Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortsluttningsstrømmer ved selektivitet

Hei.

Har hatt en diskusjon angående selektivitet ved automatsikringer. Jeg mener at vi får selektivitet ved å se på vernets I5. Hvis vi har 2 sikringer i serie hvor den ene har I5 = 10*In, mens den andre forankoblede har 20*In. Får vi selektivitet mellom sikringene. Skjønner at vi må se litt nøyere inn i datablad, men tok bare dette som et grovt eksempel. Jeg mener det er dette som er prinsippet bak det hele. Også må vi jo også se på utløser tiden selvfølgelig.

Men en kollega av meg, mener at selektivitet er Icn. Altså hvis det ene vernet har en Icn=6kA, mens det foranliggende har Icn=10kA vil vi få selektivitet, ved at det førstevernet på Icn=6kA vil løse ut før. Siden Icn er mindre. Jeg mener dette er feil.

Jeg mener at Icn er den største kortslutning strømmen et vern tåler, som produsenten garanterer. Hvis vi har en kurs hvor Ik3p maks er 20kA Og hvor vi har 2 sikringer. Den ene har Icn=6kA, mens den foranliggende har en Icn=30kA. Jeg mener dette ikke gir selektivitet. Vi har sørget for at det første vernet ikke løser ut ved maks kortslutting.

Dette er hva jeg har lært. Ønsker å få en oppklaring i dette. Håper jeg kan få litt argumenter for og imot. Og en bekreftelse på hva som er rett. Har dere noen kilder så hadde det vært greit å fått sett de og.

Tusen takk på forhånd :)

Spurt ${formatDate(1490277981)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jorda stikkontakter

Lurer på når regelen om jorda stikkontakter på hele huset kom

Spurt ${formatDate(1490250696)}
Løst Løst
Ex
Vedlikehold av ex utstyr

Hei

Er det et forskrift krav om årlig vedlikehold eller inspeksjon av ex utstyr ? Skilles det mellom exd og annet ex- utstyr ?

Spurt ${formatDate(1490257389)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
komfyrvakt sykehjem

Hei!

Er det krav om komfyrvakt på sykehjem der det bor demente på enerom med kjøkken?

På sykehjemmet er det også felleskjøkken på dagligstuer hvor beboere kan lage mat. Er det krav om komfyrvakt her?

Spurt ${formatDate(1490257296)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
lekksjestrømmer armatur tre faser

Om man kjører jordfeilvern på 2P lyskurs med flere armaturer bør man holde seg under 15stk armatur på 30mA pga lekkasjestrømer.

Vil det samme være tilfellet om man fordeler armaturer på tre faser?

Vil ikke lekasjestrømer utligne værandre?

Spurt ${formatDate(1490177343)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav ved arbeid på batteribanker

Hvilke krav/godkjenninger kreves av firma som skal drive med montasje av batteribanker med spenning på f.eks. 48V DC? I området jeg jobber opererer ett firma som primært driver med import og salg av alle typer batterier også med montasje av batteribanker, men de er såvidt jeg klarer å se ikke en registrert elvirksomhet.

Spurt ${formatDate(1490200270)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjlnemuffe på leilighetsbygg

Hei! Holder på med renovasjon av et gammelt bygg som gjøres om til leilighetsbygg. Bygget har et felles rom med målere i en hovedtale. Må tjønemuffa kobles til jordinga i dette skapet, eller holder det at tjønemuffa kobles til en av fordelingene i en leilighet?

Fra hovedtavla til underfordelinger ligger pfxp4g16.

Det er felles tjønemuffe for hele bygget.

Spurt ${formatDate(1490209799)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningssetting før samsvar og sluttkontroll

Hei,

Ved arbeid på større prosjekt velger en ofte å spenningsette kurser, før arbeidet med det elektriske systemet er ferdig og samsvarseklæring,for å minske bruk av skjøteledninger og midlertidig utstyr, og gjerne for å få belysning på arbeidsstedet. Dette gjøres ved at alt merkes godt med "spenning påsatt"

Finner ikke noe plass i elsikkerhet hvor dette er beskrevet.

Hvor hjemler vi at det er lov å spenningsette før sluttkontroll og samsvar foreligger?

Spurt ${formatDate(1490042628)}
Løst Løst
Ex
Kabler for IS- og NON-IS kretser

Hei,

I det prosjektet jeg jobber i for tiden er de så konservative at prosjekt spesifikasjonen stadfester det skal være blå kabler for IS (istedenfor å bruke grå kabler og merke med blå krympestrømpe i begge ender). Dette medfører selvsagt at det blir installert en del feil kabler. Der det kommer en grå kabel istedenfor blå, har jeg ikke noe problem med å godta et avvik fra spec og bare krever at kabelen merkes blå med krympestrømpe. Men jeg mener bestemt at det ikke er tillatt å gjøre vica versa, dvs merke en blå kabel grå med krympestrømpe. Er det en NON-IS krets mener jeg man ikke kan bruke blå kabel. Men jeg finner ikke dette noen steder i NORSOK eller IEC standarder. Noen som kan hjelpe meg med riktig svar på dette? Kan man bruke blå kabel for NON-IS kretser ved å merke kabelen grå i begge ender?

Spurt ${formatDate(1490150690)}
Løst Løst
Ex
EX klassing for pumper

Hei,

Hvis man ser bort fra ATEX (dette gjelder flyttbar innretning på norsk sokkel), hvor finner jeg referanse(r) til at EN 13463, evnt ISO 80079-36 og -37 gjøres gjeldende? Evnt referanser til at man må passe på at f.eks luftdrevne pumper kan stå i EX sone?

Anders

Spurt ${formatDate(1490173939)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.