Av og til forsvinner dessverre tråder på mystisk vis i fra forumet.
Hvis du opplever dette / har opplevd dette så er det bare å beklage. Jeg håper du i så fall gjentar spørsmålet ditt.
Løst
Praktisk førstehjelpsopplæring kan utsettes til restriksjoner fra myndighetene er lempet på/opphevet.
Dette avviket skal fremgå av virksomhetens internkontrollsystem.
Løst
Er det tillat å merke innkommende vern i en tavle (opp til 250A) for ikke-sakkyndige med et advarselsskilt om at det kun kan betjenes av sakkyndig eller instruert personell? Det monteres tilgjengelig for alle bak samme dør som andre små vern uten å måtte bruke verktøy eller nøkkel for å betjenes.I NEK400:2014 810.53.01 var dette tillat.I NEK400:2018 810.530.4.101 er setningen som tillater dette fjernet dvs. ikke tillatt.NEK400:2018 810.512.101 sier alle tavler skal være i samsvar med NEK 439. I NEK439-3:2013 8.5.3 er dette tillat.Ser ikke ut som det er samsvar her, hvilken norm har førsteprioritet?
Løst
Hei, jeg har fått en liten oppgave der jeg skal dimensjonere jordfeilbryter på en kurs som går til en pumpe. Det er på et IT-nett
mitt spørsmål er om det er relevant å ta med om kursen skal utkobles ved første eller andre jordfeil
Løst
Hvis vi har to komponenter som begge har tilført 230V, hvorfor kan et av de TREKKE mer strøm?
Hva er det som gjør sånn at et komponent trekker mer strøm? F.eks motor vs styrestrøm osv
Løst
Bruker jeg tilført effekt eller avgitt effekt for å finne belastningsstrøm og spenning?
Hvis jeg har 3000W avgitt effekt på motor og jeg vil finne Ib, må jeg dele
3000W på rot3*spenning*cos*virkningsgrad?
Altså er det den TILFØRTE effekten som vil gi med Ib og spenning?
Løst
Bruker jeg tilført effekt eller avgitt effekt for å finne belastningsstrøm og spenning?
Hvis jeg har 3000W avgitt effekt på motor og jeg vil finne Ib, må jeg dele
3000W på rot3*spenning*cos*virkningsgrad?
Altså er det den TILFØRTE effekten som vil gi med Ib og spenning?
Løst
En trafase motor er tilkoplet 230 volt. Motormerkeskilt: 3 kW, n: 0,9 cos phi: 0,8. Motoren er koblet direkte.
Hva er belastningsstrømmen?3000/rot3*0,8*230*0,9 = 10.5A
eller
3000/rot3*0,8*230V = 9.4V
Løst
I et styreskap over høyspent effektbrytercelle står bl.a. avgangens relevern samt tilhørende koblingslister for bl.a. bryterstyring.
Skal og må det da være utpekt en LFS, når man f.eks. jobber med feilsøking i dette styreskapet?
Eller hva med når en skifter ut vernet med et nytt som krever riving og nytilkobling av vernet.
Effektbryter er selvsagt lagt ut og lagt i skille når dette arbeidet pågår.
Og hva med når det foretas rutinemessig testing av vern?
Løst
Hei
Jeg har fått med meg at der er en forskrift som omhandler brudd i N-leder i anlegg som har flere parallelle forsyninger.
Det jeg egentlig lurer på er hvordan dette oppstår i praksis.
Eksempel:
400V TN-S anlegg med en nødstrømsgenerator.
Anlegget ligger ENTEN på hovedforsyning ELLER på generator. (Break before make)
Ifølge forskriften skal ikke hovedforsyningen ha brudd i N-leder for å unngå flytende nullpunkt når generatoren ligger inne.
Jeg klarer ikke helt å se hvordan dette flytende nullpunktet kan oppstå når generatoren er forsyningen, og N leder fra nettselskapet eventuelt er brutt.
Har noen en god forklaring på dette ?