via vårt tavlerom og i underkant av kabelbro hele veien frem til peisen. Jeg tok nylig over dette prosjektet - etter at røret ble lagt.
Hvor finner jeg krav til avstand osv. for dette, må jeg da inn i NEK420? Har ikke denne tilgjengelig. Men "sunn fornuft" tilsier at denne ligger for nær vår installasjon - spesielt i tavlerommet.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.