Hei.Kom over følgende problemstilling:
Vi har en hovedtavle som er delt inn i
Felt 1- hovedbryter 1250A
Felt 2 - Hovedkurser fra 125Atil 250A effektbrytere
Felt 3 - Forbrukskurser som lys, stikk, varme, porter etc. inntil 32A jfa
Felt 3 er forsynt av 4 stk effektbrytere fra felt 2, hver av dem på 125A.
Effektbryter 1 tar rad 1 til 2 i felt 3, effektbryter 2 tar rad 2 til 3 i felt 3 osv.
Så kommer spørsmålet: Siden det ikke er over 125A på noen av effektbryterne som forsyner felt 3,
kan felt 3 da betjenes av usakkyndig person, selv om summen av effektbrytere som forsyner dette feltet er 500A ?
Løst
Må sikringsskap i garasje som er frittsående være av stål og ikke plast?
Med tanke på IP grad er det mest å velge mellom i plast. Garasje får strøm fra bolig
Løst
Tenker å legge opp ladekontakt i garasjen min (mode 2 - schuko sikret med 10A+JFB typB) til hybrid. Og lurer på om den eksisterende tilførselskabelen til fordelingen i garasjen har nok kapasitet. Den eksisterende kabelen er en PFSP 3x2,5 sikret med 16A(ca 25-30m lang). I garasjen har jeg noen lys, utelys og en liten kompressor på egen kurs(fra fordeling i garasje). Slik jeg husker kan man vel på 3-fas 16A, hente ut ca 6360W(P/U*1,73*1), så det skulle jo være innafor? Skulle gjerne fin-regnet på det, men har ikke tilgang på NEK/montørhåndbok per nå. Skal selfølgelig også montere overspenningsvern i fordeling i garasje+slå ned jordspyd ved garasje. Trenger jeg å bytte ut tilførselskabelen? Eller vil den eksisterende være ok? Takk for svar :)
Løst
må man ha sikkerhetsbryter Eller allpolig brudd på solskjerming i bolig? Har en kunde som skal opp med 12gardiner på et hus og flere forskjellige kurser
Løst
I NEK 400: 823.514.5.101, står det i veiledningen at i "større boliginstallasjoner" kan det være nødvendig med installasjonstegninger.
Hva menes med større boliginstallasjoner?
Løst
Kan en lampettledning som er strekkavlastet i lampett gå gjennom vegg og tilkobles og strekkavlastet i boks? Evt hvor står det at det ikke er greit?
Løst
Hei. Om vi har et potensialfritt signal, hvordan kan dette signalet styre en kontaktor av/på?
Vi har en hjelpekontakt (elnr 1600977) på en automat. Tanken er at når automaten løser ut, skal spolen på kontaktor også slippe.
Kan vi f.eks kjøre 230V via denne hjelpekontakten og bruke denne til å styre A1 på kontaktor, eller finnes det en annen måte å gjøre dette på?
Løst
Hei, har et anlegg der det er benyttet ex i luftstrekk mellom hus og låve. Kabelen er privat og henger i private stolper. Fjøset skulle vært forsynt fra et annet hus. Er det noen begrensniger på hva jeg som elektriker kan koble med disse, som feks koble til pfxp i ex klemmer?
Løst
Hei.
Har 2 spørsmål fra to forskjellige anlegg:
1: Vis en har et gardsbruk med flere bygninger. E-verks kabelen kommer inn i hoved fordelingen i bygg A. Kan en gå videre til bygg B som et TN-C (3p+j) vis en henter det ut før pen splitten?
2: Har sett noen tilfeller av at det er splittet pen og brukt 3p OV. Altså N leder går ikke gjennom OV.
Det ene tilfellet var i en ny bolig der det var 3p Ov i grense skapetog 4P i underfordelingen i huset. Da er det ikke brudd i N lederen før måleren, men det er brudd i N lederen i underfordelingen i huset.
Er dette innafor?
Det andre var et eldre anlegg der det var 3p OV men 4p Jordfeil bryter etter måleren. Da var det brudd i N lederen før sikringene men ikke før måleren. Er dette innafor?
Løst
Hei,
ble litt usikker på hvordan jeg skal trå mtp. merking/oppbygging av en tavle. og søker litt råd.
Har fra tavleprodusent fått prosjektert et skap med 200A inn (effektbryter) og en 100A (effektbryter)for aggregat som er mekanisk foriglet mot hovedbryter (200A). (Landbruk) Der en effektbryter anses som sakkyndigbetjening / instruert. Så hva gjør bonden når strømmen går og han ønsker å koble inn aggregat.
Tavle leverandør mener det er tilstrekkelig å lage en instruks på hvordan det skal gjøres, som også definerer at bonde ikke kan betjene om bryter løser ut? (og merke tavle som sakkynd/instruert pers)
eller er dette å betrakte fullt ut som instruert personell som krever årlig FSE og instruks på hvordan dette skal utføres?
Takk for alle svar og innspill.
Løst